Wanneer mijn nieuwe ketel aanslaat, hoor ik vaak een hard brommend geluid
wat na ongeveer 30 sec weer weg is.
Mijn vermoeden is dat het iets te maken heeft met de ventilator die de lucht
aanzuigt of de onsteking in de ketel.
In de installatiehandleiding staat dat de zaak kan resoneren wanneer de muur
niet massief genoeg is, of wanneer er lucht in de gasleiding zit. Beide is
niet het geval...

Zijn er meer mensen die er last van hebben?
Is hier wat tegen te doen, ik zit er echt een beetje mee in mijn maag...


Groeten,
Sandor.


Youp Melone

unread,
Oct 29, 2003, 4:31:24 AM10/29/03
to
Sandor Peters wrote:
> Wanneer mijn nieuwe ketel aanslaat, hoor ik vaak een hard brommend
> geluid wat na ongeveer 30 sec weer weg is.


Exact hetzelfde met mijn daalderop 24/80+

Hij hang aan een holle (gips) wand die ik goed vertevigd heb, maar vbergeten
ben te isoleren op geluid en trilling. Dus hij hangt aan een "strakgespannen
trommel".

BIj jou ook?

Sandor Peters

unread,
Oct 29, 2003, 5:59:20 AM10/29/03
to

"Youp Melone" <youpm...@removethisforspam.hotmail.com> wrote in message
news:bno14b$6pa$1...@mrelay2.eur.nl...

In mijn geval hangt de ketel aan een harde bakstenen spouwmuur.
Ik weet zeker dat het niet de resonantie van de ketel zelf is.
Wanneer ik de kap ervan haal, hoor ik het geluid duidelijk uit de
trechtervormige aanzuigpijp komen.
Het lijkt er dus op dat het geluid uit het verbrandingsgedeelte komt.
Het geluid is ook erg hard.

Sandor.


MRe

unread,
Oct 29, 2003, 7:31:06 AM10/29/03
to

"Sandor Peters" <s...@oce.nl> schreef in bericht
news:10674251...@news-ext.oce.nl...
Terug naar de dealer lijkt me.

MRe


JR

unread,
Oct 29, 2003, 9:02:33 AM10/29/03
to
> Wanneer mijn nieuwe ketel aanslaat, hoor ik vaak een hard brommend geluid
> wat na ongeveer 30 sec weer weg is.
> Mijn vermoeden is dat het iets te maken heeft met de ventilator die de lucht
> aanzuigt of de onsteking in de ketel.
> In de installatiehandleiding staat dat de zaak kan resoneren wanneer de muur
> niet massief genoeg is,

dat is inderdaad een nogal onderschat probleem, een probleem van alle moderne
ventilator ketels, de muur waaraan het toestel hangt gaat op een erg lage toon
resoneren

> of wanneer er lucht in de gasleiding zit. Beide is

dat zou inderdaad zo over moeten zijn

> niet het geval...
>
> Zijn er meer mensen die er last van hebben?
> Is hier wat tegen te doen, ik zit er echt een beetje mee in mijn maag...

Een veel voorkomende oorzaak voor dit soort klachten is ook een constructiefout
in de luchttoevoer/rookgasafvoer waardoor de ketel z,n eigen rookgassen opnieuw
aanzuigd (recirculatie), je zou de luchttoevoer pijp eens los kunnen nemen om
te kijken of het probleem dan over is.
Anders inderdaad terug naar Jou installateur dan zal het een afstel probleem zijn....of een
defect gasblok...

JR

Sandor Peters

unread,
Oct 29, 2003, 11:16:17 AM10/29/03
to

"JR" <noway...@spam.com> wrote in message
news:deOdnYCVv4b...@giganews.com...
Ik heb het probleem zelfs wanneer de kap van de ketel gehaald is. Ik hoor
het geluid gewoon uit de aanzuiging komen. Op een gegeven moment zakt het
geluid weg en brand de ketel als normaal.

Ik zit zelf nu te denken aan de gasdruk die misschien niet in orde is. (10
meter 22mm gasleiding, gaat over in 10cm 15mm, dan via een gaskraan aan de
1/2 inch aansluiting van de ketel.

Ter info: De ketel is nieuw.

GRTZ,
Sandor.


Jan-Willem

unread,
Oct 29, 2003, 1:23:17 PM10/29/03
to
Ik heb denk ik hetzelfde gehad met een nieuwe AWB Thermomaster.
Mijn ketel leek wel een compressor. We dachten ook aan de ventilator of
pomp.
Na van alles vervangen te hebben bleek het 't elektrisch gedeelte van de
driewegklep te zijn.
Die veroorzaakte dat lawaai. Toen die vervangen was hebben we er nooit meer
last van gehad

Succes, Jan-Willem


"Sandor Peters" <s...@oce.nl> schreef in bericht

news:10674176...@news-ext.oce.nl...

