afgelopen zomer heb ik heb vrij zware compressor gekocht.
Deze is aangesloten op een 16A groep voorzien van een automaat.
Aanvankelijk ging dit goed, maar nu niet meer. Het probleem is bij het
aanzetten de automaat uit slaat.
In een enkel geval loopt de compressor wel. Hierbij zie je verlichting op de
zelfde groep 'knipperen'.
Ik heb dit op meerdere groepen geprobeerd, ook bij de buren met het zelfde
resultaat.
Bij mijn leverancier loopt de compressor wel, zij het dat ook daar
verlichting knippert. Daar hebben ze 16A smeltzekeringen.
Een nieuwe compressor van hetzelfde type vertoont hetzelfde gedrag, zowel
bij de leverancier als bij mij thuis.
Ik vind dat deze compressor niet voldoet aan normale gebruikseisen. (Kan hem
momenteel zo helemaal niet gebruiken)
Het enige wat ik niet goed kan verklaren is dat de compressor aanvankelijk
wel werkte. Dit ligt niet aan de temperatuur, want ook in een verwarmde
ruimte gaat het nu niet meer goed.
Wat is jullie mening hierover?
Zijn er waarden aan te geven voor piekstroom, continue stroom e.d., rimpel
spanning die ik eventueel kan meten met apparatuur van mijn werk.
Mag in Nederland een hogere zekeringswaarde toegepast worden dan 16A (bij
2.5mm2 kabel)?
Gert
Andere type automaat plaatsen je zal nu wel een B hebben moet een C type
nemen.
Die zijn bedoelt voor hoger aan loop stroom.
Andre
> Wat is jullie mening hierover?
> Zijn er waarden aan te geven voor piekstroom, continue stroom e.d., rimpel
> spanning die ik eventueel kan meten met apparatuur van mijn werk.
> Mag in Nederland een hogere zekeringswaarde toegepast worden dan 16A (bij
> 2.5mm2 kabel)?
>
> Gert
>
>
Zoals Andre al aangeeft:
Kijk na wat voor een automaat er zit. Staat op de bovenkant.
Er staat iets van B 16A of zo.
Een B slaat op de karakterestiek, en kunnen eigenlijk niet goed tegen
motoren met een zware aanloop.
Hier past ook een C karakterestiek met 16A in. Deze zijn wat trager,
voornamelijk bij inschakelpieken.
Of je de automaat kunt toepassen, en kunt monteren moet je eerst nagaan of
je aarde geschikt is voor een andere karakterestiek.
Er bestaan ook nog D karakterestieken, nog trager, maar ook in dat geval
eerst je aarding nakijken.
De belasting van een 2,5 qmm kabel is afhankelijk van de montage en lengte.
Veelal mag je de kabel ook met 20, of zelfs met 25A beveiligen.
Maar ook hier: eerst nagaan hoe de installatie is gemaakt.
Toet
>afgelopen zomer heb ik heb vrij zware compressor gekocht.
>Deze is aangesloten op een 16A groep voorzien van een automaat.
>Aanvankelijk ging dit goed, maar nu niet meer. Het probleem is bij het
>aanzetten de automaat uit slaat.
>Het enige wat ik niet goed kan verklaren is dat de compressor aanvankelijk
>wel werkte. Dit ligt niet aan de temperatuur, want ook in een verwarmde
>ruimte gaat het nu niet meer goed.
>
>Wat is jullie mening hierover?
Heb je wel eens een (inderdaad: zot) lapmiddel geprobeerd ?
Een flink, uitgerold verlengsnoer ertussen ?
3 x 2.5mm natuurlijk. En dan 10 tot 25 m lang ?
Dat verlengsnoer zorgt voor een (kleine) extra weerstand die de
aanloopstroom van de compressor beperkt tot een waarde waarvan de
beveiliging nog net niet over zijn nek gaat :-)
En als hij eenmaal draait, neemt die compressor met veel nettere
stromen genoegen.
Als je een verklaring zoekt voor het 'plotseling' optreden van
dit fenomeen: het zou best kunnen, dat het energiebedrijf de
aanlevering verbeterd heeft. Vroeger werd dan de aanloopstroom
dan beperkt door de beperkte piek-capaciteit van het net.
--
met vriendelijke groet,
Gerard Bok
Dat snoer geeft dan met een beetje pech zoveel weerstand dat die compresor
nooit meer aanloopt.
Die C automaat is een oplossing maar ik twijfel of je in woonhuizen C
automaten mag toepassen en wat ook meespeelt is dat de totale leidinglengte
halveert tov een B automaat, dit ivm de kortsluitvastheid en overbelasting
van die leiding.
Zal qua lengte in een woonhuis meestal geen probleem zijn maar het is toch
iets om rekening mee te houden.
joop
In principe wil ik de compressor gebruiken in mijn schuur.
Vanaf de meterkast zal de totale leiding lengte circa 40 meter zijn. Is dit
dan nog toegestaan met die z.g. "C" automaat?
Vanuit de meterkast zal er één keer doorgelust zijn in een centraal doos en
nogmaals doorgelust achter een wandkontaktdoos naar grondkabel.
Voor de kabel mag het, geen probleem, maar kontroleer je aarde, of plaats
een aardlekschakelaar aan het begin van de kabel.
Toet