Als je vraagt naar waar je dat kan nalezen, blijft het stil.
Het gasbedrijf geeft geen advies, verwijst naar de "installateur"
De installateurs verschillen ook vaak van mening.
Graag jullie reactie en vooral: waar staat het duidelijk te lezen wat
mag en wat niet mag, qua gasaansluitingen.
M
"Marten" <marte...@tele2.nl> schreef in bericht
news:1142319508....@e56g2000cwe.googlegroups.com...
Zijn de knelkoppelingen voorzien van het giveg keurmerk ?
Maar dan nog geldt: stel dat ze het juiste gaskeurmerk hebben, mag je
ze dan ook voor wicubuis gebruiken? Uiteraard met steunhuls.
Leest u deze eens:
http://www.gasteccertification.nl/GastecCertification.asp?id=876
Beetje jammer dat een van oorsprong nederlands bedrijf deze informatie niet
meer in de nederlandse taal beschikbaar stelt,
> De een beweert dat als je maar steunbusjes gebruikt, knelkoppelingen
> bij wicu buis (flexibele koperbuis met buitenmantel) voor gas, mogen,
> de ander beweert dat wicubuis voor gas alleen gesoldeert mag worden.
Mijn vriendelijke gasbedrijf denkt daar
(blijkens de aansluiting van de gasmeter)
anders over,
Jan
en hoe luidt die derde mening dan?
Ik ben geen "ze" ; van alle anderen die wicu buis gebruiken (voor welk
materiaal dan ook) weet ik het niet.
> > > Mijn vriendelijke gasbedrijf denkt daar
> > > (blijkens de aansluiting van de gasmeter)
> > > anders over,
> Volgens mij solderen ze nooit iets aan wicu,
>
Jan (Lodder) ik begrijp je reacties tot nu toe niet erg:
1) Legt jouw gasbedrijf in huis (ik neem dan aan tot de meter, daarna
moet je het zelf ((laten)) doen) wicu aan met knelfittingen?
2) Je zegt: "volgens mij": betekent dat je niet zeker weet of het wicu
pijp is of dat je niet zeker weet dat het gekneld is?
3) of heeft jouw gasbedrijf wicu met knelfittingen (na de meter)
goedgekeurd?
> "J. J. Lodder" <nos...@de-ster.demon.nl> schreef in bericht
> news:1hc6xqg.f2...@de-ster.xs4all.nl...
> > bestweter <best...@nothome.nl> wrote:
> >
> > > "J. J. Lodder" <nos...@de-ster.demon.nl> schreef in bericht
> > > news:1hc6q1a.1o8...@de-ster.xs4all.nl...
> > > > Marten <marte...@tele2.nl> wrote:
> > > >
> > > > > De een beweert dat als je maar steunbusjes gebruikt, knelkoppelingen
> > > > > bij wicu buis (flexibele koperbuis met buitenmantel) voor gas,
> mogen,
> > > > > de ander beweert dat wicubuis voor gas alleen gesoldeert mag worden.
> > > >
> > > > Mijn vriendelijke gasbedrijf denkt daar
> > > > (blijkens de aansluiting van de gasmeter)
> > > > anders over,
> > > >
> > > > Jan
> > >
> > >
> > > en hoe luidt die derde mening dan?
> >
> > Volgens mij solderen ze nooit iets aan wicu,
> >
> > Jan
>
>
> Ik ben geen "ze" ;
Dat is betwistbaar,
maar je bent in ieder geval mijn vriendelijke gasbedrijf niet,
Jan
doe een poging.
Voorlopig zit hij met zijn maandproductie nog ruim onder zijn gemiddelde van
de afgelopen zeven jaar, in de herfst kunnen we de grootste oogst
verwachten.
> Zijn er geen loodgieters, gas installateurs etc die weten of wicu met
> knelfittingen mogen voor gas?
Als al gezegd, het vriendelijke gasbedrijf doet niet anders,
voor de gasmeter.
Zou dat achter de meter ineens anders worden, denk je?
Jan
In het PDF-bestand komt de volgende tekst voor:
De knelfittingen zijn ontworpen om toegepast te worden op:
a. Koperen buis, zacht, halfhard en hard met afmetingen volgens EN 1057,
wanddikte
volgens KIWA BRL-K760/03. Koperen buis met KIWA keur voldoet aan de gestelde
eisen. Gebruik bij zacht koperen buis, bijvoorbeeld WICU, steunhuls S 1283.
toepassing is geschikt voor water, gas, perslucht etc.
