wie kan ons helpen met de helpende tip?

op advies van installateur een T8851 honeywell chronotherm modulation
klokthermostaat voor agpo serienr 1201050 aangeschaft, zodat de
mogelijkheden van de Agpo Econpact HR ketel met zonneboiler optimaal benut
kunnen worden.

onze huidige gewone klokthermostaat werkt op twee draadjes, oranje en geel.

de nieuwe vraagt ook om twee draadjes maar of we nu oranje of geel links
doen, na resetten van de ketel gaat na enkele seconden tot 1 minuut het
symbool voor een storing, een sleutel, knipperen. de handleiding verwijst
naar een installateur maar als de Honeywell chromotherm III het doet, waarom
deze dan niet?

de huidige werkt goed hoor, maar dit is een mooie reden om die te verhuizen
naar dochter

nelleke en henk


Installatiewerk.net

unread,
Mar 30, 2001, 1:39:48 PM3/30/01
to
Hallo Nelleke,

De Modulation en de Chronotherm moeten beide op verschillende aansluitingen
zitten op de ketel. De modulation zal nooit werken op dezelfde aansluiting
als de Chronotherm III.
De Chronetherm III is een schakelende thermostaat en de modulation stuurt de
ketel (de naam zegt het al) modulerend aan via een stuursignaal (niet
schakelend).
Op het toestel moeten voor beide soorten thermostaten verschillende
aansluitingen zitten. Het moet in de handleiding van de ketel staan welke
dit zijn.

Succes.

René Witteveen
www.installatiewerk.net

"Nelleke" <scor...@telekabell.nl> schreef in bericht
news:ZO3x6.67395$j_4.1076849@Flipper...

Sjon

unread,
Mar 30, 2001, 5:21:08 PM3/30/01
to
De modulation is "opentherm".
Het toestel moet daar wel geschikt voor zijn.


"Installatiewerk.net" <in...@rhw.myweb.nl> schreef in bericht
news:9a2k6k$ja8$1...@cyan.nl.gxn.net...

André

unread,
Mar 31, 2001, 5:30:44 AM3/31/01
to

Sjon <1...@456.com> schreef in berichtnieuws
rH7x6.543$Aa.5150@zonnet-reader-1...

> De modulation is "opentherm".
> Het toestel moet daar wel geschikt voor zijn.
>
>
> "Installatiewerk.net" <in...@rhw.myweb.nl> schreef in bericht
> news:9a2k6k$ja8$1...@cyan.nl.gxn.net...
> > Hallo Nelleke,
> >
> > De Modulation en de Chronotherm moeten beide op verschillende
> aansluitingen
> > zitten op de ketel. De modulation zal nooit werken op dezelfde
aansluiting
> > als de Chronotherm III.
> > De Chronetherm III is een schakelende thermostaat en de modulation
stuurt
> de
> > ketel (de naam zegt het al) modulerend aan via een stuursignaal (niet
> > schakelend).
> > Op het toestel moeten voor beide soorten thermostaten verschillende
> > aansluitingen zitten. Het moet in de handleiding van de ketel staan
welke
> > dit zijn.
> >
> > Succes.
> >
> > René Witteveen
> > www.installatiewerk.net
> >
> >
> >

De ketel is geschikt voor open Therm thermostaten en als ik het goed nog
goed weet moet je hem ook op de ketel even aanmelden in een menu maar weet
niet meer uit me hoofd in welk menu dat is. Als de vragersteller het nog wil
weten
dan zoek ik wel even de handleiding van deze ketel op ligt in de auto.


Andre


Wim Joppe

unread,
Mar 31, 2001, 5:25:44 PM3/31/01
to Installatiewerk.net
"Installatiewerk.net" wrote:
>
> Hallo Nelleke,
>
> De Modulation en de Chronotherm moeten beide op verschillende aansluitingen
> zitten op de ketel. De modulation zal nooit werken op dezelfde aansluiting
> als de Chronotherm III.
> De Chronetherm III is een schakelende thermostaat en de modulation stuurt de
> ketel (de naam zegt het al) modulerend aan via een stuursignaal (niet
> schakelend).
> Op het toestel moeten voor beide soorten thermostaten verschillende
> aansluitingen zitten. Het moet in de handleiding van de ketel staan welke
> dit zijn.
>
Het staat inderdaad in de handleiding van de ketel (althans in die van
mij,
Agpo HR Econpact 35C).
Blz 21.

