Hallo allemaal,

ik wil het volgende vragen : onze badkamer wordt nogal vochtig bij
gebruik van de douche en nu wil ik in het plafond recht boven de
douchebak een luchtafvoer maken. Ik kan er makkelijk bij van de
bovenliggende verdieping dus dat is geen probleem.
Mijn vraag is wat voor soort afvoer ik moet maken (mechanisch of niet)
en ik zit ook met het volgende ; als die afvoer de lucht uit de
douchecabine wegzuigt blijft er dan wel genoeg zuurstof over ? Voor de
goede orde het is geen afgesloten douchecabine maar zo'n cabine met
ongeveer 20 cm ruimte tussen plafond en douche.

bedankt voor jullie reactie

Peter

HaVi

unread,
Jul 25, 2001, 5:43:03 AM7/25/01
to

"peter" <pjb...@netscape.net> schreef in bericht
news:306f08ed.01072...@posting.google.com...

Als je een mechanische afzuiging wilt maken, moet je er voor zorgen dat de
lucht die je wegzuigt ook ergens anders binnen kan komen (ventilatie). In
het uiterste geval ontstaat anders namelijk een vacuüm :-))).
Ik denk niet dat je jezelf zorgen hoeft te maken over het tekort aan
zuurstof. In mijn badkamer zit recht boeven de cabine ook een mechanische
afzuiging en ik ben (tot nu toe) nog altijd levend onder de douche vandaan
gekomen.

Hans.


Jan

unread,
Jul 25, 2001, 6:29:23 AM7/25/01
to

"peter" <pjb...@netscape.net> schreef in bericht
news:306f08ed.01072...@posting.google.com...
Voor een goede trek, maak je een smal rooster onder in je deur(is zo'n 5 cm
goog, en 60 cm breed.
Als de trek niet echt wil, door wel bochten, of lange afstanden etc. zet je
er zo'n ventilatortje in.
Wel moet je dan el. in de buurt hebben,(fase-nul- schakeldraad)


Alexander

unread,
Jul 25, 2001, 8:16:52 AM7/25/01
to

"peter" <pjb...@netscape.net> schreef in bericht
news:306f08ed.01072...@posting.google.com...

elektro technisch gezien mag je geen ventilator boven je douche cabine
plaatsen.

mvg,
Alexander


peter

unread,
Jul 25, 2001, 9:03:18 AM7/25/01
to
Zo'n rooster onder in de deur heb ik en ik heb ook een rooster in het
badkamerraam. Maar ik vind de opening tussen plafond en wand van de
douchecabine wat klein vandaar mijn zorg over te weinig verse lucht
bij een mechanisch systeem. Het mechanisch systeem wat jij hebt, kan
je daarvan goed merken dat de badkamer minder vochtig wordt ?

"Jan" <jrza...@caiw.nl> wrote in message news:<9jm71r$1lhg$1...@news.kabelfoon.nl>...

Biggus_Eddus

unread,
Jul 25, 2001, 10:37:59 AM7/25/01
to

"Alexander" <Paardevlees(geen_rommel)@hotmail.com> schreef in bericht
news:9jmdhq$emf$1...@news.surfnet.nl...
8< knip

> > douchecabine wegzuigt blijft er dan wel genoeg zuurstof over ? Voor de
> > goede orde het is geen afgesloten douchecabine maar zo'n cabine met
> > ongeveer 20 cm ruimte tussen plafond en douche.
> >
> > bedankt voor jullie reactie
> >
> > Peter
>
> elektro technisch gezien mag je geen ventilator boven je douche cabine
> plaatsen.
>
> mvg,
> Alexander
>
>
Hetzelfde probleem heb ik ook. De afstand tussen douche en plafond is te
klein (om veilig met 230V te kunnen werken).
Nou zat ik zelf te denken aan een oplossing met zwakstroom. De ventilatoren
die je normaalgesproken bij de gamma etc. ziet liggen zijn er volgens mij
ook wel in 12 of 24 volt uitvoering.
Als je dan een dubbel geisoleerde trafo tussen je 230 en de fan zet zou het
moeten mogen toch?

Ed


Jan

unread,
Jul 25, 2001, 10:47:08 AM7/25/01
to

"peter" <pjb...@netscape.net> schreef in bericht
news:306f08ed.01072...@posting.google.com...
> Zo'n rooster onder in de deur heb ik en ik heb ook een rooster in het
> badkamerraam. Maar ik vind de opening tussen plafond en wand van de
> douchecabine wat klein vandaar mijn zorg over te weinig verse lucht
> bij een mechanisch systeem. Het mechanisch systeem wat jij hebt, kan
> je daarvan goed merken dat de badkamer minder vochtig wordt ?
>
Im mijn geval zit er een rooster in de deur, en in het raam, en een rooster
in het plafond, boven de douche.
De afvoer van het rooster is 125 mm, en gaat recht omhoog (4 mtr) door het
dak.
Werkt bij mij prima, maar het is natuurlijk wel afhankelijk van het aantal
personen(en hoe lang)die direct achter elkaar in de douche gaan.

Alexander heeft gelijk dat je niet een ventilator recht boven je
doucheruimte in de doucheruimte zelf mag plaatsen, maar er zijn ook
kanaalventilators, die elders is het afvoerkanaal geplaatst kunnen worden.

Er zijn ook ventilatoren met een sensor, die reageren afhankelijk van hoe
hoog de luchtvochtigheid is.

