Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

aarden badkamer vloer..waarom?

1,584 views
Skip to first unread message

boloog

unread,
Nov 24, 1999, 3:00:00 AM11/24/99
to
vraagje

In de vloer van de badkamer moet een aardmat zitten om de badkamer
vloer te aarden. Nu heeft nog niemand mij uit kunnen leggen waarvoor
dit nu eigenlijk dient.
Mensen zeggen "voor de veiligheid" maar dat vind ik geen verklaring.
Naar mijn weten wordt een elektrische schok aleen maar groter als ik
op een goed ge-aarde vloer staat. De weerstand naar aarde is dan
immers lager, dus de stroom groter. Iets klopt er dus niet.
Wie kan mij uitleggen hoe dit zit, eventueel aan de hand van een
voorbeeld.
Dank U

Richard

R&M's homepage: http://boudewns.www.cistron.nl

Kruimel

unread,
Nov 25, 1999, 3:00:00 AM11/25/99
to
On Wed, 24 Nov 1999 22:58:51 GMT, boudewns_...@cistron.nl
(boloog) wrotf:

Op het moment dat er een lekstroom is naar aarde schakelt de
aardlekschakelaar de groep af en is het gevaar verdwenen.

greetz kruimel

Remco Spil

unread,
Nov 25, 1999, 3:00:00 AM11/25/99
to

En volgens mij verplicht volgens NEN1010

--
Met vriendelijke groeten,

Remco Spil.


http://jump.to/vanilla

J. J. Lodder

unread,
Nov 25, 1999, 3:00:00 AM11/25/99
to
boloog <boudewns_...@cistron.nl> wrote:

> vraagje
>
> In de vloer van de badkamer moet een aardmat zitten om de badkamer
> vloer te aarden. Nu heeft nog niemand mij uit kunnen leggen waarvoor
> dit nu eigenlijk dient.
> Mensen zeggen "voor de veiligheid" maar dat vind ik geen verklaring.
> Naar mijn weten wordt een elektrische schok aleen maar groter als ik
> op een goed ge-aarde vloer staat. De weerstand naar aarde is dan
> immers lager, dus de stroom groter. Iets klopt er dus niet.
> Wie kan mij uitleggen hoe dit zit, eventueel aan de hand van een
> voorbeeld.

Er is ooit iemand doodgegaan in bad, door een stroom die door een
lekkage naar een lager gelegen centraaldoos en geleiding door het
steengaas in zijn bad terechtkwam, en vandaar door hem heen naar de
onvermijdelijk wel geaarde kraan.

In de badkamer hoort alles wat metaal is geaard te zijn,
en alles waar spanning uit kan komen te ontbreken.

Beste,

Jan

boclidu

unread,
Nov 25, 1999, 3:00:00 AM11/25/99
to

boloog <boudewns_...@cistron.nl> schreef in berichtnieuws
383c6c8...@news2.cistron.nl...

> vraagje
>
> In de vloer van de badkamer moet een aardmat zitten om de badkamer
> vloer te aarden. Nu heeft nog niemand mij uit kunnen leggen waarvoor
> dit nu eigenlijk dient.
> Mensen zeggen "voor de veiligheid" maar dat vind ik geen verklaring.
> Naar mijn weten wordt een elektrische schok aleen maar groter als ik
> op een goed ge-aarde vloer staat. De weerstand naar aarde is dan
> immers lager, dus de stroom groter. Iets klopt er dus niet.
> Wie kan mij uitleggen hoe dit zit, eventueel aan de hand van een
> voorbeeld.
> Dank U
>
> Richard
>
> R&M's homepage: http://boudewns.www.cistron.nl

Bij een goede aarding, zal de weerstand voor de stroom bijna nihil zijn. De
aarlek van 30 mA wordt dan zeer snel aangesproken waardoor het geheel
spanningsloos zal zijn.


