Hoe vaak mag een CV ketel aanslaan?

5,263 views
Skip to first unread message

Erik

unread,
Dec 21, 1999, 3:00:00 AM12/21/99
to
Ik vraag me af, hoe vaak een CV ketel gemiddeld aan mag slaan, in de
volgende situatie.

Soort ketel Nefit Turbo
Buitentemperatuur ca 4 graden
Binnentemperatuur 20 graden
Thermostaat Chronoterm III

Ik heb een aantal uren bijgehouden hoe vaak de ketel aanslaat
gemiddeld is dit 4 a 5 keer per uur. Wat ik mij afvraag, is dit
normaal, of hoort een goed gedimensioneerd cv systeem minder vaak aan
te slaan. Ik probeer een beetje een indicatie te krijgen hoe de
issolatie van het huis is en of ik nog een extra radiator in mijn
woonkamer moet plaatsen.

Erik.


Ron Laan

unread,
Dec 22, 1999, 3:00:00 AM12/22/99
to

Erik heeft geschreven in bericht
<385f6537...@news.worldonline.nl>...

Is het de modulerende versie van Chronoterm of is het de gewone?
Met de modulerende versie zou, bij de door jou opgegeven temperaturen
de ketel min of meer
continu moeten blijven branden.

Als je de gewone hebt, dan is 4 a 5x per uur vrij normaal.
Je zou alleen wel kunnen overwegen een andere (klok)thermostaat te
kopen, want met een modulerende regeling haal je een iets hoger
rendement en een iets beter comfort.

Je kunt trouwens door de schroeven aan de achterzijde op de
thermostaat in of uit te draaien het aantal schakelpunten beinvloeden.


Groetjes,

Ron


Jan Suijkerbuijk

unread,
Dec 22, 1999, 3:00:00 AM12/22/99
to
On Wed, 22 Dec 1999 09:33:12 +0100, "Ron Laan" <r...@caiw.nl> wrote:
>Als je de gewone hebt, dan is 4 a 5x per uur vrij normaal.
>Je zou alleen wel kunnen overwegen een andere (klok)thermostaat te
>kopen, want met een modulerende regeling haal je een iets hoger
>rendement en een iets beter comfort.

Aha, jij schijnt te weten waar je het over hebt :-)

Zou je mij (ons) eens kunnen uitleggen wat de verschillen zijn tussen
modulkerende en gewone klokthermostaten en wat het effect dan
eigenlijk is? In je vorige posting las ik iets over continu branden,
hoe is dat te rijmen met goedkoper?

En wanneer zou een modulerende interessanter zijn?

Jan

Ron Laan

unread,
Dec 22, 1999, 3:00:00 AM12/22/99
to

Jan Suijkerbuijk heeft geschreven

>Zou je mij (ons) eens kunnen uitleggen wat de verschillen zijn tussen
>modulkerende en gewone klokthermostaten en wat het effect dan
>eigenlijk is?


Een gewone ketel schakelt aan/uit op vollast.
Een modulerende ketel past z'n capaciteit voortdurend aan.

Hij schakelt dus niet steeds 100% aan en dan weer uit maar blijft mits
de warmtevraag binnen de bandbreedte van het toestel ligt, continu
branden op de benodigde capaciteit.

Uiteraard moet de (klok)thermostaat die je dan gebruikt daar wel
geschikt voor zijn.
Meestal heb je een aparte (klok)thermostaat nodig die speciaal voor
het betreffende type ketel geschikt is.
Tegenwoordig is er enige standaardisatie, bijvoorbeeld het OpenTherm
communicatie protocol.
(Zit in de modulerende Chronotherm klokthermostaat, vandaar dus mijn
vraag.)


Wanneer je dus op een Nefit een "gewone" (klok)thermostaat aansluit
dan gaat ie steeds 100% aan en weer uit.
Je maakt dan dus geen optimaal gebruik van de mogelijkheden.

