Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Afzuigkap en geiser op zelfde afvoerkanaal

227 views
Skip to first unread message

Theo van Geffen

unread,
Nov 17, 2003, 3:32:26 PM11/17/03
to
Hoi,

Ik heb een appartement, en in de keuken hangt een badgeiser en een
afzuigkap. Toen ik het kocht waren deze twee al aangesloten op hetzelfde
afvoer kanaal. Dit kanaal gaat vanuit de keuken een tussenmuur in, en daarna
omhoog naar het dak. In eerste instantie zat er gewoon een T-stuk in de pijp
op de plek waar de afzuigkap er bij kwam. Maar ik merkte toen dat als ik de
afzuigkap aandeed, dat er dan wat lucht naar de geiser toe liep (vlammetje
ging wapperen). Ik heb toen de pijp van de afzuigkap verlengd, en deze met
een Y-stuk weer aan het kanaal van de geiser gekoppeld, vlak voordat het
kanaal de muur in gaat. De luchtstroom naar de geiser was daarna weg, ook
bij maximale afzuiging. De afzuigkap heeft overigens een terugslag klep.

Nu heb ik pas gehoord dat je een afzuigkap en geiser niet op hetzelfde
kanaal mag aansluiten. Ik heb geprobeerd hierover iets te vinden op
internet, maar dat is me niet gelukt. Weet iemand hier hoe het precies zit?
En ook waarom het eventueel niet zou mogen.

Wat zou een oplossing zijn als het niet mag? De geiser op het origineel
kanaal laten zitten, en de afzuigkap via een apart kanaal door de zijmuur
naar buiten ? Of juist andersom?


Groeten,
Theo

Aad

unread,
Nov 17, 2003, 3:49:19 PM11/17/03
to
Wat je zelf al aangeeft is de beste optie dus je afzuigkap apart naar buiten
en de geiser op het kanaal laten en in geen geval de
afzuigkap bij de geiser want dat is Fout en Levensgevaarlijk !!!!

Succes Aad

"Theo van Geffen" <fra...@spam.mindless.com> schreef in bericht
news:ufaub.407830$Oz2.49...@amsnews03.chello.com...

Theo van Geffen

unread,
Nov 17, 2003, 4:08:08 PM11/17/03
to
"Aad" <carida...@wanadoo.nl> wrote in message
news:3fb9344b$0$164$1b62...@news.wanadoo.nl...

> Wat je zelf al aangeeft is de beste optie dus je afzuigkap apart naar
buiten
> en de geiser op het kanaal laten en in geen geval de
> afzuigkap bij de geiser want dat is Fout en Levensgevaarlijk !!!!
>

Weet je ook wat er dan levensgevaarlijk aan is? Daar ben ik nu eigenlijk wel
benieuwd naar.

Zou het ook een optie zijn om de geiser via de zijmuur naar buiten te doen
ipv de afzuigkap ? Die zit namelijk dichter bij de muur dan de afzuigkap. De
muur komt wel uit op een gallerij.


JR

unread,
Nov 17, 2003, 4:27:37 PM11/17/03
to

"Theo van Geffen" <fra...@spam.mindless.com> wrote in message news:YMaub.408295$Oz2.49...@amsnews03.chello.com...

> "Aad" <carida...@wanadoo.nl> wrote in message
> news:3fb9344b$0$164$1b62...@news.wanadoo.nl...
> > Wat je zelf al aangeeft is de beste optie dus je afzuigkap apart naar
> buiten
> > en de geiser op het kanaal laten en in geen geval de
> > afzuigkap bij de geiser want dat is Fout en Levensgevaarlijk !!!!
> >
>
> Weet je ook wat er dan levensgevaarlijk aan is? Daar ben ik nu eigenlijk wel
> benieuwd naar.

De geiser is een open verbrandings toestel vaak met een vorm van trekonderbreker, de
oudere geisers zijn ook nog niet voldoende beveiligd tegen rookgas teruglag (via deze trekonderbreker).

Wat er mis kan gaan is dat door dat de afzuigkap aan staat, de fan staat de blazen, jij een
dusdanig hoge overdruk op je afvoerkanaal opbouwt de geiser z'n rookgassen niet meer
kwijt kan kan op dit kanaal, iets wat in principe wel dmv "natuurlijke" trek zou moeten
kunnen.

In het ergste geval zal deze geiser z'n rookgassen gaan lozen in de plaatsinsruimte, vervolgens
dezelfde rookgassen weer mee aanzuigen in z'n verbrandingslucht... als dit proces enige tijd
doorgaat zal er uiteindelijk niet meer voldoende zuurstof voorhanden zijn voor en volledige
verbranding, het gevolg is dat er koolmonoxide gaat ontstaan... levensgevaarlijk dus !!!!!

JR


Theo van Geffen

unread,
Nov 17, 2003, 4:41:23 PM11/17/03
to

"JR" <noway...@spam.com> wrote in message
news:ffudnTq0Lpr...@giganews.com...