A.Nonymous

unread,
Nov 25, 1999, 3:00:00 AM11/25/99
to
de wapeningsmat zorgt ervoor dat de gehele badkamervloer egaal aan aarde
komt te liggen. Zonder amt zou een plek dicht bij de waterleiding een lagere
weerstand hebben dan verder weg en hier kan dan een spanning over komen te
staan. Het is in feite hetzelfde als met blikseminslag in een weiland; je
moet dan met je voeten tegen elkaar gaan staan omdat er over bv een halve
meter een flinke spanning kan komen staan die zich vi je kruis ontlaad.

En in de badkamer wordt alles van metaal geaard zodat er tusen al deze delen
geen spanningen kunnen ontstaan. Pak je echter een kapotte fohn oid dan is
het jammer; want die heeft een spanning tov bv de vloer.

een spanningloos verblijf toegewenst

Marc

boloog wrote in message <383c6c8...@news2.cistron.nl>...

Johannes

unread,
Nov 25, 1999, 3:00:00 AM11/25/99
to

A.Nonymous <A.Non...@A.Company> schreef in berichtnieuws
#B6H3S4N$GA.296@net025s...
> Nou is mij altijd verteld dat het "centrale aardpunt" in de badkamer (dus
die plek waar de cv aarding samenkomt met de aarddraad van de kranen en het
bad enzo) in de muur onder de wastafel dient te zitten. Is dit waar of ook
weer een fabeltastisch verhaal ?

Johannes

Eelke Heidinga

unread,
Nov 26, 1999, 3:00:00 AM11/26/99
to
On Thu, 25 Nov 1999 21:35:59 -0800, "A.Nonymous"
<A.Non...@A.Company> wrote:

>En in de badkamer wordt alles van metaal geaard zodat er tusen al deze delen
>geen spanningen kunnen ontstaan. Pak je echter een kapotte fohn oid dan is
>het jammer; want die heeft een spanning tov bv de vloer.

Dan klapt de aardlek er dus gewoon uit. Je hebt pas een probleem als
je geisoleerd staat en de fase en nul beetpakt. Nu kan de stroom
alleen via je lichaam en moet de 16A stop aangesproken worden.
Aangezien je lichaam een flinke weerstand heeft duurt dat wel even.
Als je dus de vloer/kraan/alles aard gaat er ook een stroom naar de
aarde lopen en klapt de aardlek eruit.

>een spanningloos verblijf toegewenst

Goed idee.

Groet, groet Eelke


Jan Suijkerbuijk

unread,
Nov 26, 1999, 3:00:00 AM11/26/99
to
On Fri, 26 Nov 1999 08:04:17 GMT, E.Hei...@kpn.com (Eelke Heidinga)
wrote:

>Dan klapt de aardlek er dus gewoon uit. Je hebt pas een probleem als
>je geisoleerd staat en de fase en nul beetpakt. Nu kan de stroom
>alleen via je lichaam en moet de 16A stop aangesproken worden.
>Aangezien je lichaam een flinke weerstand heeft duurt dat wel even.
>Als je dus de vloer/kraan/alles aard gaat er ook een stroom naar de
>aarde lopen en klapt de aardlek eruit.

Ik heb een houten, betegelde vloer. Die is niet geaard. Dat hoeft toch
ook niet, daarbij, hoe kun je houd aarden?
De verwarming is als geheel systeem zijnde geaard, en verder is er
niets, ja, ingebouwde kranen, maar de waterleiding is als geheel ook
geaard. Dan is het toch goed (hebben we hier al eerder een discussie
over gehad). Ik heb al het water zelf aangelegd, da's een dikke
koperen pijp, geen tyleen.