>In je vorige posting las ik iets over continu branden,
>hoe is dat te rijmen met goedkoper?

Omdat er continue gestookt wordt blijft kan de aanvoertemperatuur
lager blijven.
Er gaat dus (tijdens het stoken) relatief kouder water door de ketel
heen en dus worden de rookgassen verder terug gekoeld.
Gevolg beter rendement.

Comfort is ook "iets" beter omdat de watertemperatuur constanter is.


>
>En wanneer zou een modulerende interessanter zijn?


Wanneer je een ketel hebt die er geschikt voor is.
En bereid bent de extra investering in de duurdere (bijbehorende)
thermostaat te doen.


Met groet,

Ron


andré

unread,
Dec 22, 1999, 3:00:00 AM12/22/99
to

Jan Suijkerbuijk <fra...@dds.nl> schreef in berichtnieuws
3860a168...@news.xs4all.nl...

> On Wed, 22 Dec 1999 09:33:12 +0100, "Ron Laan" <r...@caiw.nl> wrote:
> >Als je de gewone hebt, dan is 4 a 5x per uur vrij normaal.
> >Je zou alleen wel kunnen overwegen een andere (klok)thermostaat te
> >kopen, want met een modulerende regeling haal je een iets hoger
> >rendement en een iets beter comfort.
>
> Aha, jij schijnt te weten waar je het over hebt :-)
>
> Zou je mij (ons) eens kunnen uitleggen wat de verschillen zijn tussen
> modulkerende en gewone klokthermostaten en wat het effect dan
> eigenlijk is? In je vorige posting las ik iets over continu branden,

> hoe is dat te rijmen met goedkoper?
>
> En wanneer zou een modulerende interessanter zijn?
>
> Jan

Het verschil tussen een modulerende th en een gewoone th .
Bij een Gwoone TH stel je de temperatuur in bijvoorbeeld 20 graden
de ketel blijft nu dan voluit branden tot het 20 graden is in de kamer het
c.v
water wordt nu opgewarmt tot ongeveer 85 graden. Als het nu weer onder 20
graden komt schakelt de ketel weerin en stookt weer alles op.

Bij een modulerende TH is er een comunicatie tussen de Ketel en de TH
Als je zo TH hoog zet gaat de ketel ook voluit branden bij het begin van het
opstoken maar als de kamer bijna op temperatuur is gaat hij op een lager
vermogen doorbranden om de temperatuur constant op 20 graden te houden
De ketel kan dan wel constant de ketel watertemperatuur op bijvoorbeeld
50 graden houden. Dit is zuinige dan idere keer aanuit zo als een gewoone
TH doet. Zeker voor een HR ketel die het beste redement hebben bij een
laage water temperatuur.

Maar een modulerende TH kan alleen maar aangesloten worden op een
ketel die vanuit de fabriek daar op voorbereid zij. Daarin zijn er 2
soorten de TH voor de nefit ecolime serie
Of veel andere merken gebruiken het opentherm syssteem van Honeywell.

Andre

andré

unread,
Dec 22, 1999, 3:00:00 AM12/22/99
to

Ron Laan <r...@caiw.nl> schreef in berichtnieuws
83q1k3$e4m$1...@news.kabelfoon.nl...

>
> Erik heeft geschreven in bericht
> <385f6537...@news.worldonline.nl>...
> >Ik vraag me af, hoe vaak een CV ketel gemiddeld aan mag slaan, in de
> >volgende situatie.
> >
> >Soort ketel Nefit Turbo
> >Buitentemperatuur ca 4 graden
> >Binnentemperatuur 20 graden
> >Thermostaat Chronoterm III
> >
> >Ik heb een aantal uren bijgehouden hoe vaak de ketel aanslaat
> >gemiddeld is dit 4 a 5 keer per uur. Wat ik mij afvraag, is dit
> >normaal, of hoort een goed gedimensioneerd cv systeem minder vaak aan
> >te slaan. Ik probeer een beetje een indicatie te krijgen hoe de
> >issolatie van het huis is en of ik nog een extra radiator in mijn
> >woonkamer moet plaatsen.
> >
> >
>
> Is het de modulerende versie van Chronoterm of is het de gewone?
> Met de modulerende versie zou, bij de door jou opgegeven temperaturen
> de ketel min of meer
> continu moeten blijven branden.
>
> Als je de gewone hebt, dan is 4 a 5x per uur vrij normaal.
> Je zou alleen wel kunnen overwegen een andere (klok)thermostaat te
> kopen, want met een modulerende regeling haal je een iets hoger
> rendement en een iets beter comfort.

