Ik heb een tweede hands inductieplaatje gekocht die geschikt is voor 2
maal 230 V, maar hier zit geen stekker en kabel (ook geen stukje) meer
aan. Wanneer ik het aansluitpunt van de plaat open maak zie ik echter
maar 4 aansluitklemmen. Volgens het schema op de inductieplaat 2 voor
de fase (dat is duidelijk), 1 voor de aarde (dat is duidelijk) Maar
echter 1 voor de nul. Moet of kan ik nu beide nuldraden vanuit de de
perilexaansluiting aansluiten op 1 nulaansluiting van de kookplaat of
moet ik 1 nul niet aansluiten.
Ik ben niet helemaal onbekend met electra, maar hier zou ik graag toch
advies willen krijgen hoe je dit netjes doet.
Graag uw antwoord, alvast bedankt.
Gr,
Angelo
Eerlijk gezegd weet ik het ook niet 100% zeker, maar wel 90%: Die twee
nuldraden moet je inderdaad samen aansluiten op de klem voor de nul.
Hiermee creeer je voor de nul in feite een draad van 5 mm2.
Eén nul niet aansluiten mag niet, dan moet de overblijvende nuldraad
alle stroom voeren, en 32 ampere voor een 2.5 mm2 is echt te veel.
Ik vind het ook een beetje vaag, maar dit schijnt wel normaal te zijn.
André-Hessel
--
Antispam: Remember to remove the 'y' characters from
my address to email me. (Replace 'yjensma'
with 'jensma' and 'nyl' with 'nl').
google eens in deze ng , het is tig keer beandwoord
--
Out there Somewhere.
In kookplaten worden de nullen altijd intern doorverbonden,
dus het heeft weinig zin om er twee klemmen op te zetten
die dan even verderop aan elkaar zitten,
Jan
beantwoord
Als ik je omschrijving leest, dan moet de bovenstaande aansluiting goed
zijn.
Kijk eens, zit er nergens een klein aansluitschema bij???
Soms op de achterplaat, soms in de achterplaat gestanst, soms in het
dekseltje van het aansluitkastje,
effin even rondzoeken.
Succes.
Toet
Goh, nooit geweten dat ze dit ALTIJD deden.
> dus het heeft weinig zin om er twee klemmen op te zetten
Waarom doen ze dat dan??
> die dan even verderop aan elkaar zitten,
>
> Jan
Zou het toch iets anders zitten???
Toet
> "J. J. Lodder" <nos...@de-ster.demon.nl> schreef in bericht
> news:1hj9gkt.t2...@de-ster.xs4all.nl...
> >
> > In kookplaten worden de nullen altijd intern doorverbonden,
>
> Goh, nooit geweten dat ze dit ALTIJD deden.
Je weet een tegenvoorbeeld?
> > dus het heeft weinig zin om er twee klemmen op te zetten
>
> Waarom doen ze dat dan??
Dat spaart contacten in de schakelaars uit..
> > die dan even verderop aan elkaar zitten,
> Zou het toch iets anders zitten???
Vast niet,
Jan
> Toet
Ja dus (zie mijn eerdere antwoord).
>Ik heb een tweede hands inductieplaatje gekocht die geschikt is voor 2
>maal 230 V, maar hier zit geen stekker en kabel (ook geen stukje) meer
>aan. Wanneer ik het aansluitpunt van de plaat open maak zie ik echter
>maar 4 aansluitklemmen. Volgens het schema op de inductieplaat 2 voor
>de fase (dat is duidelijk), 1 voor de aarde (dat is duidelijk) Maar
>echter 1 voor de nul. Moet of kan ik nu beide nuldraden vanuit de de
>perilexaansluiting aansluiten op 1 nulaansluiting van de kookplaat of
>moet ik 1 nul niet aansluiten.
Beide nullen moeten samen op die ene klem inderdaad. Vanaf de
groepschakelaar tot en met de kookplaat moeten ze separaat (ook door de
perilex heen dus), maar daarna moeten ze weer bij elkaar komen. Dat is een
typisch gevalletje jammer maar helaas[1], dat is een consequentie van het
ueberhaupt gebruiken van de 2x16A aansluiting zoals dat in Nedelrand dient
te gebeuren.
Jasper
[1] Als 1 van de twee Ns ergens onderbroken raakt en de andere niet, dan
stuur je dus het volle vermogen van de kookplaat door 1x2.5 mm^2 ipv twee
parallel geschakelde draden, en dat is nie goe.