Roelof

unread,
Nov 14, 2001, 2:37:53 AM11/14/01
to
Nadat we onze oude (Intergas) cv-ketel vervangen hebben door een
nieuwe (Nefit Ecomline Excellent HRC 22) doet de vloerverwarming het
niet meer. De radiatoren geven wel warmte en we hebben ook warm water.

In de oude situatie zat alles op één circuit maar nu hebben we twee
circuits, gescheiden door een extra warmtewisselaar.

De pomp van de vloerverwarming draait wel. Wie weet raad?

Met vriendelijke groet,

Roelof

Roy van Dijk

unread,
Nov 14, 2001, 2:51:51 AM11/14/01
to
Hoelang is dat al zo?
Ik heb een keer in een nieuwbouwhuis gehad dat er lucht in de
leidingen zat die er heel slecht uit ging. Na een tijd lang gestookt
te hebben is dat er toch uitgegaan.

Roy

Jan

unread,
Nov 14, 2001, 3:49:44 AM11/14/01
to

"Roelof" <roel...@hotmail.com> schreef in bericht
news:bf774e6d.0111...@posting.google.com...

Als er een warmtewisselaar is geplaatst, is er ook een extra vulpunt, en
drukvat geplaatst.
Aangenomen dat de vloerverwarming goed gevuld en ontlucht is zou het dan
gewoon moeten werken.
Waarschijnlijk is de ketelregeling echter heel anders als de oude ketel.
De oude ketel is een aan of uit ketel, is hij aan dan gaat hij gelijk op vol
vermogen.
Bij een HR ketel gaat hij afhankelijk van de vraag de watertempratuur
verhogen.
Die tempratuur is nu misschien te laag om je vloerverwarming op te warmen,
zeker als je ook je radiatoren gebruikt, en de ketel dus weer uitgaat als de
gevraagde tempratuur bereikt is.
Probeer het eens om de radiatoren dicht te zetten, en dan alleen met de
vloerverwarming te stoken.
Voel even aan de slangen, de aanvoer en ook de retour, of er wel circulatie
is van het water.
Vervolgens kan het wel even duren voor de vloer warm is.


bausie

unread,
Nov 14, 2001, 3:50:48 AM11/14/01
to

Roelof schreef:

Ik denk dat het toch een kwestie van ontluchten is.
--
Groeten,
André
http://people.a2000.nl/abausewe/

Roy van Dijk

unread,
Nov 14, 2001, 5:34:41 AM11/14/01
to

Ik kan me nog herinneren dat we alle radiatoren diachtgedraaid hebben
om het water zo veel mogelijk door de vloer gepompt te krijgen met een
zo hoog mogelijke druk.

Roy

knutselsmurf

unread,
Nov 14, 2001, 9:00:20 AM11/14/01
to

bausie <bau...@speed.a2000.nl> schreef in berichtnieuws
3BF23068...@speed.a2000.nl...

ZUCHT!


Roelof

unread,
Nov 14, 2001, 10:09:48 AM11/14/01
to
Vorige week zaterdag hebben we de ketel geïnstalleerd.

Roy.va...@philips.com (Roy van Dijk) wrote in message news:<3bf2224d...@pixs.htc.nl.philips.com>...

Dennis

unread,
Nov 16, 2001, 6:16:07 AM11/16/01
to

"Roelof" <roel...@hotmail.com> schreef in bericht
news:bf774e6d.0111...@posting.google.com...
De kans is inderdaad groot dat het lucht is.
Vergeet niet om de pomt zelf te ontluchten.
Op de pomp zit een grote schroef. deze een slag los draaien en wachten tot
er water uit druppeld daarna weer dicht draaien (niet te vast).
Dit een paar keer herhalen.
succes

R Brouwer

unread,
Nov 18, 2001, 7:26:28 AM11/18/01
to
is de vloerverwarmming wel goed ingesteld ?
laat dit door een goede service monteur doen want het een zeer nauwkeurig
werkje
ronny,

"Roelof" <roel...@hotmail.com> schreef in bericht
news:bf774e6d.0111...@posting.google.com...

