Ik heb zojuist een huis gekocht met een CV-combiketel op zolder, en in
de keuken is een 20 liter Inventum Maxi boiler geplaatst. De koud
water aanvoer van de boiler is voorzien van de verplichte
inlaatcombinatie. Het overloopslangetje van deze inlaatcombinatie is
aangesloten op de afvoer van de gootsteen, onder de sifon. Doordat het
overloopslangetje geventileerd is kan de stank uit de afvoerpijp in
het keukenkastje komen.
- Is het mogelijk de afvoer van de boiler inlaatcombinatie zo aan te
sluiten dat deze in de sifon loost, ipv eronder?
- Is de Inventum Maxi een hotfill-boiler, dwz kan ik de
heetwaterleiding van de combiketel aansluiten op de aanvoer van de
boiler? Zo ja, mag in deze situatie de inlaatcombinatie van de boiler
vervallen?
Groeten, Marcel
ps Ik heb dezelfde vraag al aan Inventum gesteld maar tot op heden nog
geen antwoord gekregen.
Ik heb in het slangetje een *syphon* gemaakt door het zo te buigen.
Aangezien de afsluiter altijd iets lekt blijft er water in staan zodat er
geen lucht uit de gootsteenaansluiting kan komen.
--
CU, Rob - Uw eigen netwerk aanleggen, dat kan....
W9x www.kabel-inter.net - W2K www.nl-netwerken.com
Posted by news://news.kabel-inter.net / accounts only
>Ik heb in het slangetje een *syphon* gemaakt door het zo te buigen.
>Aangezien de afsluiter altijd iets lekt blijft er water in staan zodat er
>geen lucht uit de gootsteenaansluiting kan komen.
Diezelfde situatie bestaat bij mij nu ook al, het slangetje hangt in
een U-bocht naar beneden. Als de boiler continu druppelt zou dit
inderdaad als *sifon* :-) moeten werken en zal de stank niet meer
aanwezig moeten zijn. Toen het huis werd opgeleverd was gas, water en
elektriciteit uitgeschakeld, ik weet niet hoeveel dagen dat al zo was.
Mischien was het water in het slangetje inmiddels verdampt. Ik zal de
komende dagen eens opletten of de stank verdwenen is.
Bedankt,
Marcel
Als je de boiler aansluit op de heetwater leiding dan kan de
inlaatcombinatie inderdaad vervallen.
b
>> - Is de Inventum Maxi een hotfill-boiler, dwz kan ik de
>> heetwaterleiding van de combiketel aansluiten op de aanvoer van de
>> boiler? Zo ja, mag in deze situatie de inlaatcombinatie van de boiler
>> vervallen?
>>
>
>Als je de boiler aansluit op de heetwater leiding dan kan de
>inlaatcombinatie inderdaad vervallen.
Dat is wat mij betreft de ideale situatie: snel heet water, een goed
rendement en nooit het probleem van een lege boiler.
Maar is iedere close-in boiler een hot-fill type? Zo niet, wat is dan
de Inventum Maxi?
Groeten, Marcel
Of de boiler zelf het water naar de zestig graden brengt of een andere
warmtebron maakt nix uit. Een boiler is geschikt om water met een
temperatuur van zestig tot tachtig graden op te slaan en dat water hoeft
niet persé eerst koud geweest te zijn voordat de boiler dat kan. De term
hot-fill slaat op sommige wasmachine's of vaatwassers, elke boiler kun je
"hot fillen". En nog effe wat over die inlaatcombinatie, die kan dus
vervallen omdat er al één in de koudwateraansluiting van je combiketel zit,
maar je moet er wel op letten dat er in de warmwaterleiding tussen de
combiketel en het keukenboilertje niet nog één of ander afsluitkraantje zit
want als die eens wordt gesloten vanwege onderhoud aan de ketel of zo, en de
keukenboiler staat aan bestaat er een kans dat de warmwaterleiding het
alsnog begeeft.
>> >> - Is de Inventum Maxi een hotfill-boiler, dwz kan ik de
>> >> heetwaterleiding van de combiketel aansluiten op de aanvoer van de
>> >> boiler? Zo ja, mag in deze situatie de inlaatcombinatie van de boiler
>> >> vervallen?
