Wicupijp voor gas: wel of geen knelkoppelingen?

1,447 views
Skip to first unread message

Marten

unread,
Mar 14, 2006, 1:58:28 AM3/14/06
to
De een beweert dat als je maar steunbusjes gebruikt, knelkoppelingen
bij wicu buis (flexibele koperbuis met buitenmantel) voor gas, mogen,
de ander beweert dat wicubuis voor gas alleen gesoldeert mag worden.

Als je vraagt naar waar je dat kan nalezen, blijft het stil.
Het gasbedrijf geeft geen advies, verwijst naar de "installateur"
De installateurs verschillen ook vaak van mening.
Graag jullie reactie en vooral: waar staat het duidelijk te lezen wat
mag en wat niet mag, qua gasaansluitingen.
M

bestweter

unread,
Mar 14, 2006, 3:28:13 AM3/14/06
to

"Marten" <marte...@tele2.nl> schreef in bericht
news:1142319508....@e56g2000cwe.googlegroups.com...


Zijn de knelkoppelingen voorzien van het giveg keurmerk ?


Marten

unread,
Mar 14, 2006, 4:06:30 AM3/14/06
to
Nee van het Kiwa keurmerk. Maar tegenwoordig heet het toch Kiwa-gastec?
zie
http://www.gasteccertification.nl/GastecCertification.asp?id=821

Maar dan nog geldt: stel dat ze het juiste gaskeurmerk hebben, mag je
ze dan ook voor wicubuis gebruiken? Uiteraard met steunhuls.

superkees

unread,
Mar 14, 2006, 4:10:50 AM3/14/06
to
Probeer het eens. Eerst zonder gas op trek controleren en dan gas erop
en afsoppen. Regelmatig controleren en kijken of je de knelkoppeling
mogelijk nog moet aandraaien. Als het na een week nog goed zit, dan zit
het na een jaar ook nog wel goed.

bestweter

unread,
Mar 14, 2006, 4:17:26 AM3/14/06
to

"Marten" <marte...@tele2.nl> schreef in bericht
news:1142327190.5...@z34g2000cwc.googlegroups.com...


Leest u deze eens:
http://www.gasteccertification.nl/GastecCertification.asp?id=876

Beetje jammer dat een van oorsprong nederlands bedrijf deze informatie niet
meer in de nederlandse taal beschikbaar stelt,


J. J. Lodder

unread,
Mar 14, 2006, 4:24:34 AM3/14/06
to
Marten <marte...@tele2.nl> wrote:

> De een beweert dat als je maar steunbusjes gebruikt, knelkoppelingen
> bij wicu buis (flexibele koperbuis met buitenmantel) voor gas, mogen,
> de ander beweert dat wicubuis voor gas alleen gesoldeert mag worden.

Mijn vriendelijke gasbedrijf denkt daar
(blijkens de aansluiting van de gasmeter)
anders over,

Jan

bestweter

unread,
Mar 14, 2006, 4:26:08 AM3/14/06
to

"J. J. Lodder" <nos...@de-ster.demon.nl> schreef in bericht
news:1hc6q1a.1o8...@de-ster.xs4all.nl...


en hoe luidt die derde mening dan?


J. J. Lodder

unread,
Mar 14, 2006, 7:15:23 AM3/14/06
to
bestweter <best...@nothome.nl> wrote:

Volgens mij solderen ze nooit iets aan wicu,

Jan

bestweter

unread,
Mar 14, 2006, 7:22:02 AM3/14/06
to

"J. J. Lodder" <nos...@de-ster.demon.nl> schreef in bericht
news:1hc6xqg.f2...@de-ster.xs4all.nl...


Ik ben geen "ze" ; van alle anderen die wicu buis gebruiken (voor welk
materiaal dan ook) weet ik het niet.


Marten

unread,
Mar 14, 2006, 7:47:59 AM3/14/06
to
J. J. Lodder schreef:

> > > Mijn vriendelijke gasbedrijf denkt daar
> > > (blijkens de aansluiting van de gasmeter)
> > > anders over,

> Volgens mij solderen ze nooit iets aan wicu,
>

Jan (Lodder) ik begrijp je reacties tot nu toe niet erg:
1) Legt jouw gasbedrijf in huis (ik neem dan aan tot de meter, daarna
moet je het zelf ((laten)) doen) wicu aan met knelfittingen?
2) Je zegt: "volgens mij": betekent dat je niet zeker weet of het wicu
pijp is of dat je niet zeker weet dat het gekneld is?
3) of heeft jouw gasbedrijf wicu met knelfittingen (na de meter)
goedgekeurd?

