De stroomaansluiting op de wand heeft 5 aders:
Linksboven: Blauw
Middenboven: Geel/Groen
Rechtsboven: Zwart
Linksonder: Grijs
Rechtsonder: Bruin
In de handleiding van de inductiekookplaat staat het volgende schema:
Geleiders: Aantal * afmeting
230V ~ Aardesymbool ~ 3 * 2,5 mm2
230V 3 + ~ Aardesymbool ~ 4 * 1,5 mm2
400V 3N + ~ Aardesymbool ~ 5 * 1,5 mm2
400V 2N + ~ Aardesymbool ~ 4 * 1,5 mm2
Op de inductiekookplaat staat o.a. dit aansluitschema:
230V ~
R
|--------------------------------------|
|
| N
| |-------------------------------|
R | | N
-------| |-------
--------------------------------- E
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | aarde| ------------|
---------------------------------
Verder staat er in de handleiding van de inductiekookplaat dat er een
HO5 RR-F snoer gebruikt moet worden.
De elektrische oven heeft een gewoon snoer, bruin, blauw, geel/groen.
Betekent dit dat ik zowel de inductiekookplaat als de oven op de
stroomaansluiting op de wand aan kan sluiten?
En dan op de onderstaande manier?
De inductiekookplaat:
Inductiekookplaataansluiting 1 (of 2) aan Bruin op de
stroomaansluiting op de wand.
Inductiekookplaataansluiting 4 (of 5) aan Blauw op de
stroomaansluiting op de wand.
Inductiekookplaataansluiting Aarde aan Geel/Groen op de
stroomaansluiting op de wand.
En de electrische oven:
Bruin aan Zwart op de stroomaansluiting op de wand.
Blauw aan Grijs op de stroomaansluiting op de wand.
Geel/Groen aan Geel/Groen op de stroomaansluiting op de wand.
Alvast bedankt voor de te nemen moeite.
Met vr. gr. Roelof
Punt 1: kijk eerst vooral of je het hebt over VMVK-kabel of VD-draad. Ik
denk het eerste en dan kan je niets zeggen over de kleuren, al zal *meestal*
wel een logische kleurcodering zijn aangehouden. Maar meestal is niet
altijd, en het hoeft ook niet trouwens, de kleurcodering geldt alleen voor
VD-draad.
Zoek anders even (in de wikipedia) oneder Perilex.
--
Fe
Voor zover ik uw uitleg begrepen heb is er aan de wand een aansluitboite
waar 5 geleiders toekomen. Maar begin eerst eens te vertellen wat uw
stroomvoorziening is. Is de toevoer 3x 220 volt of 3 x 380(400)+N. En is uw
KWH-meter ook voor drie fasen? In uw geval zou ik er best afblijven, of uw
toestellen kunnen kapot gaan bij verkeerde aansluiting.
Wat belangrijk is:
Wat voor een elekrta aansluiting is er voor het fornuis.
Heb je een dubbelle 1 fase, zg kookgroep aansluiting, of heb je echt 3 fase
tot je beschikking.
Ik nem aan dat je spanning 230/400 Volt is, maar dat hoeft niet perse, dus
als dat anders is dan vernemen we het van je .
wat zit er in de meterkast achter de kookaansluiting ?
2 automaten met een bruggetje erover ? dan heb je waarschijnlijk een
kookgroep: 2 groepen op dezelfde fase, die tegelijk aan/uit gaan.
Kun je ook aan de hoofdzekering zien: is dat er 1, of zitten er 3 in ?
allebei de toestellen op deze aansluiting kan (en mag) sowieso niet: de
kookplaat zal al snel 7 kW of meer opnemen, de oven kan ook tot ruim 3 kW
oplopen. Die oven moet dus sowieso een eigen, aparte groep gaan krijgen.
en zoals Fe al zie: even op Perilex zoeken op wikipedia voor wat info. En
als je het niet snapt roep dan de vakman in ...