Jan

Eelke Heidinga

unread,
Nov 26, 1999, 3:00:00 AM11/26/99
to
On Fri, 26 Nov 1999 09:52:43 GMT, fra...@dds.nl (Jan Suijkerbuijk)
wrote:

>On Fri, 26 Nov 1999 08:04:17 GMT, E.Hei...@kpn.com (Eelke Heidinga)
>wrote:

<knip>

>Ik heb een houten, betegelde vloer. Die is niet geaard. Dat hoeft toch
>ook niet, daarbij, hoe kun je houd aarden?
>De verwarming is als geheel systeem zijnde geaard, en verder is er
>niets, ja, ingebouwde kranen, maar de waterleiding is als geheel ook
>geaard. Dan is het toch goed (hebben we hier al eerder een discussie
>over gehad). Ik heb al het water zelf aangelegd, da's een dikke
>koperen pijp, geen tyleen.

Helemaal prima, het probleem krijg je pas als er een metalen vloer
hebt die eventueel onder stroom kan komen te staan. Als deze niet
aan aarde hangt blijft er spanning op staan met alle gevolgen van
dien. Als het aan aarde hangt dan springt de aardlek wel.

Groet, groet Eelke

(Die weet uit ervaring dat 220 er flink in mept)

J. J. Lodder

unread,
Nov 26, 1999, 3:00:00 AM11/26/99
to
Johannes <joop...@wxs.nl> wrote:

> > Nou is mij altijd verteld dat het "centrale aardpunt" in de badkamer (dus
> die plek waar de cv aarding samenkomt met de aarddraad van de kranen en het
> bad enzo) in de muur onder de wastafel dient te zitten. Is dit waar of ook
> weer een fabeltastisch verhaal ?

Het is volgens mij voldoende dat de aarding -controleerbaar- moet zijn.
Niet weggetegeld dus. Een losschroefbaar inspectieluik mag wel.

Jan

willem rijksen

unread,
Nov 28, 1999, 3:00:00 AM11/28/99
to Johannes
Achter de spiegel zie je ook vaak, het gaat er om dat e.e.a. te controleren moet
zijn en een open doos met aardedraden in het zicht is zo slordig.

Johannes schreef:

> A.Nonymous <A.Non...@A.Company> schreef in berichtnieuws
> #B6H3S4N$GA.296@net025s...
> > de wapeningsmat zorgt ervoor dat de gehele badkamervloer egaal aan aarde
> > komt te liggen. Zonder amt zou een plek dicht bij de waterleiding een
> lagere
> > weerstand hebben dan verder weg en hier kan dan een spanning over komen
> te
> > staan. Het is in feite hetzelfde als met blikseminslag in een weiland; je
> > moet dan met je voeten tegen elkaar gaan staan omdat er over bv een halve
> > meter een flinke spanning kan komen staan die zich vi je kruis ontlaad.
> >

> > En in de badkamer wordt alles van metaal geaard zodat er tusen al deze
> delen
> > geen spanningen kunnen ontstaan. Pak je echter een kapotte fohn oid dan is
> > het jammer; want die heeft een spanning tov bv de vloer.
> >

> > een spanningloos verblijf toegewenst
> >
> > Marc
> >
> > boloog wrote in message <383c6c8...@news2.cistron.nl>...
> > >vraagje
> > >
> > >In de vloer van de badkamer moet een aardmat zitten om de badkamer
> > >vloer te aarden. Nu heeft nog niemand mij uit kunnen leggen waarvoor
> > >dit nu eigenlijk dient.
> > >Mensen zeggen "voor de veiligheid" maar dat vind ik geen verklaring.
> > >Naar mijn weten wordt een elektrische schok aleen maar groter als ik
> > >op een goed ge-aarde vloer staat. De weerstand naar aarde is dan
> > >immers lager, dus de stroom groter. Iets klopt er dus niet.
> > >Wie kan mij uitleggen hoe dit zit, eventueel aan de hand van een
> > >voorbeeld.
> > >Dank U
> > >
> > >Richard
> > >
> > >R&M's homepage: http://boudewns.www.cistron.nl
> >

> > Nou is mij altijd verteld dat het "centrale aardpunt" in de badkamer (dus
> die plek waar de cv aarding samenkomt met de aarddraad van de kranen en het
> bad enzo) in de muur onder de wastafel dient te zitten. Is dit waar of ook
> weer een fabeltastisch verhaal ?
>