J. J. Lodder

unread,
Mar 14, 2006, 7:53:59 AM3/14/06
to
bestweter <best...@nothome.nl> wrote:

> "J. J. Lodder" <nos...@de-ster.demon.nl> schreef in bericht
> news:1hc6xqg.f2...@de-ster.xs4all.nl...
> > bestweter <best...@nothome.nl> wrote:
> >
> > > "J. J. Lodder" <nos...@de-ster.demon.nl> schreef in bericht
> > > news:1hc6q1a.1o8...@de-ster.xs4all.nl...
> > > > Marten <marte...@tele2.nl> wrote:
> > > >
> > > > > De een beweert dat als je maar steunbusjes gebruikt, knelkoppelingen
> > > > > bij wicu buis (flexibele koperbuis met buitenmantel) voor gas,
> mogen,
> > > > > de ander beweert dat wicubuis voor gas alleen gesoldeert mag worden.
> > > >
> > > > Mijn vriendelijke gasbedrijf denkt daar
> > > > (blijkens de aansluiting van de gasmeter)
> > > > anders over,
> > > >
> > > > Jan
> > >
> > >
> > > en hoe luidt die derde mening dan?
> >
> > Volgens mij solderen ze nooit iets aan wicu,
> >
> > Jan
>
>
> Ik ben geen "ze" ;

Dat is betwistbaar,
maar je bent in ieder geval mijn vriendelijke gasbedrijf niet,

Jan

bestweter

unread,
Mar 14, 2006, 8:15:51 AM3/14/06
to

"J. J. Lodder" <nos...@de-ster.demon.nl> schreef in bericht
news:1hc6zuq.17d...@de-ster.xs4all.nl...

bestweter

unread,
Mar 14, 2006, 8:16:17 AM3/14/06
to

"J. J. Lodder" <nos...@de-ster.demon.nl> schreef in bericht
news:1hc6zuq.17d...@de-ster.xs4all.nl...

doe een poging.


Marten

unread,
Mar 14, 2006, 8:32:44 AM3/14/06
to
Liever niet, kijk maar eens naar zijn profiel!
meneer heeft niets anders te doen: meer dan 50.000 berichten in meer
dan 282 discussiegroepen....
Dat moet wel ten koste gaan van de inhoud.

bestweter

unread,
Mar 14, 2006, 11:12:39 AM3/14/06
to

"Marten" <marte...@tele2.nl> schreef in bericht
news:1142343164....@e56g2000cwe.googlegroups.com...

Voorlopig zit hij met zijn maandproductie nog ruim onder zijn gemiddelde van
de afgelopen zeven jaar, in de herfst kunnen we de grootste oogst
verwachten.


Marten

unread,
Mar 15, 2006, 8:12:52 AM3/15/06
to
Zijn er geen loodgieters, gas installateurs etc die weten of wicu met
knelfittingen mogen voor gas?

J. J. Lodder

unread,
Mar 15, 2006, 11:56:50 AM3/15/06
to
Marten <marte...@tele2.nl> wrote:

> Zijn er geen loodgieters, gas installateurs etc die weten of wicu met
> knelfittingen mogen voor gas?

Als al gezegd, het vriendelijke gasbedrijf doet niet anders,
voor de gasmeter.

Zou dat achter de meter ineens anders worden, denk je?

Jan

Marten

unread,
Mar 16, 2006, 4:43:15 AM3/16/06
to
Beste Lodder, je weet niet waar je het over hebt. Buiten ligt geen
wicubuis
m

Tjibbe Beimers

unread,
Mar 16, 2006, 5:41:09 AM3/16/06
to
Bij vsh zie onderstaande link kunnen we de toepassing van knelfittingen
lezen

http://194.151.43.196/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/VSH-VSHBenelux-Site/nl_NL/-/EUR/ViewStandardCatalog-Browse?CatalogCategoryID=0GHAqAzEZ6oAAAEIiCbYwEfh&SubCategoryID=KVTAqAzEAk4AAAEINCfYwEfh&Detail=true

In het PDF-bestand komt de volgende tekst voor:

De knelfittingen zijn ontworpen om toegepast te worden op:

a. Koperen buis, zacht, halfhard en hard met afmetingen volgens EN 1057,
wanddikte

volgens KIWA BRL-K760/03. Koperen buis met KIWA keur voldoet aan de gestelde

eisen. Gebruik bij zacht koperen buis, bijvoorbeeld WICU, steunhuls S 1283.

toepassing is geschikt voor water, gas, perslucht etc.

