hallo
graag zou ik eens willen weten wat het verschil is als je een electromotor
van 380Volt aansluit volgens ster en volgens driehoek.
heeft dit met sterkte te maken of is het wat anders.
graag jullie reacties dank u wel

Marinus

unread,
Apr 5, 2006, 3:20:52 AM4/5/06
to

Heeft met de spanning over de wikkeling te maken.
Als je de motor in ster aansluit, dan heb je een zogenaamd sterpunt. Dit
sterpunt zou normalerwijze 0 volt moeten zijn (afhankelijk van de weerstand
van de afzonderlijke wikkelingen). Over een wikkeling staat dan dus 220
Volt.
Als je de motor in driehoek schakelt staan er 2 fasen over de wikkeling en
dus 380 Volt over de wikkeling.
Hoe je de motor aansluit hangt van de constructie motor af. Sommige in
driehoek, sommige (ik geloof de meeste) in ster. Sluit je een ster motor aan
in driehoek dan krijg je dus 160 Volt te veel op de wikkelingen staan.

Marinus


Tee

unread,
Apr 5, 2006, 1:13:43 PM4/5/06
to
On Wed, 5 Apr 2006 09:20:52 +0200, "Marinus" <nob...@never.never.land>
wrote:

Meestal gebruik je een ster-driehoekschakelaar. De motor word in
driehoek opgestart (meer vermogen, meer koppel). Als ie eenmaal loopt
schakel je naar ster om te voorkomen dat ie heet wordt of erger,
verbrandt.

Erik Hodes

unread,
Apr 5, 2006, 1:52:22 PM4/5/06
to

>
> Meestal gebruik je een ster-driehoekschakelaar. De motor word in
> driehoek opgestart (meer vermogen, meer koppel). Als ie eenmaal loopt
> schakel je naar ster om te voorkomen dat ie heet wordt of erger,
> verbrandt.
>

Dit klopt dus niet,


Je schakelt in met ster.
over de spoelen staat nu 230 volt. (volksmond 220)
De motor wordt met een gering koppel op toeren gebracht.
Als de motor op toeren is schakel je over naar driehoek.
over de spoelen staat nu 400 volt (volksmond 380).
Nu kan men de motor volledig belasten.
De schakeling heeft ook niet voor niets de bijnaam ster driehoek schakelaar.
Je gaat namelijk van ster naar driehoek.

Het toerental is bij beide schakelingen gewoon hetzelfde

Als je direct met driehoek inschakelt geeft de motor zijn maximale koppel en
is er de mogelijkheid dat hetgeen hij aandrijft kappot gemaakt wordt door
een te hoog koppel.

Als een motor te heet wordt heb je andere problemen.


Pevepe

unread,
Apr 5, 2006, 1:54:34 PM4/5/06
to
Op Wed, 05 Apr 2006 19:13:43 +0200 schreef Tee <in...@spamcop.org>:


>
>Meestal gebruik je een ster-driehoekschakelaar. De motor word in
>driehoek opgestart (meer vermogen, meer koppel). Als ie eenmaal loopt
>schakel je naar ster om te voorkomen dat ie heet wordt of erger,
>verbrandt.

Bij zware motoren gebeurt dit juist omgekeerd: onbelast opstarten in
ster om te beletten dat de zekeringen doorslaan door een te hoge
startstroom. Eenmaal op toeren: in driehoek schakelen en de machine
belasten.
Mvg, Pevepe

Siets

unread,
Apr 5, 2006, 2:01:06 PM4/5/06
to
Tee wrote:

Volgensmij was het andersom. Tijdens het opstarten trekt een motor in ster
minder stroom. Tijdens het opstarten is ook niet veel vermogen nodig,
alleen de machine moet immers op gang komen.
Daarna wordt op driehoek overgeschakeld omdat de motor dan meer kracht heeft
om "werkelijke arbeid" te verrichten.