De modulerende termostaat moet zijn aangesloten op plaats 3 en 4, en een
niet modulerende
op plaats 11 en 12.
Volgens de tekening rechts onder aan de ketel, aan de voorkant.

Wim

willem

unread,
Apr 1, 2001, 1:23:10 AM4/1/01
to
ik heb zojuist zo,n ding gekocht (nog niet aangesloten op een valiant hr)
de ketel moet wel geschikt zijn voor open therm,
het eerste wat je uit het doosje pakt is een waarschuwing (heel attent)dat
je de modulation niet op een gewone aansluiting mag aansluiten,er mag geen
spanning op de aansluitingen komen wat je met een chr 3 wel hebt,ik hoop
voor je dat het ding nog heel is
wim

"Nelleke" <scor...@telekabell.nl> schreef in bericht
news:ZO3x6.67395$j_4.1076849@Flipper...

André

unread,
Apr 1, 2001, 3:36:46 AM4/1/01
to

willem <w...@chello.nl> schreef in berichtnieuws
iPzx6.103899$j_4.1569694@Flipper...

> ik heb zojuist zo,n ding gekocht (nog niet aangesloten op een valiant hr)
> de ketel moet wel geschikt zijn voor open therm,
> het eerste wat je uit het doosje pakt is een waarschuwing (heel attent)dat
> je de modulation niet op een gewone aansluiting mag aansluiten,er mag geen
> spanning op de aansluitingen komen wat je met een chr 3 wel hebt,ik hoop
> voor je dat het ding nog heel is
> wim

Ik hoop voor jouw dat je niet een te oude vaillant HR solide hebt die hebben
nog geen opentherm aansluiting.


Andre

willem

unread,
Apr 1, 2001, 11:55:43 AM4/1/01
to
we hopen wat af he
"André" <a.st...@hccnet.nl> schreef in bericht
news:9a6m6d$6jo$1...@news.hccnet.nl...

André

unread,
Apr 1, 2001, 1:13:26 PM4/1/01
to

willem <w...@chello.nl> schreef in berichtnieuws
3cIx6.111327$j_4.1729354@Flipper...

> we hopen wat af he

Ach je komt ervan zelf wel achter als je de draadjes nergens kan aansluiten
en het
is misschien handig voor andere lezers die een vailant hr hebben die meer
dan een
half jaar oud is dat daar nog geen open therm th op aangesloten kan worden.
Is
zonder als je hem aansluit en gelijk opblaast.

Andre

Nelleke

unread,
Apr 1, 2001, 1:35:26 PM4/1/01
to

"Wim Joppe" <jo...@xs4all.nl> schreef in bericht
news:3AC65968...@xs4all.nl...

> "Installatiewerk.net" wrote:
> >
.
> >
> Het staat inderdaad in de handleiding van de ketel (althans in die van
> mij,
> Agpo HR Econpact 35C).
> Blz 21.
>
> De modulerende termostaat moet zijn aangesloten op plaats 3 en 4, en een
> niet modulerende
> op plaats 11 en 12.
> Volgens de tekening rechts onder aan de ketel, aan de voorkant.
>
> Wim

we hebben een agpo HR econpact 135C en die moet volgens schema op pag 21
op poort 9 en 10. het was op 1 en 2, maar de handige installateur had ergens
tussenin een las gemaakt, zodat wat geel resp. rood/oranje beneden uit de
muur kwam, boven andere kleuren waren. maar het werkt nu ;-) niks
opgeblazen.

en eigenlijk zijn we best trots op onszelf dat we het met jullie hulp en
tips voor elkaar hebben gekregen

nelleke