X

unread,
Oct 29, 2003, 3:27:23 PM10/29/03
to
Is het een geluid alsof er een vliegtuig over gaat ?
Zo ja dan heeft de installateur "vergeten" om de gasdruk goed af te
regelen.
Installateur hoord dit bij oplevering te controleren.

"Sandor Peters" <s...@oce.nl> schreef in bericht
news:10674176...@news-ext.oce.nl...
>
>

Ruud

unread,
Oct 29, 2003, 7:14:37 PM10/29/03
to

"X" <jo...@beernink-8.tmfweb.nl> schreef in bericht
news:bnp7rq$db$1...@azure.qinip.net...
Dat had onze ketel ook (Nefit) na een onderhoudsbeurt.......leek wel een
straaljager. De luchtverhouding was niet goed afgesteld.


Sandor Peters

unread,
Oct 30, 2003, 4:10:12 AM10/30/03
to

"Ruud" <ruudn...@derrudi.nl> wrote in message
news:873d1$3fa057ee$3e15edcc$25...@nf1.news-service.com...

Ik zal eens de gasdruk (laten) meten, misschien dat het daar aan ligt...ik
laat het nog wel horen.

Bedankt,
Sandor.


Superbij

unread,
Oct 30, 2003, 2:45:49 PM10/30/03
to

Ik weet zelf niet welke ketel we hebben, maar ook hier een brommend geluid
als het geval aanslaat.. nog net niet buiten te horen. Morgen komt toevallig
de monteur langs dus ik zal meteen ff informeren wat het zou kunnen zijn en
of het te verhelpen is (ik word er niet zo blij van, en zeker niet als we
straks een koude winter in gaan). Enig positief resultaat (maar ik heb geen
vertrouwen meer in verwarmingsmonteurs, dus hij moet wel geweldig te werk
gaan) zal ik meteen hier posten ;)

--
Superbij


Neus

unread,
Nov 1, 2003, 11:28:33 PM11/1/03
to
Onze 5 jr oude Radson doet hetzelfde, het lijkt wel een soort valse start.
De ventilator slaat aan, een hevige brom, ventilator prompt weer uit en dan
lijkt 'ie het een tweede keer te proberen. Waarbij het vrijwel altijd goed
gaat.

Hij doet dit onregelmatig, dus moeilijk te zeggen wat het is. Het lijkt wel
heel duidelijk de ventilator te zijn die het probleem heeft. Inwendige
resonantie?

Grtz,
Neus


Superbij

unread,
Nov 2, 2003, 7:35:20 AM11/2/03
to

"Superbij" wrote:

> Ik weet zelf niet welke ketel we hebben, maar ook hier een brommend geluid
> als het geval aanslaat.. nog net niet buiten te horen. Morgen komt
toevallig
> de monteur langs dus ik zal meteen ff informeren wat het zou kunnen zijn
en
> of het te verhelpen is (ik word er niet zo blij van, en zeker niet als we
> straks een koude winter in gaan). Enig positief resultaat (maar ik heb
geen
> vertrouwen meer in verwarmingsmonteurs, dus hij moet wel geweldig te werk
> gaan) zal ik meteen hier posten ;)
>
> --
> Superbij
>

Bij deze dan:
Wij hebben een Vaillant ketel, maar het onderdeel wat dat lawaai maakt is
dus niet van Vaillant.. De monteur zei ook dat dat onderdeel binnen het jaar
stuk gaat, maar hij mag het niet vervangen want dan gaat de woningbouw
zeiken :S
Maar goed, aan het gebrom was niks te doen, hij zei dat het er ook mee te
maken had dat de leidingen nog wel oud waren, maar we een gloednieuwe ketel
hebben. Het geluid resoneert door de radiatoren heen, en zo klinkt het door
het hele huis. Behoorlijk balen, maar met het gebrom zullen we moeten leren
leven :(

--
Superbij


Victor

unread,
Nov 2, 2003, 9:30:33 AM11/2/03
to

"Sandor Peters" <s...@oce.nl> schreef in bericht
news:10674176...@news-ext.oce.nl...
>
>
Dat wordt veroorzaakt door de 3 weg klep.
deze klep zorgt ervoor dat de cv ketel, als er niet verwarmd moet worden de
boiler opwarmt.
vraagt de kamerthermostaat warmte, dan schakeld deze klep het watercircuit
naar de radiatoren.
Dit gaat gepaard met een hard brommend geluid.
oplossing driewegklep laten vervangen, of demonteren, reinigen, weer
monteren.

Groeten Victor