Steunbus is zeer belangrijkm evenals nuiet te hard knellen.

succes Tjibbe


Marten

unread,
Mar 16, 2006, 5:56:04 AM3/16/06
to
Tjibbe bedankt voor je uitstekende bijdrage!. Eindelijk de informatie
waar ik naar zocht.
Knelfittingen met wicu plus steunhuls in geval van gastoepassingen mag
dus.
Mits voorzien van keurmerk etc.
Nogmaals mijn dank.

Martin

unread,
Mar 16, 2006, 9:09:31 AM3/16/06
to
Marten schreef:
Zachte buis mag je wel gebruiken maar dan alleen als je de verbindingen
met zilver hard soldeert dus geen knel.
Knel alleen te gebruiken met harde buis.

Grt. Martin

J. J. Lodder

unread,
Mar 16, 2006, 9:36:52 AM3/16/06
to
Marten <marte...@tele2.nl> wrote:

Welwel, wat een wijsneuzerij weer.
Kom je een goede fles brengen
om er met eigen ogen een te mogen aanschouwen?

Als je vriendelijke gasleverancier ertoe overgaat
de hoofdleiding eens een keer te vervangen
dan zal ze zien dat de nieuwe gasaansluitingen door de gevels heen,
tot aan de meter, tegenwoordig met wicu gemaakt worden.

Daarna mag je het zelf verder weten,

Jan

J. J. Lodder

unread,
Mar 16, 2006, 9:36:54 AM3/16/06
to
Martin <ale...@hotmail.com> wrote:

Deze folklore is kennelijk onuitroeibaar,

Jan

Marten

unread,
Mar 16, 2006, 10:34:18 AM3/16/06
to
J. J. Lodder schreef:

> Kom je een goede fles brengen om er met eigen ogen een te mogen aanschouwen?
> Als je vriendelijke gasleverancier ertoe overgaat de hoofdleiding eens een keer te vervangen dan zal ze zien dat de nieuwe gasaansluitingen door de gevels heen, tot aan de meter, tegenwoordig met wicu gemaakt worden.
> Daarna mag je het zelf verder weten,
>
> Jan

Jan, waar woon je? Als jij vast begint met de stoep open te graven, dan
kom ik er aan met een mooie Bordeaux. Maar wat ook kan is dat je er een
foto van maakt die mij overtuigt.
Met alleen stellingen en beweringen zonder bronvermelding of
documentatie kan ik niets.
MartEn


En Martin, bijna naamgenoot
Als je zegt: "....Zachte buis mag je wel gebruiken maar dan alleen als


je de verbindingen
met zilver hard soldeert dus geen knel. Knel alleen te gebruiken met

harde buis....."

dan vraag ik je: waar staat dat? hoe kom je er aan?
Er wordt teveel zomaar beweert.

Ik vind de pdf brochure van een bekend producent van knelfittingen nog
steeds het beste bewijs dat knelfittingen en wicu met steunhulzen,
zijn goedgekeurd voor gas.

Marten

unread,
Mar 16, 2006, 10:37:06 AM3/16/06
to

bestweter

unread,
Mar 16, 2006, 11:05:39 AM3/16/06
to

"Martin" <ale...@hotmail.com> schreef in bericht
news:44197199$0$15606$dbd4...@news.wanadoo.nl...


Op: http://www.bouwsuper.nl/final/winkel/proddetail.php?prod=Wicubuis
ontwaar ik de volgende tekst:
"Wicu roodkoper buis.
Wicu is een flexibele roodkoperen buis met kunststof ommanteling.
Door deze eigenschappen is deze buis zeer gemakkelijk te verwerken,
zéker als u koperleidingen in stenen wanden en vloeren moet wegwerken.
Tevens kunt u door de lengte van wel 25 meter hele stukken in 1 keer
aanleggen zonder te hoeven solderen of knellen.

Als u wilt knellen dient u wel een steunhuls te gebruiken die u in de buis
schuift.
Dit i.v.m. de zachtere soort koper waaruit deze buis bestaat."

Marten

unread,
Mar 16, 2006, 1:55:32 PM3/16/06
to
Ja Bestweter, leuke link, maar dit zegt NIETS over wicu met
knelkoppelingen voor GAS doeleinden.

bestweter

unread,
Mar 16, 2006, 2:44:16 PM3/16/06
to

"Marten" <marte...@tele2.nl> schreef in bericht
news:1142535332.5...@j33g2000cwa.googlegroups.com...

> Ja Bestweter, leuke link, maar dit zegt NIETS over wicu met
> knelkoppelingen voor GAS doeleinden.
>


U lijkt Martin (op wiens post ik reageerde) wel.