>
> Wat er mis kan gaan is dat door dat de afzuigkap aan staat, de fan staat
de blazen, jij een
> dusdanig hoge overdruk op je afvoerkanaal opbouwt de geiser z'n rookgassen
niet meer
> kwijt kan kan op dit kanaal, iets wat in principe wel dmv "natuurlijke"
trek zou moeten
> kunnen.
>

Ik moet zeggen dat het niet vaak voorkomt dat ik de geiser gebruik als de
afzuigkap aanstaat (ik ga niet douchen als ik aan het koken ben :-) ). Dan
zou er toch niet veel gevaar zijn ?


Youp Melone

unread,
Nov 17, 2003, 5:01:13 PM11/17/03
to

afwassen........


Youp Melone

unread,
Nov 17, 2003, 5:01:48 PM11/17/03
to

BTW

Dit zijn verborgen gebreken en kun je op kosten van de vorige bewoner
herstellen.


JR

unread,
Nov 17, 2003, 5:06:57 PM11/17/03
to
> Ik moet zeggen dat het niet vaak voorkomt dat ik de geiser gebruik als de
> afzuigkap aanstaat (ik ga niet douchen als ik aan het koken ben :-) ). Dan
> zou er toch niet veel gevaar zijn ?

meestal gaan dingen goed todat ze fout gaan... en dan is er nog zoiets als Murphy's
law......

Zelfs in een land als Nederland waar alles totaal geregeld en aan allerhande voorschriften
gebonden is overlijden er toch ieder jaar nog veel mensen aan koolmonoxide vergiftiging.

JR


Theo van Geffen

unread,
Nov 17, 2003, 5:54:17 PM11/17/03
to
"Youp Melone" <youpm...@removethisforspam.hotmail.com> wrote in message
news:3fb94574$0$20490$e4fe...@dreader13.news.xs4all.nl...

> Dit zijn verborgen gebreken en kun je op kosten van de vorige bewoner
> herstellen.
>
Nou, verborgen was het niet. Want toen ik de woning ging bezichten kon je al
duidelijk zien dat de geiser en de afzuigkap op dezelfde pijp zaten. De pijp
was namelijk niet weggewerkt.

Verborgen gebreken, moeten ook echt "verborgen" zijn, m.a.w. gebreken die je
zelf niet op redelijke wijze had kunnen weten/ontdekken.

Ik denk overigens dat een nieuw stukje pijp goedkoper is dan allerlei
advocaten die je nodig hebt om het "ff" op de vorige bewoner te verhalen.

Maar goed dit is meer iets voor nl.juridisch

Theo van Geffen

unread,
Nov 17, 2003, 5:55:58 PM11/17/03
to

"JR" <noway...@spam.com> wrote in message
news:woSdnc_RhtM...@giganews.com...

> > Ik moet zeggen dat het niet vaak voorkomt dat ik de geiser gebruik als
de
> > afzuigkap aanstaat (ik ga niet douchen als ik aan het koken ben :-) ).
Dan
> > zou er toch niet veel gevaar zijn ?
>
> meestal gaan dingen goed todat ze fout gaan... en dan is er nog zoiets als
Murphy's
> law......
>

Daar heb je ook weer gelijk in.

Iemand vertelde mij ook dat het mogelijk is dat vet aanslag in de pijp (dat
via de afzuigkap binnenkomt), zou kunnen ontbranden door de hete rookgassen
van de geiser. Zou dit kunnen of is dat weer iets te ver gezocht ?


Theo van Geffen

unread,
Nov 17, 2003, 6:00:10 PM11/17/03
to

"Theo van Geffen" <fra...@spam.mindless.com> wrote in message
news:ufaub.407830$Oz2.49...@amsnews03.chello.com...
> Hoi,

>
> Wat zou een oplossing zijn als het niet mag? De geiser op het origineel
> kanaal laten zitten, en de afzuigkap via een apart kanaal door de zijmuur
> naar buiten ? Of juist andersom?
>
Hoe maak ik overigens zo makkelijk mogelijk een mooi rond gat in de buiten
muur (+ spouw), voor een afvoer? Is daar een speciale boor voor ?

En welke diameter pijp moet ik gebruiken voor de geiser en de afzuigkap?


J. J. Lodder

unread,
Nov 18, 2003, 3:28:56 AM11/18/03
to
Youp Melone <youpm...@removethisforspam.hotmail.com> wrote:

Probeer het eens in het echt,

Jan

Randy

unread,
Nov 18, 2003, 6:03:29 PM11/18/03
to
Met een zgn "VEWIE" - klep kan het wel. (en is het ook toegestaan)
Ik weet niet of "vewie"goed is geschreven !

suc6

Groeten

Randy


"Theo van Geffen" <fra...@spam.mindless.com> schreef in bericht
news:ufaub.407830$Oz2.49...@amsnews03.chello.com...

0 new messages