In de oude situatie zat alles op één circuit maar nu hebben we twee
circuits, gescheiden door een extra warmtewisselaar.
De pomp van de vloerverwarming draait wel. Wie weet raad?
Met vriendelijke groet,
Roelof
Roy
Als er een warmtewisselaar is geplaatst, is er ook een extra vulpunt, en
drukvat geplaatst.
Aangenomen dat de vloerverwarming goed gevuld en ontlucht is zou het dan
gewoon moeten werken.
Waarschijnlijk is de ketelregeling echter heel anders als de oude ketel.
De oude ketel is een aan of uit ketel, is hij aan dan gaat hij gelijk op vol
vermogen.
Bij een HR ketel gaat hij afhankelijk van de vraag de watertempratuur
verhogen.
Die tempratuur is nu misschien te laag om je vloerverwarming op te warmen,
zeker als je ook je radiatoren gebruikt, en de ketel dus weer uitgaat als de
gevraagde tempratuur bereikt is.
Probeer het eens om de radiatoren dicht te zetten, en dan alleen met de
vloerverwarming te stoken.
Voel even aan de slangen, de aanvoer en ook de retour, of er wel circulatie
is van het water.
Vervolgens kan het wel even duren voor de vloer warm is.
Roelof schreef:
Ik denk dat het toch een kwestie van ontluchten is.
--
Groeten,
André
http://people.a2000.nl/abausewe/
Roy
Roy.va...@philips.com (Roy van Dijk) wrote in message news:<3bf2224d...@pixs.htc.nl.philips.com>...
"Roelof" <roel...@hotmail.com> schreef in bericht
news:bf774e6d.0111...@posting.google.com...
Wat moet je daar nou aan instellen ??
Allereerst iedereen hartelijk dank voor zijn bijdrage. Ik heb alle
aangedragen mogelijke oplossingen geprobeerd maar helaas, het werkt
nog steeds niet.
Het volgende nog ter aanvulling:
het circuit van de vloerverwarming ziet er alsvolgt uit:
aanvoer van warmtewisselaar
thermostatische kraan
pomp vloerverwarming
verdeelunit aanvoer vloerverwarming
verdeelunit retour vloerverwarming
overdrukventiel
expansievat
retour naar warmtewisselaar
(De max. thermostaat is nog in bestelling en dus nog niet geplaatst)
De warmtewisselaar geeft keurig warm water af
De thermostatische kraan staat op stand 8
De pomp draait
In de verdeelunit van de AANVOER van de vloerverwarming is de
watertemperatuur ongeveer 45 graden
In de verdeelunit van de RETOUR van de vloerverwarming is de
watertemperatuur ongeveer 20 graden
Wanneer de thermostatische kraan op stand 10 gezet wordt loopt de
watertemperatuur van de AANVOER op naar een kleine 50 graden en ook de
watertemperatuur van de RETOUR loopt enkele graden op maar naar
verloop van tijd zakt de temperatuur van de RETOUR weer terug naar 20
graden.
Geeft deze aanvulling nog enig licht in de duisternis?
Met vriendelijke groet,
Roelof
klopt allemaal wat je daar zegt maar ik blijf erbij dat er een regelventiel
tussen de AAN en
RETOUR moet
De water temp in de aanvoer is te hoog er word niet genoeg water bijgemengd
uit de
retour.
ronny,