De link welke ik gaf geeft, in kortere bewoordingen, hetzelfde standpunt
weer als dat in een post waarop u reageerde met:

Marten

unread,
Mar 16, 2006, 3:32:26 PM3/16/06
to
OK, WIJ zijn het dus eens: knellen met wicu kan.

J. J. Lodder

unread,
Mar 18, 2006, 12:00:12 PM3/18/06
to
Marten <marte...@tele2.nl> wrote:

> J. J. Lodder schreef:
> > Kom je een goede fles brengen om er met eigen ogen een te mogen
> > aanschouwen? Als je vriendelijke gasleverancier ertoe overgaat de
> > hoofdleiding eens een keer te vervangen dan zal ze zien dat de nieuwe
> > gasaansluitingen door de gevels heen, tot aan de meter, tegenwoordig met
> > wicu gemaakt worden.
> > Daarna mag je het zelf verder weten,
> >
> > Jan
>
> Jan, waar woon je? Als jij vast begint met de stoep open te graven, dan
> kom ik er aan met een mooie Bordeaux. Maar wat ook kan is dat je er een
> foto van maakt die mij overtuigt.
> Met alleen stellingen en beweringen zonder bronvermelding of
> documentatie kan ik niets.

Graven is nergens voor nodig,
want tussen de geveldoorvoer en de gasmeter
is de wicupijp gewoon in zicht,

Jan

Marten

unread,
Mar 18, 2006, 1:13:49 PM3/18/06
to
Niet elke pijp met een buitenmantel is Wicupijp. Staat het er op dat
het Wicu is?
Zo ja, geef mij de naam van dat aardige energiebedrijf dan ga ik ze
bellen....

Jasper Janssen

unread,
Mar 18, 2006, 2:57:06 PM3/18/06
to
On 18 Mar 2006 10:13:49 -0800, "Marten" <marte...@tele2.nl> wrote:

>Niet elke pijp met een buitenmantel is Wicupijp. Staat het er op dat
>het Wicu is?

Welke pijpen met buitenmantel zijn dan niet wicu-type pijp? HEt gaat hier
vanzelfsprekend niet over pijp van eht merk Wicu, maar over zacht koperen
pijp met plastic ommanteling, ofwel type wicu.

Jasper

Marten

unread,
Mar 19, 2006, 3:19:35 AM3/19/06
to
Klopt!

J. J. Lodder

unread,
Mar 19, 2006, 3:33:50 AM3/19/06
to
Marten <marte...@tele2.nl> wrote:

> Niet elke pijp met een buitenmantel is Wicupijp. Staat het er op dat
> het Wicu is?

Zeurzeurzeur.
Het is zacht (makkelijk buigbaar) rood koperen buis
in een hardgele plastic buitenmantel.

Wat erop staat doet er verder niet toe,

Jan

Marten

unread,
Mar 19, 2006, 4:20:10 AM3/19/06
to
Is iedereen die je niet geloofd een zeur, Lodder?
Maak er maar een foto van of geef de naam van de gasboer, dan ga ik ze
bellen.
Marten

J. J. Lodder

unread,
Mar 19, 2006, 4:27:32 PM3/19/06
to
Marten <marte...@tele2.nl> wrote:

> Is iedereen die je niet geloofd een zeur, Lodder?

Nee, alleen lieden die daar 17 postjes over doorzeuren, zoals jij,
terwijl ieder ander allang doorheeft hoe het zit.

> Maak er maar een foto van of geef de naam van de gasboer, dan ga ik ze
> bellen.

Nee. Ik zou ze jouw gezeur niet aan willen doen.

Bel je eigen gasboer maar,

Jan

j.tie...@aventus.nl

unread,
Mar 20, 2006, 3:36:38 AM3/20/06
to

Marten schreef:

> De een beweert dat als je maar steunbusjes gebruikt, knelkoppelingen
> bij wicu buis (flexibele koperbuis met buitenmantel) voor gas, mogen,
> de ander beweert dat wicubuis voor gas alleen gesoldeert mag worden.
>

> Als je vraagt naar waar je dat kan nalezen, blijft het stil.
> Het gasbedrijf geeft geen advies, verwijst naar de "installateur"
> De installateurs verschillen ook vaak van mening.
> Graag jullie reactie en vooral: waar staat het duidelijk te lezen wat
> mag en wat niet mag, qua gasaansluitingen.
> M

De voorschriften zijn te vinden in het bouwbesluit en in de nen 1078.
Wicu mag je knellen, mits je steunbussen gebruikt en de buis niet
weggewerkt is.
Solderen is ook toegestaan, maar de buis moet gecallibreerd worden.