WAARDELOOSADVIES op een nefit turbo is het onmogelijk om een
modulerende th aan te sluiten alleen aan uit kan hier op.
Alleen de nefit ecolime kan een modulerende th hebben.

Andre

jan terra

unread,
Dec 22, 1999, 3:00:00 AM12/22/99
to
ik raad je aan om de servicedesk van de Nefit te raadplegen. Ze geven heel
snel en accuraat advies/ antwoord
http://www.nefitfasto.nl/
Jan terra

John H.

unread,
Dec 14, 2022, 6:48:07 PM12/14/22
to
Continu blijven branden is een utopie. Ik heb nog nooit een hr cv ketel met een slimme thermostaat constant zien branden. Het probleem is dat de ketel de temp niet constant houdt. Deze slaat aan en stookt de temperatuur op tot de setpoint. echter hier stopt de ketel niet en stookt door tot ongeveer 6 graden erboven en slaat dan weer af, totdat de temp weer 5 graden onder de setpoint is gezakt. De ketel gaat dan echter niet altijd gelijk aan. er zit namelijk een minimum tijd tussen.

Ik heb al heel veel geprobeerd en heb er zelfs een opentherm gateway tussen hangen zodat ik de ketel 100% kan uitlezen en handmatig kan besturen. ik kan zelfs de modulatie instellen. maar zelfs als onze Nefit Proline NxT HRC 24 op zijn allerlaagste vermogen staat dan gaat deze nog steeds gewoon over de setpoint heen en slaat dan af. Ik vraag me echt af welke ketels daadwerkelijk een PID regeling ingebouwd hebben en een setpoint zonder pendelen kunnen handhaven tot op de graad nauwkeurig.

Mat Nieuwenhoven

unread,
Dec 16, 2022, 3:04:20 AM12/16/22
to
Is de CV niet kapot of iets fout aangesloten?
Mijn Nefit heeft dat nog nooit gedaan, brandt vaak maar heel kort en
lauwwarm. Had eerst standaard Nefit thermostaat, nu Evohome waarvoor
Opentherm interface erbij moest. Bij allebei werkt ie zoals verwacht,

Mat Nieuwenhoven

Ruut66

unread,
Dec 18, 2022, 1:41:50 PM12/18/22
to
Op vrijdag 16 december 2022 om 09:04:20 UTC+1 schreef Mat Nieuwenhoven:
Ik heb deze als set met thermostaatkranen gemonteerd. https://tinyurl.com/4bxv47b8
Met de smartfone is de modulerende Nefit en radiatoren via wifi op werk of in
hotel te besturen.

R

Mat Nieuwenhoven

unread,
Dec 19, 2022, 4:35:48 PM12/19/22
to
Werkt dat via Wifi, dwz is WiFi noodzakelijk voor het functioneren? Als
de router uitzet, werkt het dna nog?

Ik heb ook zo'n systeen, het honeywell Evohome met HR92 radiatorknoppen,
en Nefit modulerende ketel (met extra OpenTherm interface). Speciaal
gekozen omdat dat (toen althans) de enige was die NIET van WiFi
afhankelijk was (heeft andere radioverbinding). Werkt schitterend, ook
bij twee andere families die het hebben.

Mat Nieuwenhoven

0 new messages