Als je niet eerst ster zou schakelen is de belasting voor het net vaak te
hoog omdat een stilstaande asynchrone motor als een kortsluiting beschouwd
kan worden. Etc, etc....

Maaruh, google is je vriend:
http://www.google.com/search?q=ster+driehoek+asynchroon

Grt,
Sietse

HWtn

unread,
Apr 5, 2006, 6:06:39 PM4/5/06
to

"hans" <hansa...@home.nl> schreef in bericht
news:e0vq31$ki0$2...@news4.zwoll1.ov.home.nl...
Op het plaatje van je motor moet zoiets staan als 220/380 of 380/660. De
eerste sluit je dus in driehoek aan op 3x220 of in ster op 3x380. de 2e in
driehoek op 3x380 en in ster op 3x660.
Een motor van 380/660 in driehoek op 380 is de normaaltoestand. Dat van die
sterdriehoeks schakelaar dien enkel om netschommelingen te verminderen.

HWtn

hans

unread,
Apr 6, 2006, 1:52:04 AM4/6/06
to

"HWtn" <HW...@net.com> schreef in bericht
news:dbXYf.249436$%13.1...@blueberry.telenet-ops.be...
hallo
iedereen hartelijk bedankt voor de uitleg, ik ben een stuk wijzer geworden.


bart

unread,
Apr 6, 2006, 7:16:26 AM4/6/06
to
als je een zware houtbewerkings machine
zoals een vandikte bank opstart

schakel je hem eerst op ster
dan komt de zware schaafas langzaam op toeren
(dat is heel goed hoorbaar)
vervolgens schakel je hem door naar driehoek als hij op toeren is.

wat meer stroom/moment/kopel levert weet ik niet
maar de as funtioneert als een behoorlijk vliegwiel.

het is wel een feit dat als je onmiddelijk doorschakeld de machine niet
of met veel moeite op toeren komt.
en als je een bewerking wilt doen met de schakelaar op ster de machine
hier veel meer moeite mee heeft
met de bewerking of zelfs vastloopt.

HWtn

unread,
Apr 6, 2006, 1:42:00 PM4/6/06
to

"bart" <testr...@hotmail.com> schreef in bericht
news:1144322186.5...@e56g2000cwe.googlegroups.com...
Voor de motor en de beveiliging maakt ster of driehoek niets uit. In ster
trekt hij minder stroom, het starten duurt langer en het koppel is kleiner.
Motor en zekering worden in beide gevallen even warm, in driehoek gaat dat
snel in ster langzamer.
Het koppel van een kortsluitankermotor is zo wie zo niet om over naar huis
te schrijven, je kunt hem het beste niet belasten tijdens hij aanloopt.
Als je motor in driehoek niet goed start is er iets anders aan de hand.
Misschien heb je te veel spanningsverlies over de leiding?
HWtn

Pevepe

unread,
Apr 6, 2006, 3:32:12 PM4/6/06
to
Op Thu, 6 Apr 2006 19:42:00 +0200 schreef "HWtn" <HW...@net.com>:


>>
>Voor de motor en de beveiliging maakt ster of driehoek niets uit. In ster
>trekt hij minder stroom, het starten duurt langer en het koppel is kleiner.
>Motor en zekering worden in beide gevallen even warm, in driehoek gaat dat
>snel in ster langzamer.

Deze redenering geldt alleen voor kleine motoren voor
huis-en-tuingebruik, waar de zekeringen overgedimensioneerd zijn,
bijvoorbeeld een motor van 2 kVA op zekeringen van 20 A. Hier wordt
bijna nooit de ster-driehoekschakelaar gebruikt.
Maar je hebt blijkbaar geen ervaring met zware motoren in de
industrie: als je een grote motor (vb 300 kVA voor de aandrijving van
een zware machine met veel inertie) in ster zou starten dan springen
(ontploffen) bijna onmiddellijk de zekeringen, daarom moet de aanloop
vertraagd gebeuren bij een lagere stroom: dus in ster.
Tegenwoordig wordt dit meestal electronisch opgelost (soft-starters).


