Ik ben mijn verwarmingsketel op zolder aan het plaatsen, en deze heeft een
15mm gas aansluiting. Er moet een nieuwe gasleidng gelegd worden, en deze
komt helemaal vanuit de kelder. Om voldoende druk te houden wil ik hier 22mm
koperbuis met gesoldeerde koppelingen voor gaan gebruiken. voor gas heb ik
namelijk een beter gevoel bij een gesoldeerde koppeling, dan bij een knel
koppeling. Nu is mijn vraag, mag je wel 22mm koper gebruiken voor gas, of
moet dit dikwandige staal pijp zijn.
Verder moet deze leiding, net als de verwarming en warm water leiding, door
een kast lopen. Hiervoor wil ik liever niet de standaard muurbeugel
gebruiken omdat deze zo ver van de muur af staan. Ik dacht zelf aan de witte
kunstof klikzadels die aan de bovenkant open zijn. Kunnen deze wel tegen de
temperatuur van de warm water leidingen?
Peter
veel succes Leon
"Peter@nieuwsgroepen" <petervanderijt@ditkanweg@telfort.nl> schreef in
bericht news:486f239f$0$3782$8926...@news.yabnews.com...
bedankt voor je snelle antwoord.
Knel koppelingen voor gas zijn mogelijk, maar het wordt nogal een
bochtenwerk voordat ik vanuit de kelder op de juiste plek van de zolder aan
kom. Bij dit soort koppelingen moet je er eigenlijk voor zorgen dat de pijp
goed recht, en spanningsloos de koppeling in gaat om eventuele lekkage in de
toekomst te voorkomen. Met soldeer koppelingen heb je hier niet zo'n last
van. Ik heb nog nooit 22mm gesoldeerd, alleen dunner, maar volgens mij is
dat goed te doen.
In totaal gaan er zo'n 8 leidingen door de kast lopen. Het leek me het
mooiste om op een latje de beugels te zetten, en daarna dit latje tegen de
muur te schroeven. Wat zijn speedclips? Deze heb ik bij de bouwmarkt nog
niet gezien. Of zijn dat van die grijze kunstof clips die als het ware
sluiten als je de buis er in drukt, en daarbij de hele buis omsluiten?
Peter
"lei" <le...@jaja.nl> schreef in bericht
news:486f265c$0$24420$5fc...@news.tiscali.nl...
als je toch wil solderen let er dan wel op dat je goed schuurt (beide delen)
niet te warm maken en dan goed laten vloeien
in principe kan er dan weinig mis gaan, maar zoals je al zei ik zou wel
proberen om redelijk spanningsloos te werken
"Peter@nieuwsgroepen" <petervanderijt@ditkanweg@telfort.nl> schreef in
bericht news:486f29e8$0$3793$8926...@news.yabnews.com...
Peter
"lei" <le...@jaja.nl> schreef in bericht
news:486f2d20$0$24409$5fc...@news.tiscali.nl...
> Goede morgen,
>
> Ik ben mijn verwarmingsketel op zolder aan het plaatsen, en deze heeft een
> 15mm gas aansluiting. Er moet een nieuwe gasleidng gelegd worden, en deze
> komt helemaal vanuit de kelder. Om voldoende druk te houden wil ik hier 22mm
> koperbuis met gesoldeerde koppelingen voor gaan gebruiken.
Dat 22 is voor gas niet echt nodig.
En knel (mits goed gedaan en afgesopt) is voor gas ook prima.
> voor gas heb ik
> namelijk een beter gevoel bij een gesoldeerde koppeling, dan bij een knel
> koppeling. Nu is mijn vraag, mag je wel 22mm koper gebruiken voor gas, of
> moet dit dikwandige staal pijp zijn.
Koper is prima.
Als je wicu neemt kan je het met de hand buigen.
> Verder moet deze leiding, net als de verwarming en warm water leiding, door
> een kast lopen. Hiervoor wil ik liever niet de standaard muurbeugel
> gebruiken omdat deze zo ver van de muur af staan. Ik dacht zelf aan de witte
> kunstof klikzadels die aan de bovenkant open zijn. Kunnen deze wel tegen de
> temperatuur van de warm water leidingen?
Waarom niet met koperen beugeltjes klem op de muur?
Jan
"Peter@nieuwsgroepen" <petervanderijt@ditkanweg@telfort.nl> schreef in
bericht news:486f239f$0$3782$8926...@news.yabnews.com...
Als je later ooit met een spijker door de koperen buis 'prikt', dan geeft de
matelbuis je tenminste bescherming tegen lekkage.....))
Rara.....??
Martin
"post2u" <pos...@post2u.invalid> schreef in bericht
news:31f0d$4872aa45$4dfa6d50$11...@news.chello.nl...