> Johannes


karel

unread,
Dec 2, 1999, 3:00:00 AM12/2/99
to
Laat ik dan maar eens reageren.
Ik Heb in de periode als laagspanningsdeskundige vaker deze vraag gehoort.
Het zit zo.
En voor het voor beeld kijk je even tussen de reacties.
nu weet ik niet of je badkamer boven of beneden zit maar dat maakt niets
uit.
Stel je hebt een lamp opgehangen aan het plafon maar de schroef is iets te
lang en komt een beedje in het beton of steen.
Opzich een vrij onschuldig iets maar met beton heb je beton ijzer en daar
zit nu het gevaar.
Dezeschroef raakt het betonijzer en deze beton ijzer zit ook in het zelfde
beton inje badkamer.
Als je nu bedenkt dat alle leidingen en buizen door de muur loopt en in
contact staan met het bad en de botonvloer met het ijzer dan staat daar
spanning op.
Vervolgens maakt je afvoerpijpje die van PVC is maar mestal wel iets van
geliedend materiaal heeft contact met het beton ijzer.
Dat is onvermijdelijk want het zit overal.
Nu staat je bad via het betonijzer of wat dan ook maar onder spanning.
Ook je badwater staat onder spanning want water is een goede geleider.
nu pak je de kraan beed en ziedaar de stroomring is ontstaan en daar de
lage weerstand van het lichaam zal er een dodelijke stroom gaan lopen.
Een ander voorbeeld is de wasmachine die onder spanning staat door een
defect.
Via de afvoer en het waterleiding of vochtige vloer staat nu weer de boel
onder spanning.
Je pakt de kraan beed of wast even je handen.
PSSSST eide van je leven.
Daarom is het van levensbelang dat het heel goed is geaard en dat alles is
verbonden met het centrale aardpunt.
Loopt er nu een stroom dan zal de zekering dit zien als een sluiting en
binnen 0,5 seconde de boel afschakelen als je goede aarde hebt.
Om ook dit probleem uit te sluiten hebben ze de aarlek schakelaar
uitgevonden.
Een aardlekschakelaar kijktt telkens of de stroom die terug komt hetzelfde
is als de stroom die die naar de toestellen toegaat.
Is er een verschil i.v.m een lekstroom naar aarde (aardlek) dan zal deze
omiddelijk aansreken en de instalatie geheel spanningsloos maken.
Vandaar dat dit zo belangrijk is.


boloog <boudewns_...@cistron.nl> schreef in artikel

Pierre Gielen

unread,
Dec 2, 1999, 3:00:00 AM12/2/99
to
On 2 Dec 1999 13:21:56 GMT, "karel" <o.k.s...@kpn.com> wrote:


>PSSSST eide van je leven.

Ach, een beetje vent is niet bang voor stroom. Ik heb een keer een
kale stroomdraad beetgepakt en ontdekte pas na een seconde of tien
waar dat geprik in mijn hand toch vandaan kwam. Er zat wel een
schroeiplek, dat wel... Maar ik licht nog steeds niet op in het donker
of zo... :-)

Pierre

Jean-Pierre C

unread,
Dec 2, 1999, 3:00:00 AM12/2/99
to

Pierre Gielen <p_gi...@hotmail.com> schreef in berichtnieuws
38479e22.31341897@wingate...

Ik vermoed dat je toen wel niet op blote voeten in een stalen badkuip stond.
Of je al dan niet letsel oploopt door contact met onder spanning staande
geleiders heeft alles te maken met de ohmse weerstand van je lichaam en van
de weerstand van het contact tussen je lichaam en muren, vloeren, leidingen,
etc. Op blote voeten in een volle badkuip zal je wellicht na 10 seconden
niets meer voelen - dan is je licht wel uit. Als je enkel één stroomdraad
aanraakt, geen zweetvoeten hebt en schoenen met rubberen zolen draagt zal je
helemaal niets voelen.