Eric van Tilburg

unread,
Nov 19, 2001, 4:38:27 PM11/19/01
to
"R Brouwer" <r...@ronbrouw.myweb.nl> schreef in bericht
news:9t89e5$17s$1...@cyan.nl.gxn.net...

> is de vloerverwarmming wel goed ingesteld ?
> laat dit door een goede service monteur doen want het een zeer nauwkeurig
> werkje
> ronny,

Wat moet je daar nou aan instellen ??


R Brouwer

unread,
Nov 21, 2001, 3:21:33 PM11/21/01
to

"Eric van Tilburg" <Eric.va...@net.hcc.nl> schreef in bericht
news:3bf976f6$0$223$19de...@news.inter.NL.net...
> als het systeem gescheiden is met een tsa (warmtewisselaar) dan zit er
voor de vloerwarming 1
pomp het systeem heeft dus een aanvoer en een retour gekregen
er zit een max thermostaat (er gaat een snoer naar de pomp) op en die
moet op 50 graden staan als er iets mis gaat dan word de pomp
uitgeschakeld
Na de pomp zit een themostatisch regelventiel met een dompelvoeler in de
aanvoer
die zorgt er voor dat er water van de ingestelde temp erin gaat
tussen de AAN en de RETOUR moet een bypass (een verbinding tussen aan en
retour met
een regelkraan er tussen ) !!!!!!
in de retour zit meestal ook een kraan
de kraan in de retour moet in jou geval los staan
de bypass kraan moet op 2/3 los staan
dit is de eerste grove instelling
het th regelventiel op 40 c zetten
dan moet na het regelventiel het water meer als 40 c zijn
op het punt dat de bypass het water bymengd uit de retour word het
water ongeveer 25-30 c
nu word de vloerverwarming heel langzaam opgewarmd
het temp verschil tussen de aan en de retour moet ongeveer 5-8 c zijn
bij een opgewarmde
vloer)
het na regelen gebeurt alleen met de bypas regel kraan !!!!!

Roelof

unread,
Nov 22, 2001, 3:48:46 AM11/22/01
to
"R Brouwer" <r...@ronbrouw.myweb.nl> wrote in message news:<9th2u3$i5c$1...@cyan.nl.gxn.net>...

Allereerst iedereen hartelijk dank voor zijn bijdrage. Ik heb alle
aangedragen mogelijke oplossingen geprobeerd maar helaas, het werkt
nog steeds niet.

Het volgende nog ter aanvulling:

het circuit van de vloerverwarming ziet er alsvolgt uit:

aanvoer van warmtewisselaar
thermostatische kraan
pomp vloerverwarming
verdeelunit aanvoer vloerverwarming
verdeelunit retour vloerverwarming
overdrukventiel
expansievat
retour naar warmtewisselaar

(De max. thermostaat is nog in bestelling en dus nog niet geplaatst)

De warmtewisselaar geeft keurig warm water af
De thermostatische kraan staat op stand 8
De pomp draait
In de verdeelunit van de AANVOER van de vloerverwarming is de
watertemperatuur ongeveer 45 graden
In de verdeelunit van de RETOUR van de vloerverwarming is de
watertemperatuur ongeveer 20 graden

Wanneer de thermostatische kraan op stand 10 gezet wordt loopt de
watertemperatuur van de AANVOER op naar een kleine 50 graden en ook de
watertemperatuur van de RETOUR loopt enkele graden op maar naar
verloop van tijd zakt de temperatuur van de RETOUR weer terug naar 20
graden.

Geeft deze aanvulling nog enig licht in de duisternis?

Met vriendelijke groet,

Roelof

R Brouwer

unread,
Nov 22, 2001, 3:45:14 PM11/22/01
to

"Roelof" <roel...@hotmail.com> schreef in bericht
news:bf774e6d.01112...@posting.google.com...


klopt allemaal wat je daar zegt maar ik blijf erbij dat er een regelventiel
tussen de AAN en
RETOUR moet
De water temp in de aanvoer is te hoog er word niet genoeg water bijgemengd
uit de
retour.
ronny,


anton...@hotmail.com