B.v.d Dero
meer radiateuren open doen of ontluchten, het betekend dat het retour water
warmer is dan ingesteld op de ketel terwijl er warmtevraag is
Het lijkt erop dat de ketel gaat "pendelen" op de ketelthermostaat omdat de
ruimte waar de regelthermostaat zit niet de ingestelde temperatuur bereikt
als gevolg van te laag ingestelde keteltemperatuur.
Stel de ketelthermostaat eens tien graden hoger in.
>meer radiateuren open doen of ontluchten, het betekend dat het retour water
>warmer is dan ingesteld op de ketel terwijl er warmtevraag is
Nee, wat het betekent is dat je thermostaat te snel (na minder dan 5
minuten) de ketel weer uit schakelt. Die Nefit Turbos hebben een bijzonder
lange teen wat betreft dat anti-pendelen, mijn nieuwe Cenvax regeling
heeft een feature om dat te voorkomen -- hij brandt altijd minstens 2
minuten. Maar de Nefit is niet happy als ie minder dan (volgens mij) 5
minuten brandt, dus dat bijt elkaar. Normaal gesproken houdt die code 9 op
nadat de 5 minuten omzijn en gaat ie daarna weer gewoon verder.
De handleiding zegt hierover: "oorzaak 35: Externe regeling schakelt de
ketel te snel uit, diagnose 9 > 5 min. besturingsunit defekt (anti
pendel)."
Afhankelijk van je kamerthermostaat/WAR kun je wellicht ergens wat
instellen.
Jasper
Is het niet juist andersom?
Pendelen in dit geval wil zeggen dat de ketel teveel start/stops maakt.
Bij te lage keteltemperatuur zou de ketel eindeloos blijven branden en de
ruimte nooit op temperatuur komen.
Overigens kan deze foutmelding ook voorkomen bij een veelvuldig mislukte
startpoging door.....
Ik ken alle foutcodes niet van die ketel, maar een verstopt condensafvoer?
Defecte pomp?
Ketel niet goed ontlucht?
Frank
>Het lijkt erop dat de ketel gaat "pendelen" op de ketelthermostaat omdat de
>ruimte waar de regelthermostaat zit niet de ingestelde temperatuur bereikt
>als gevolg van te laag ingestelde keteltemperatuur.
>Stel de ketelthermostaat eens tien graden hoger in.
'pendelen' is dat ie te vaak aan en uit schakelt -- de kamerthermostaat
zegt warmtevraag, die komt er, de temperatuur schiet omhoog en onmiddelijk
gaat ie weer uit, maar omdat er dan nog te weinig warmte in het systeem
zit koelt ie ook weer meteen af, etc.. Krijg je van domme thermostaten
en/of te weinig systeeminhoud. Als alle radiatoren dicht zitten behalve
een joekel in een heel klein kamertje met de thermostaat erin (de lucht
van die kamer telt mee voor de systeeminhoud), bijv.
Maargoed, dat effect wordt, if anything, erger van een te hoge
keteltemperatuur.
Jasper
Ook dan niet, tenzij je totaal geen flow zou hebben of zeer
overgedimensioneerd.
Bij het (nagenoeg) bereiken van de ingestelde temp dan zal de brander eerst
in lage stand gaan branden.
Aangezien ingestelde temp lager is dan de vraag, zal de ketel dus blijven
branden.
Anders dan de kookbeveiliging: hier gaan de ketel in één keer uit, maar deze
is dan ook ingesteld op een vaste temperatuur.
Frank
prodeer het eens met een halven graad.
tussen het in en uit schakelen van de ketel zit dan een graad verschil.
Anyway, als het geen ongunstige invloed heeft op de ruimte-temperatuur, fijn zo laten. Het is geen storing. Als je het
netjes wilt doen zou je een andere thermostaat moeten aanschaffen waarbij je het aantal schakelmomenten per uur kunt
instellen (Chronotherm b.v.)
Greetz
Patrick
Als de regelthermostaat (schakelt uit bij 90 gr) dit veroorzaakt dan kan het
ook duiden op een te snelle opwarming van de ketel door bv te kleine
waterstroming in uw cv installatie.
U kunt dit vrij snel zien door de temperatuur op het toestel te controleren
als de ketel op 9 staat.
De te kleine waterstroming en dus te snelle opwarming kan veroorzaakt worden
doordat er te weining radiatoren open staan of doordat er vlak bij de ketel
een by-pass is opgenomen in de cv installatie.
Een by-pass moet minimaal 6 meter van het toestel zitten.
Probleem dus opgelost door het vervangen van de kamerthermostaat.
dank voor de reacties
Dero
>U kunt dit vrij snel zien door de temperatuur op het toestel te controleren
>als de ketel op 9 staat.
Als dat temperatuur ding het nog doet tenminste. Die van ons is al tijden
stuk en de monteur zei dat dat erg vaak gebeurde bij deze ketels.
Jasper