Marten

unread,
Mar 20, 2006, 3:49:51 AM3/20/06
to
J. J. Lodder schreef:

> Marten <marte...@tele2.nl> wrote:
>
> > Is iedereen die je niet geloofd een zeur, Lodder?
>
> Nee, alleen lieden die daar 17 postjes over doorzeuren, zoals jij,
> terwijl ieder ander allang doorheeft hoe het zit.
>

Ja en weet je waarom, beste Lodder?
Omdat ze op een ander forum bij hoog en bij laag beweren dat het NIET
mag, Wicu klemmen en gas: Mocht je openstaan voor andere opvattingen,
wat ik betwijfel, hierbij de link:
http://www.klusidee.nl/Forum/viewtopic.php?t=10697

Daar wordt met het Bouwbesluit en met NEN in de hand precies het
omgekeerde beweerd.
Het is maar wat je zeuren noemt.

J. J. Lodder

unread,
Mar 20, 2006, 5:13:01 AM3/20/06
to
Marten <marte...@tele2.nl> wrote:

Je schrijft tegen mij aan
over het hoofd van <j.tie...@aventus.nl> heen,
onder knippen van al zijn tekst.

Dat heet haasje-overen en is weinig fraai gedrag op usenet.

Zou je op de juiste plaats kunnen reageren?

Jan

Marten

unread,
Mar 20, 2006, 6:21:11 AM3/20/06
to
j.tie...@aventus.nl schreef:

> De voorschriften zijn te vinden in het bouwbesluit en in de nen 1078.
> Wicu mag je knellen, mits je steunbussen gebruikt en de buis niet
> weggewerkt is.
> Solderen is ook toegestaan, maar de buis moet gecallibreerd worden.

Hartelijk dank, j.tiemissen@aventus. voor uw inhoudelijke reactie,
groet,
M

Jasper Janssen

unread,
Mar 20, 2006, 7:55:34 AM3/20/06
to

Met het bouwbesluit in de hand wordt aldaar vermeld dat wicu voor gas
alleen gesoldeerd mag worden *ingegoten of in onbereikbare ruimtes*.

Logisch, want knelfittingen mag je ueberhaupt niet ingieten of in
onbereikbare ruimtes zetten, gas of water.

Jasper

Marten

unread,
Mar 20, 2006, 1:30:50 PM3/20/06
to

Jasper Janssen schreef:

> Met het bouwbesluit in de hand wordt aldaar vermeld dat wicu voor gas
> alleen gesoldeerd mag worden *ingegoten of in onbereikbare ruimtes*.
> Logisch, want knelfittingen mag je überhaupt niet ingieten of in

> onbereikbare ruimtes zetten, gas of water.
> Jasper

Reactie op Jasper:
Dat knelfittingen niet mogen worden ingegoten noch voor gas water of
anderszins staat daar niet en zover ik weet staat het ook niet in de
regelgeving.

Wat er wel staat is:

Weggewerkt in vloer, muur of onbereikbare ruimte, is toegestaan:
1) capillair hard- of zachtsoldeerverbindingen met hulpstukken van
koper en brons vlgs. KE 6 of met optrompen.
2) capillair zachtsoldeerverbindingen met hulpstukken van messing vlgs.
KE 6.

toelichting:
KE 5: Keuringseisen voor koperen buizen en uitwendige afwerklagen.
(uitgegeven door GASTEC te Apeldoorn in 1970)
KE 6: Keuringseisen voor fittingen, koppelingen en onderdelen voor
soldeer- en schroefverbindingen.
(Uitgegeven door GASTEC te Apeldoorn in 1976)


MAW:
indien Weggewerkt in vloer, muur of onbereikbare ruimten, zijn
SOLDEERVERBINDINGEN toegestaan

CONCLUSIE wat mij betreft:
(voorzover aangetoond met verwijzingen naar Bouwbesluit, NEN of
anderszins en NIET gebaseerd op beweringen uit de losse pols, of eigen
waarnemingen mbt de gewoonten van het eigen energiebedrijf::

1) knelverbindingen voor gasdoeleinden mogen niet, indien zij zijn
weggewerkt in muur of onbereikbare ruimten. In die gevallen moet
gesoldeerd worden
2) in bereikbare ruimten zijn knelverbindingen, ook voor gasdoeleinden,
toegestaan
3) Er is wat dat betreft geen verschil tussen gewone koperpijp,
buigbaar met de buigtang of uitgegloeide buis, zoals WICU buis, met de
hand te buigen, mits voorzien van steunhus.

Alles onder de veronderstelling dat de materialen (pijp, koppelingen
etc.) de benodigde keurmerken hebben

Ik dank degenen die serieus op de vraag hebben gereageerd.