Voor normale woningbouw is een 22 mm koperen gasleiding vaak voldoende, doch
dit moet wel worden gecontroleerd, het ketelvermogen ( gasdebiet ) en de
leidinglengte en -diameter zijn hierop van invloed
Gesoldeerde en knelverbindingen GIVEG EN KIWA zijn toegestaan tot diam 2"
Voorts dient de leiding in natuurlijk geventileerde ruimte aangelegd ,
( niet in spouwen, kasten en boven ongeventileerde verlaagde plafonds )
"Peter@nieuwsgroepen" <petervanderijt@ditkanweg@telfort.nl> schreef in
bericht news:486f239f$0$3782$8926...@news.yabnews.com...
"Willem van Zeijl" <wvz...@wanadoo.nl> schreef in bericht
news:4873d2c6$0$30737$dbd4...@news.wanadoo.nl...
> De installatie dient te voldoen aan NEN 1078, koperen buis is prima , mits
> de minimale branderdruk niet wordt onderschreden
> Bij de gasmeter is de voordruk meestal 27 en maximaal 30 mBar
> In de praktijk mag in de binnenleiding vanaf de meter tot de toestellen
1,7
> mBar drukverlies worden opgemaakt
>
> Voor normale woningbouw is een 22 mm koperen gasleiding vaak voldoende,
doch
> dit moet wel worden gecontroleerd, het ketelvermogen ( gasdebiet ) en de
> leidinglengte en -diameter zijn hierop van invloed
> Gesoldeerde en knelverbindingen GIVEG EN KIWA zijn toegestaan tot diam 2"
>
Hoi, Willem , 'k ben geen expert, maar.........
Mag ik vragen sinds wanneer knelkoppelingen voor gas wel zijn toegestaan ?
Voorzover ik weet, een tijd terug was voor gas knel verboden hoor !
Volgens allerlei normen en voorwaarden ! Welke moet je FF niet vragen.....
Aangezien knelkoppelingen met water hoe strak dan ook, nog wel eens kunnen
lekken,
is dat voor gas helemaal tricky........
Water zou juist wél gesoldeerd moeten zijn in mijn optiek, want als die
koppelingen dan smelten en het schiet los,
heb je misschien een soort sprinkler gelijk ;-)
Ik ben wél vóór knel voor Gas, want ALS er brand uit breekt, een
solderkoppeling op gas smelt dat los , en d'r zit wat speling op d leiding ,
dan heb je een aardige steekvlam in je huis waardoor de brand nóg erger
wordt , en moeilijker te blussen !
Had hier ook een gaskachel , met een gesoldeerd knietje, maar telkens door
het tegenaanraggen tegen zie kachel was wel mooi die soldering losgeraakt en
ontsnapte telkens een stoot gas....... levensgevaarlijk wel die soldeing met
gas...........
beetje frictie af en toe , en los zit het hoor !
Dus net als iemand al zei hier ,als je knel gebruikt , sopje en goed testen
of het wel gasdicht is....... aansteker is uiteraard het beste......
Zoveel gas komt er ook niet uit dat de boel gelijk ploft........
Maar werkt wel beter dan een soppie.........
grtz, Ghost.
Mwa, ik heb een keer een vlam uit een anderhalfduimse pijp zien komen,
nadat een kraan dat ding kapottrok... Dat gaf nog geen meter vlam en ook
niet eens iets als een snijbrander, maar meer als een ouwe fakkel...
Dus dat gebazel over steekvlammen kun je wel vergeten!
Groeten,
Peter
In zo'n geval ben ik erg benieuwd naar het opp. en de kwaliteit van de
gehele soldeerverbinding.
Die moet je na het loslaten kunnen zien.
Je hebt nml. bij een correcte verbinding genoeg opp., om een erg sterke
verbinding te realiseren die niet zomaar los laat door er een tijdje
"tegenaan te raggen".
Het lijkt op prutswerk, waarbij het soldeer niet goed heeft gevloeid, te
heet is gestookt, verontreinigd is geweest, etc., etc.
Ik kwam eens een verbinding van zo'n hobbyist tegen, waarbij de messing
gasbuis amper 1mm in de sok bleek geschoven.
Dat is erg slordig en vragen om moeilijkheden....))
Je zult het maar een etage onder je hebben.
Voor een project, heb ik eens wat proefjes gedaan met dunwandig stalen buis.
De buizen werden onder 45gr afgekort en met zilver hardsoldeer onder 90gr
tegen elkaar gesoldeerd.
De soldeervlakken waren eigenlijk klein en bij extreme destructieve
buigkrachten op de buis, was de belasting ook nog eens ongunstig voor de
sterkte.
Toch brak de soldeerlas niet los.
Het was de buis die uiteindelijk in het midden ergens doorknikte.
Als je dan bedenkt dat "echt" lassen nog veel sterker is, dan is een
soldeerverbinding toch behoorlijk sterk.
Al was het dan geen zachtsoldeer.
Een correct zachtgesoldeerd knietje trek je dan ook niet zomaar van een
gasbuis af.