Jean-Pierre

J. J. Lodder

unread,
Dec 2, 1999, 3:00:00 AM12/2/99
to
Pierre Gielen <p_gi...@hotmail.com> wrote:

> Ach, een beetje vent is niet bang voor stroom. Ik heb een keer een
> kale stroomdraad beetgepakt en ontdekte pas na een seconde of tien
> waar dat geprik in mijn hand toch vandaan kwam. Er zat wel een
> schroeiplek, dat wel... Maar ik licht nog steeds niet op in het donker
> of zo... :-)

Domoor.
Je moet ook -twee- stroomdraden beetpakken, met iedere hand een,

Jan

Jan van Loenen

unread,
Dec 3, 1999, 3:00:00 AM12/3/99
to
On Thu, 02 Dec 1999 16:30:36 GMT, p_gi...@hotmail.com (Pierre Gielen)
wrote:

>On 2 Dec 1999 13:21:56 GMT, "karel" <o.k.s...@kpn.com> wrote:
>
>
>>PSSSST eide van je leven.
>

>Ach, een beetje vent is niet bang voor stroom. Ik heb een keer een
>kale stroomdraad beetgepakt en ontdekte pas na een seconde of tien
>waar dat geprik in mijn hand toch vandaan kwam. Er zat wel een
>schroeiplek, dat wel... Maar ik licht nog steeds niet op in het donker
>of zo... :-)
>

>Pierre

Dat draadje was dan zeker met een batterijtje verbonden ofzo.
Een jaar of 20 geleden zat ik op m'n kinderkamertje met m'n voeten
tegen de verwarming en wilde m'n metalen bureaulamp aandoen. Nu had ik
wel vaker een 220 tikje gehad, maar dit keer heb ik de klap gehoord.
Het duurde zeker een kwartier voor m'n arm weer helemaal normaal
aanvoelde en te gebruiken was.

Tandem Systeembeheer

unread,
Dec 3, 1999, 3:00:00 AM12/3/99
to
On Thu, 25 Nov 1999 12:50:25 +0100, nos...@de-ster.demon.nl (J. J. Lodder) wrote:

>In de badkamer hoort alles wat metaal is geaard te zijn,

Ja

>en alles waar spanning uit kan komen te ontbreken.

Nee.

Tegenwoordig is een badkamer te verdelen in drie zones (en ja, voorheen ook - niet zo slim
he). Zone 1 is verboden gebied (<60 cm rond douche en/of bad), zone twee mag (badkamer)
verlichtings armaturen en schakelaars bevatten, Zone 3 ook wandcontactdozen (met randaarde,
uiteraard).
De scheertrafos zijn ook niet meer nodig.

--
Andre Hoekstra - tan...@serv.optiebeurs.see.sig.nl (change .see.sig.nl to .nl when replying!)

RoB de Vries

unread,
Dec 4, 1999, 3:00:00 AM12/4/99
to
karel schreef:

> Ook je badwater staat onder spanning want water is een goede geleider.

Hmm, water is een slechte geleider. In een bad met zuiver water kan je rustig
twee polen houden. Water wordt pas geleidend door er in oplossende of
opgelostte stoffen. Denk maar aan een accu, deze is vul je bij met
gedisteleerd water. Zou dat water geleidend zijn was ie gelijk naar zijn
grootje.

gtx

RoB


Maurice Janssen

unread,
Dec 4, 1999, 3:00:00 AM12/4/99
to

Klopt, maar kraanwater is geen zuiver water! In kraanwater zitten
zoveel zouten en andere stoffen dat het prima geleidt. Neem maar eens
een slokje gedestilleerd water, dat smaakt heel anders dan kraanwater.

groeten, Maurice
--
Maurice Janssen | The best way to accelerate
| a computer running Windows
maur...@xs4all.nl | is at 9.8 m/s^2

0 new messages