Klussers,

Ik heb een huis waarin nog oude stoffen bedrading zit. Deze wil ik gaan
vervangen. Is het nu ook noodzakelijk om de metalen buizen waarin deze
bedrading zit te vervangen door buizen van PVC? Of kan kan ik de nieuwe
bedrading gewoon door de oude (metalen) buizen trekken?

GRTS Vodje

Kruimel

unread,
Nov 2, 1999, 3:00:00 AM11/2/99
to
On Tue, 2 Nov 1999 09:27:05 +0100, "Vodje" <san...@tref.nl> wrotf:

Eigenlijk mag je de metalen buizen niet laten zitten.
De hoeveelheid werk die je erbij krijgt als je ook de buis vervangt is
niet gering.
Je zou er dus voor kunnen kiezen alleen de bedrading te doen.
Alle groepen voorziet van randaarde, en je sluit deze aan op een
aardlekschakelaar dan heb je naar mijn mening een installatie die
veiliger is dan strikt noodzakelijk.
Je voldoet echter pas aan de regels als je de metalen buis ook
vervangt.

Zelf heb ik overigens ook de metalen buis niet vervangen, en geen haan
die er naar gekraait heeft, ik heb alleen niet aan het energiebedrijf
gemeld dat ik het e.e.a. veranderd heb.
Had ik dat wel gedaan was het een ander verhaal geweest denk ik.


greetz Kruimel

J. J. Lodder

unread,
Nov 2, 1999, 3:00:00 AM11/2/99
to
Vodje <san...@tref.nl> wrote:

> Klussers,
>
> Ik heb een huis waarin nog oude stoffen bedrading zit. Deze wil ik gaan
> vervangen. Is het nu ook noodzakelijk om de metalen buizen waarin deze
> bedrading zit te vervangen door buizen van PVC? Of kan kan ik de nieuwe
> bedrading gewoon door de oude (metalen) buizen trekken?

Als het naadloze stalen pijpen zijn kan je ze gebruiken.
Vooroorlogse gevouwen pijpen met een naad
(je kan ze open buigen)
horen vervangen te worden.

Beste,

Jan


W0kk3l

unread,
Nov 2, 1999, 3:00:00 AM11/2/99
to

Vodje heeft geschreven in bericht <7vm6mn$23d$1...@news.worldonline.nl>...

>Klussers,
>
>Ik heb een huis waarin nog oude stoffen bedrading zit. Deze wil ik gaan
>vervangen. Is het nu ook noodzakelijk om de metalen buizen waarin deze
>bedrading zit te vervangen door buizen van PVC? Of kan kan ik de nieuwe
>bedrading gewoon door de oude (metalen) buizen trekken?


Noodzakelijk zal et niet zijn....je kunt et laten zitten, maar als je toch
eenmaal bezig bent zou ik et meepakken als ik jouw was...het is misschien
wel wat werk, maar dan heb je et in ieder geval meteen goed voor elkaar...

Suc6!
W0kk3l


Gijs Mos

unread,
Nov 4, 1999, 3:00:00 AM11/4/99
to
Kijk uit voor bramen als je nieuw VD door de oute metalen pijpen trekt. De
randen van de pijpen horen voorzien te zijn van een soort hoedje dat
voorkomt dat je de draden kaalstript bij het trekken.
Het kan ook geen kwaad om het buizenstelsel zelf te aarden op een aantal
punten. Voorkomt dat de hele zwik onder spanning komt te staan en zorgt
voor een goede aardlek bij beschadigingen van de VD isolatie.
Ik zou in ieder geval de delen waar je makkelijk bij kunt komen vervangen
door PVC.

Gijs


Herman ten Broeke

unread,
Nov 9, 1999, 3:00:00 AM11/9/99
to
Hoi,

Wij hadden helzelfde probleem, oude bedrading in metalen buizen. Alle buizen
vervangen was ondoenlijk. Wij hebben dan alleen ook de bedrading vernieuwd,
enh zoasl gezegt randaarde en een aardlek schakelaar aangelegt.

Herman


Kruimel <Kru...@icq.nl> schreef in berichtnieuws
381eb0db...@news1.quicknet.nl...


> On Tue, 2 Nov 1999 09:27:05 +0100, "Vodje" <san...@tref.nl> wrotf:
>

> >Klussers,
> >
> >Ik heb een huis waarin nog oude stoffen bedrading zit. Deze wil ik gaan
> >vervangen. Is het nu ook noodzakelijk om de metalen buizen waarin deze
> >bedrading zit te vervangen door buizen van PVC? Of kan kan ik de nieuwe
> >bedrading gewoon door de oude (metalen) buizen trekken?
> >

Cor Joppe

unread,
Nov 14, 1999, 3:00:00 AM11/14/99
to
Houd er ook rekening mee of je na je verbouwings/herstel werkzaamheden
verplicht bent tot het laten keuren van je electrische installatie. In dat
geval is het verstandig om vooraf bij het energiebedrijf te informeren of
het gebruik van metalen buizen wel is toegestaan.

Cor

Vodje wrote in message <7vm6mn$23d$1...@news.worldonline.nl>...

Ron Laan

unread,
Nov 17, 1999, 3:00:00 AM11/17/99
to

Cor Joppe <c.j...@telebot.com> schreef in berichtnieuws
80m8gq$evj$1...@buty.wanadoo.nl...

> Houd er ook rekening mee of je na je verbouwings/herstel werkzaamheden
> verplicht bent tot het laten keuren van je electrische installatie. In dat
> geval is het verstandig om vooraf bij het energiebedrijf te informeren of
> het gebruik van metalen buizen wel is toegestaan.
>
> > >
> >Ik heb een huis waarin nog oude stoffen bedrading zit. Deze wil ik gaan
> >vervangen. Is het nu ook noodzakelijk om de metalen buizen waarin deze
> >bedrading zit te vervangen door buizen van PVC? Of kan kan ik de nieuwe
> >bedrading gewoon door de oude (metalen) buizen trekken?


Ik vraag me ook af hoe een verzekeraar zich op stelt indien er bij een
dergelijke installatie ooit eens brand mocht uitbreken.
Gaan ze dan uit van redelijk gezond (technisch) verstand, of wordt de boel
gewoon direct afgekeurd?

Maverick

unread,
Nov 19, 1999, 3:00:00 AM11/19/99
to
Het is NIET verplicht de metalen buizen te vervangen, je mag gewoon de
bedrading vervangen, het is echter wel aan te bevelen om hierbij
aardlekschakelaars te gebruiken.

groetjes Maverick


Ron Laan heeft geschreven in bericht <80ub5s$jle$1...@news.kabelfoon.nl>...