In jouw geval zou ik gewoon eerst een rooster recht boven de doucheruimte
maken(niet te krap, 125mm) en dan door het dak, ben je dan nog niet
tevreden, kan je altijd nog de afzuiging plaatsen in het kanaal op de
bovenliggende verdieping.


FVe

unread,
Jul 25, 2001, 4:10:42 PM7/25/01
to

"peter" <pjb...@netscape.net> schreef in bericht
news:306f08ed.01072...@posting.google.com...
> Hallo allemaal,
>
> ik wil het volgende vragen : onze badkamer wordt nogal vochtig bij
> gebruik van de douche en nu wil ik in het plafond recht boven de
> douchebak een luchtafvoer maken. Ik kan er makkelijk bij van de
> bovenliggende verdieping dus dat is geen probleem.
> Mijn vraag is wat voor soort afvoer ik moet maken (mechanisch of niet)

Als je een (redelijk) goed geisoleerd huis hebt, zou ik een mechanische
nemen.

> en ik zit ook met het volgende ; als die afvoer de lucht uit de
> douchecabine wegzuigt blijft er dan wel genoeg zuurstof over ?

MAak je over die zuurstof geen zorgen. De "lucht" bestaat voor 80% uit
stikstof en voor ong 20% uit zuurstof als ik mij niet vergis. Tenzij je ook
een geiser met open verbranding in de badkamer hebt hangen........
M.a.w.: ventilatie of niet, voldoende zuurstof aanwezig.

Voor de
> goede orde het is geen afgesloten douchecabine maar zo'n cabine met
> ongeveer 20 cm ruimte tussen plafond en douche.
>

Neem een buisventilator! Iets duurder denk ik, maar dan zit je niet met zo'n
joelend geval boven je kop. De buisventilator kan je rustig op de andere
verdieping plaatsen...
Voor de douchecabine is het denk ik ook verstandig om de aanvoer van "verse"
lucht van bovenaf aan te voeren: anders krijg je zo'n heerlijke trek van
"koude" lucht langs je benen....
Groet,
Frank


jwk

unread,
Jul 25, 2001, 4:48:53 PM7/25/01
to
On Wed, 25 Jul 2001 16:37:59 +0200, Biggus_Eddus
<hcc...@edwin.home-computer.org> wrote:
>
> Nou zat ik zelf te denken aan een oplossing met zwakstroom. De ventilatoren
> die je normaalgesproken bij de gamma etc. ziet liggen zijn er volgens mij
> ook wel in 12 of 24 volt uitvoering.
> Als je dan een dubbel geisoleerde trafo tussen je 230 en de fan zet zou het
> moeten mogen toch?
>
sommige computerwinkels verkopen ze ook (12x12 cm, 12V Papst-fan). Kijk
eens bij www.tweakers.net, pricewatch, categorie 'overclocking'.

Succes,
Jurriaan

--
Consider it assimilated.
Naomi Wildman - Startrek Voyager
GNU/Linux 2.4.6-ac5 SMP/ReiserFS 2x1402 bogomips load av: 0.01 0.02 0.00

peter

unread,
Jul 26, 2001, 2:24:46 AM7/26/01
to
Dat van die 230V recht boven je douche daar had ik inderdaad niet aan
gedacht. Ik ga voor de suggestie van Jan, dan kan ik later er altijd
nog een ventilator tussenplaatsten. Bedankt voor alle reacties.


"Jan" <jrza...@caiw.nl> wrote in message news:<9jmm55$24ag$1...@news.kabelfoon.nl>...

J.Postma

unread,
Jul 26, 2001, 2:37:19 AM7/26/01
to
Advies: Maak de luchtafvoer niet recht boven de cabine, dit geeft namelijk
een koude luchtstroom als je onder de douche staat.

--

J.Postma

--------------------------------------------------------
To protect myself from SPAM You can not mail me private.
--------------------------------------------------------


Adviesburo Maes

unread,
Jul 26, 2001, 2:56:42 AM7/26/01
to

Er zijn douchcabines met ingebouwde afzuiging. Indien de douchecabine
boven open is, is een natuurlijke afvoer direct boven de cabine
toelaatbaar. Een mechanische afvoer niet (NEN 1010)
ing. Th.H.P. Maes - bouwkundige
-
TEL:(+31)486431000
FAX:(+31)486431001

Fraggle

unread,
Jul 27, 2001, 8:58:23 AM7/27/01
to
> ik wil het volgende vragen : onze badkamer wordt nogal vochtig bij
> gebruik van de douche en nu wil ik in het plafond recht boven de
> douchebak een luchtafvoer maken.

Hou je wel rekening met het feit dat er een minimale afstand moet zijn
tussen het water en de electriciteit? Recht boven de bak is denk ik niet
slim, doe het gewoon midden in het plafond ofzo?

> Mijn vraag is wat voor soort afvoer ik moet maken (mechanisch of niet)

Welja, gewoon een speciale afzuiger halen (voor vochtige ruimtes en met
timer of vochtsensor) bij boumarkt. Of direct bij fabrikanten kijken
(xpelair bijvoorbeeld)


> en ik zit ook met het volgende ; als die afvoer de lucht uit de
> douchecabine wegzuigt blijft er dan wel genoeg zuurstof over ? Voor de
> goede orde het is geen afgesloten douchecabine maar zo'n cabine met
> ongeveer 20 cm ruimte tussen plafond en douche.

Zorg dat je een ventilatierooster in je badkamerdeur hebt. (de deur naar
gang of overloop is al OK).

Jan