Mvg, Pevepe

bestweter

unread,
Apr 6, 2006, 4:26:03 PM4/6/06
to

"Pevepe" <pevepe.new...@HOOFDLETTERStelenet.be> schreef in bericht
news:b3qa32dnftd2v5jpd...@4ax.com...

> Op Thu, 6 Apr 2006 19:42:00 +0200 schreef "HWtn" <HW...@net.com>:
>
>
> >>
> >Voor de motor en de beveiliging maakt ster of driehoek niets uit. In ster
> >trekt hij minder stroom, het starten duurt langer en het koppel is
kleiner.
> >Motor en zekering worden in beide gevallen even warm, in driehoek gaat
dat
> >snel in ster langzamer.

<KNIP>


>
> Maar je hebt blijkbaar geen ervaring met zware motoren in de
> industrie: als je een grote motor (vb 300 kVA voor de aandrijving van
> een zware machine met veel inertie) in ster zou starten dan
springen
> (ontploffen) bijna onmiddellijk de zekeringen,
> daarom moet de aanloop vertraagd gebeuren bij een lagere stroom: dus
in ster.


Ik heb geen verstand van dit soort zaken maar staat hier echt wat u bedoeld
?


Pevepe

unread,
Apr 7, 2006, 2:50:46 AM4/7/06
to
Op Thu, 6 Apr 2006 22:26:03 +0200 schreef "bestweter"
<best...@nothome.nl>:

Sorry, even de concentratie kwijt. Die zware motor wordt uiteraard in
DRIEHOEK gestart.

Mvg, Pevepe

Pevepe

unread,
Apr 7, 2006, 2:55:21 AM4/7/06
to
Op Fri, 07 Apr 2006 06:50:46 GMT schreef Pevepe
<pevepe.new...@HOOFDLETTERStelenet.be>:

Nu zit ik er helemaal naast De motor moet in ster gestart worden, en
daarna overschakelen op driehoek.

Mvg, Pevepe

Pevepe

unread,
Apr 7, 2006, 3:05:39 AM4/7/06
to
Op Thu, 06 Apr 2006 19:32:12 GMT schreef Pevepe
<pevepe.new...@HOOFDLETTERStelenet.be>:

>Op Thu, 6 Apr 2006 19:42:00 +0200 schreef "HWtn" <HW...@net.com>:
>
>
>>>

Dit moest het dan zijn:

>Maar je hebt blijkbaar geen ervaring met zware motoren in de
>industrie: als je een grote motor (vb 300 kVA voor de aandrijving van

>een zware machine met veel inertie) in DRIEHOEK zou starten dan springen


>(ontploffen) bijna onmiddellijk de zekeringen, daarom moet de aanloop
>vertraagd gebeuren bij een lagere stroom: dus in ster.

Mvg, Pevepe

Message has been deleted
Message has been deleted

bart

unread,
Apr 7, 2006, 7:47:30 AM4/7/06
to
er is niets aan de hand met de leidingen
e.a heb ik vaak genoeg mee gemaakt op verschillende lokatie's
met diverse machine's waar een dergelijke schakelaar wordt toegepast.

denk aan
vlakbank van dikte bank vierzijdige schaaf/frees machine freestafel
e.d.

De machine's komen uiteindelijk wel op toeren (de schaaf assen draaien
tot ca. 9000 p/m)
maar dit gaat met hoorbaar meer moeite dan bij het opstarten
op de juiste manier.

Arrebeest

unread,
Apr 8, 2006, 6:50:06 AM4/8/06
to

dit is niet correct een sterdriehoek schakelaar is alleen bedoel om de
aanloopstroom te beperken.
door middel de motor tijdelijk op een lagere spanning te laten werken dan
hij voor ontworpen is.
zo dat de voeding kabels dunner kunnen zijn.
een soft starter doet dit nog veel beter.


0 new messages