Steunbus is zeer belangrijkm evenals nuiet te hard knellen.
succes Tjibbe
Grt. Martin
Welwel, wat een wijsneuzerij weer.
Kom je een goede fles brengen
om er met eigen ogen een te mogen aanschouwen?
Als je vriendelijke gasleverancier ertoe overgaat
de hoofdleiding eens een keer te vervangen
dan zal ze zien dat de nieuwe gasaansluitingen door de gevels heen,
tot aan de meter, tegenwoordig met wicu gemaakt worden.
Daarna mag je het zelf verder weten,
Jan
Jan, waar woon je? Als jij vast begint met de stoep open te graven, dan
kom ik er aan met een mooie Bordeaux. Maar wat ook kan is dat je er een
foto van maakt die mij overtuigt.
Met alleen stellingen en beweringen zonder bronvermelding of
documentatie kan ik niets.
MartEn
En Martin, bijna naamgenoot
Als je zegt: "....Zachte buis mag je wel gebruiken maar dan alleen als
je de verbindingen
met zilver hard soldeert dus geen knel. Knel alleen te gebruiken met
harde buis....."
dan vraag ik je: waar staat dat? hoe kom je er aan?
Er wordt teveel zomaar beweert.
Ik vind de pdf brochure van een bekend producent van knelfittingen nog
steeds het beste bewijs dat knelfittingen en wicu met steunhulzen,
zijn goedgekeurd voor gas.
Op: http://www.bouwsuper.nl/final/winkel/proddetail.php?prod=Wicubuis
ontwaar ik de volgende tekst:
"Wicu roodkoper buis.
Wicu is een flexibele roodkoperen buis met kunststof ommanteling.
Door deze eigenschappen is deze buis zeer gemakkelijk te verwerken,
zéker als u koperleidingen in stenen wanden en vloeren moet wegwerken.
Tevens kunt u door de lengte van wel 25 meter hele stukken in 1 keer
aanleggen zonder te hoeven solderen of knellen.
Als u wilt knellen dient u wel een steunhuls te gebruiken die u in de buis
schuift.
Dit i.v.m. de zachtere soort koper waaruit deze buis bestaat."
U lijkt Martin (op wiens post ik reageerde) wel.
De link welke ik gaf geeft, in kortere bewoordingen, hetzelfde standpunt
weer als dat in een post waarop u reageerde met:
> J. J. Lodder schreef:
> > Kom je een goede fles brengen om er met eigen ogen een te mogen
> > aanschouwen? Als je vriendelijke gasleverancier ertoe overgaat de
> > hoofdleiding eens een keer te vervangen dan zal ze zien dat de nieuwe
> > gasaansluitingen door de gevels heen, tot aan de meter, tegenwoordig met
> > wicu gemaakt worden.
> > Daarna mag je het zelf verder weten,
> >
> > Jan
>
> Jan, waar woon je? Als jij vast begint met de stoep open te graven, dan
> kom ik er aan met een mooie Bordeaux. Maar wat ook kan is dat je er een
> foto van maakt die mij overtuigt.
> Met alleen stellingen en beweringen zonder bronvermelding of
> documentatie kan ik niets.
Graven is nergens voor nodig,
want tussen de geveldoorvoer en de gasmeter
is de wicupijp gewoon in zicht,
Jan
>Niet elke pijp met een buitenmantel is Wicupijp. Staat het er op dat
>het Wicu is?
Welke pijpen met buitenmantel zijn dan niet wicu-type pijp? HEt gaat hier
vanzelfsprekend niet over pijp van eht merk Wicu, maar over zacht koperen
pijp met plastic ommanteling, ofwel type wicu.
Jasper
> Niet elke pijp met een buitenmantel is Wicupijp. Staat het er op dat
> het Wicu is?
Zeurzeurzeur.
Het is zacht (makkelijk buigbaar) rood koperen buis
in een hardgele plastic buitenmantel.
Wat erop staat doet er verder niet toe,
Jan
> Is iedereen die je niet geloofd een zeur, Lodder?
Nee, alleen lieden die daar 17 postjes over doorzeuren, zoals jij,
terwijl ieder ander allang doorheeft hoe het zit.
> Maak er maar een foto van of geef de naam van de gasboer, dan ga ik ze
> bellen.
Nee. Ik zou ze jouw gezeur niet aan willen doen.
Bel je eigen gasboer maar,
Jan
> De een beweert dat als je maar steunbusjes gebruikt, knelkoppelingen
> bij wicu buis (flexibele koperbuis met buitenmantel) voor gas, mogen,
> de ander beweert dat wicubuis voor gas alleen gesoldeert mag worden.