>
>Of de boiler zelf het water naar de zestig graden brengt of een andere
>warmtebron maakt nix uit. Een boiler is geschikt om water met een
>temperatuur van zestig tot tachtig graden op te slaan en dat water hoeft
>niet persé eerst koud geweest te zijn voordat de boiler dat kan. De term
>hot-fill slaat op sommige wasmachine's of vaatwassers, elke boiler kun je
>"hot fillen". En nog effe wat over die inlaatcombinatie, die kan dus
>vervallen omdat er al één in de koudwateraansluiting van je combiketel zit,
>maar je moet er wel op letten dat er in de warmwaterleiding tussen de
>combiketel en het keukenboilertje niet nog één of ander afsluitkraantje zit
>want als die eens wordt gesloten vanwege onderhoud aan de ketel of zo, en de
>keukenboiler staat aan bestaat er een kans dat de warmwaterleiding het
>alsnog begeeft.
>
Ok bedankt voor de duidelijke uitleg. Toch is er verschil tussen
"gewone" close-in boilers, en speciale hot-fill boilers. De laatste
hebben een veel kleiner verwarmingselement (ong 500W tegen 1-2kW voor
een normale boiler). Een hot-fill boiler is dus zo goed als ongeschikt
voor "cold-fill", omdat het opwarmen veel te lang zou duren.
Groeten, Marcel
Dus als je diezelfde heetwaterleiding vanaf de zolder gebruikt om in
de keuken een boiler te vullen, komt er eerst koud water in die
boiler. Als dat ding dan uiteindelijk gevuld is, blijft er ongeveer 15
meter leiding met heet water staan. Da's pas zonde.
Groeten, Hugo
Bedankt Hugo, dat bedoelde ik ook te zeggen, maar ze willen niet
luisteren;-) Die boiler kan dus komen te vervallen en dat bespaart meer:-)
groeten, Wybertje
Ik zou hem toch niet laten vervallen, maar gewoon in de keuken
aansluiten op de koudwaterleiding. Wij hebben dat ook, en gebruiken de
combiketel op zolder alleen voor de badkamer. In de keuken hebben we
toch niet meer dan 10 liter warm water nodig, we hebben een
vaatwasser.
Nu zal er wel een discussie komen over het relatief dure elektrisch
verwarmen.
Groeten, Hugo
> > > Dus als je diezelfde heetwaterleiding vanaf de zolder gebruikt om in
> > > de keuken een boiler te vullen, komt er eerst koud water in die
> > > boiler. Als dat ding dan uiteindelijk gevuld is, blijft er ongeveer 15
> > > meter leiding met heet water staan. Da's pas zonde.
> > >
> > > Groeten, Hugo
> >
> > Bedankt Hugo, dat bedoelde ik ook te zeggen, maar ze willen niet
> > luisteren;-) Die boiler kan dus komen te vervallen en dat bespaart
meer:-)
> >
> > groeten, Wybertje
>
>
> Ik zou hem toch niet laten vervallen, maar gewoon in de keuken
> aansluiten op de koudwaterleiding. Wij hebben dat ook, en gebruiken de
> combiketel op zolder alleen voor de badkamer. In de keuken hebben we
> toch niet meer dan 10 liter warm water nodig, we hebben een
> vaatwasser.
> Nu zal er wel een discussie komen over het relatief dure elektrisch
> verwarmen.
>
>
> Groeten, Hugo
Nee, daar beginnen we niet aan:-) Maar het is wel handig om in de keuken een
"eigen" warmwatervoorziening te hebben;-) Dat voorkomt een "koude douche"
als iemand beneden even een kopje wil afwassen, terwijl je onder de douche
staat:-)
Groeten, Wybertje
>Of de boiler zelf het water naar de zestig graden brengt of een andere
>warmtebron maakt nix uit. Een boiler is geschikt om water met een
>temperatuur van zestig tot tachtig graden op te slaan en dat water hoeft
>niet persé eerst koud geweest te zijn voordat de boiler dat kan. De term
>hot-fill slaat op sommige wasmachine's of vaatwassers, elke boiler kun je
>"hot fillen". En nog effe wat over die inlaatcombinatie, die kan dus
>vervallen omdat er al één in de koudwateraansluiting van je combiketel zit,
>maar je moet er wel op letten dat er in de warmwaterleiding tussen de
>combiketel en het keukenboilertje niet nog één of ander afsluitkraantje zit
>want als die eens wordt gesloten vanwege onderhoud aan de ketel of zo, en de
>keukenboiler staat aan bestaat er een kans dat de warmwaterleiding het
>alsnog begeeft.
Ik heb inmiddels antwoord gekregen van Inventum, die bovenstaande
verhaal precies bevestigt.
De stank uit de afvoer is inmiddels ook verdwenen nu de boiler weer in
gebruik is. Kennelijk druppelt hij genoeg in het afvoerslangetje om de
door het slangetje gevormde sifon vol te houden.
Iedereen bedankt voor zijn reactie!