Een collega van me heeft een huis van 4 verdiepingen,
de CV ketel heeft de vorige eigenaar verhuist van de zolder naar de kelder,
echter het is boven niet warm te krijgen op zolder.
De ketel is van een voor mij onbekend merk (ziet er al erg klein uit vind
ik).
Pomp is 131 watt en de opvoerhoogte is 25 / 70 (geen idee wat die 25 / 70
betekend)
De installatie is op druk en er zit geen lucht in.
Hij heeft de kranen op de 1e verdieping al geknepen, dit scheelt ook niets.
We vragen ons af of de pomp wel genoeg capaciteit heeft.
Leidingen af ketel is 29mm, hoofdleiding naar boven is 22mm, naar kamers is
15mm.
Wat zou nu het probleem kunnen zijn, pomp te klein, of leidingen te dun ??
En kan er bijv. een extra pomp bij geplaatst kunnen worden voor het boven
circuit ??
alvast heel veel dank !!
Ron
Aangezien een cv-installatie een gesloten systeem is, heeft de opvoerhoogte
geen invloedt.
Wat je aan de ene kant ophoog pompt, valt aan de andere kant naar beneden.
Beide krachten vereffenen zich waardoor de pomp geen *kracht* hoeft te
leveren.
Ik zou haast denken dat er *toch* in de bovenste radiator lucht
zit.....lucht zit altijd op het bovenste punt.
Misschien nog een idee.....thermostaatkraan wel geheel open en goed
gemonteerd ?
--
CU, Rob - Uw eigen netwerk aanleggen, dat kan....
Win9x http://www.kabel-inter.net - mailto: webm...@kabel-inter.net
Win2k http://www.nl-netwerken.com - mailto: netw...@planet.nl
Service http://www.gompy.net - mailto: webm...@gompy.net
Vraag niet naar de bekende weg, die weet ik ook niet....
Posted by news://news.nb.nu
Ik ben het met de vorige spreker eens, maar het water neemt altijd de weg
van de minste weerstand.
Het kan zijn dat nu het zo ver weg moet komen, het warme water al verbruikt
is in de onderste radiatoren.
Wat je kan doen, is alle radiatoren dicht draaien, op de bovenste verdieping
na.
Als het water nu wel boven komt, dan ga je de radiatoren op de verdiepingen
daaronder weer een heel klein beetje open draaien, zo weinig, dat het water
nog steeds boven komt, dat herhaal je tot de verwarming boven niet meer warm
word, dan weet je dat je de kranen te ver open hebt staan.
Guppie
Dat had ik in de woonkamer, achteraf bleek ik aanvoer en retour verwisseld
te hebben..........
De wijsheid komt met de jaren, maar waarom zijn mijn jaren nou langer dan
die van een ander? ;-)))
Groeten,
Peter
--
Posted by news://news.nb.nu
Wim Vogel.
"Ron" <1...@1.COM> wrote in message news:a4335g$ccp$1...@news1.xs4all.nl...
Hoe kom je aan die wijsheid ? :-)
--
Groet, Fred
Beste Ron,
een erg late reaktie, maar toch.
wat ik niet gehoord heb; hoe de situatie van het huis is.
Ik bedoel, indien het huis ooit gezet is in een periode zonder
isolerende zaken en dzonder dubbelglas, dan begint men vaak op de
begane grond.
De ingestelde kamertemperatuur wordt eerder bereikt en wordt langer
vastgehouden.
De boven verdiepingen worden bijna niet geisoleerd en daar nog steeds
het zelfde warmteverlies op. Een remedie is eigenlijk om een nieuwe
berekening te maken van je warmte behoefte per vertrek en daar je VO
op aanpassen.
Er zijn 2 alternatieven:
1 continue warmwater rondpompen ee dan met thermostatische kranen
2 de kranen in de kamer waar de kamertermostaat staat knijpen zodat er
langer warmwater rond gaat.
sukses