>
> Als je vraagt naar waar je dat kan nalezen, blijft het stil.
> Het gasbedrijf geeft geen advies, verwijst naar de "installateur"
> De installateurs verschillen ook vaak van mening.
> Graag jullie reactie en vooral: waar staat het duidelijk te lezen wat
> mag en wat niet mag, qua gasaansluitingen.
> M
De voorschriften zijn te vinden in het bouwbesluit en in de nen 1078.
Wicu mag je knellen, mits je steunbussen gebruikt en de buis niet
weggewerkt is.
Solderen is ook toegestaan, maar de buis moet gecallibreerd worden.
> Marten <marte...@tele2.nl> wrote:
>
> > Is iedereen die je niet geloofd een zeur, Lodder?
>
> Nee, alleen lieden die daar 17 postjes over doorzeuren, zoals jij,
> terwijl ieder ander allang doorheeft hoe het zit.
>
Ja en weet je waarom, beste Lodder?
Omdat ze op een ander forum bij hoog en bij laag beweren dat het NIET
mag, Wicu klemmen en gas: Mocht je openstaan voor andere opvattingen,
wat ik betwijfel, hierbij de link:
http://www.klusidee.nl/Forum/viewtopic.php?t=10697
Daar wordt met het Bouwbesluit en met NEN in de hand precies het
omgekeerde beweerd.
Het is maar wat je zeuren noemt.
Je schrijft tegen mij aan
over het hoofd van <j.tie...@aventus.nl> heen,
onder knippen van al zijn tekst.
Dat heet haasje-overen en is weinig fraai gedrag op usenet.
Zou je op de juiste plaats kunnen reageren?
Jan
> De voorschriften zijn te vinden in het bouwbesluit en in de nen 1078.
> Wicu mag je knellen, mits je steunbussen gebruikt en de buis niet
> weggewerkt is.
> Solderen is ook toegestaan, maar de buis moet gecallibreerd worden.
Hartelijk dank, j.tiemissen@aventus. voor uw inhoudelijke reactie,
groet,
M
Met het bouwbesluit in de hand wordt aldaar vermeld dat wicu voor gas
alleen gesoldeerd mag worden *ingegoten of in onbereikbare ruimtes*.
Logisch, want knelfittingen mag je ueberhaupt niet ingieten of in
onbereikbare ruimtes zetten, gas of water.
Jasper
Reactie op Jasper:
Dat knelfittingen niet mogen worden ingegoten noch voor gas water of
anderszins staat daar niet en zover ik weet staat het ook niet in de
regelgeving.
Wat er wel staat is:
Weggewerkt in vloer, muur of onbereikbare ruimte, is toegestaan:
1) capillair hard- of zachtsoldeerverbindingen met hulpstukken van
koper en brons vlgs. KE 6 of met optrompen.
2) capillair zachtsoldeerverbindingen met hulpstukken van messing vlgs.
KE 6.
toelichting:
KE 5: Keuringseisen voor koperen buizen en uitwendige afwerklagen.
(uitgegeven door GASTEC te Apeldoorn in 1970)
KE 6: Keuringseisen voor fittingen, koppelingen en onderdelen voor
soldeer- en schroefverbindingen.
(Uitgegeven door GASTEC te Apeldoorn in 1976)
MAW:
indien Weggewerkt in vloer, muur of onbereikbare ruimten, zijn
SOLDEERVERBINDINGEN toegestaan
CONCLUSIE wat mij betreft:
(voorzover aangetoond met verwijzingen naar Bouwbesluit, NEN of
anderszins en NIET gebaseerd op beweringen uit de losse pols, of eigen
waarnemingen mbt de gewoonten van het eigen energiebedrijf::
1) knelverbindingen voor gasdoeleinden mogen niet, indien zij zijn
weggewerkt in muur of onbereikbare ruimten. In die gevallen moet
gesoldeerd worden
2) in bereikbare ruimten zijn knelverbindingen, ook voor gasdoeleinden,
toegestaan
3) Er is wat dat betreft geen verschil tussen gewone koperpijp,
buigbaar met de buigtang of uitgegloeide buis, zoals WICU buis, met de
hand te buigen, mits voorzien van steunhus.
Alles onder de veronderstelling dat de materialen (pijp, koppelingen
etc.) de benodigde keurmerken hebben
Ik dank degenen die serieus op de vraag hebben gereageerd.