Ik vermoed dat onze Honeywell Chronoterm III kapot is. Als het relais
aanspringt, gaat de combi op zolder NIET aan. Evenmin staat er spanning op
het rode-en-blauwe draadje naar de zolder.

Wat de oorzaak is van dit probleem (lees: wat er kapot is in de Honeywell)
weet ik niet, maar om het nu toch enigszins warm te krijgen in huis, kan ik
dan gewoon het rode en blauwe draadje aan elkaar knopen om de combi aan te
laten slaan, of moet er nog een weerstand tussen?

Thanx.


Toeternietoe

unread,
Feb 2, 2006, 2:17:53 PM2/2/06
to

"Henk" <he...@lasjdklfjsd.com> schreef in bericht
news:43e2581a$0$11071$e4fe...@news.xs4all.nl...

> Hoi,
>
> Ik vermoed dat onze Honeywell Chronoterm III kapot is. Als het relais
> aanspringt, gaat de combi op zolder NIET aan. Evenmin staat er spanning op
> het rode-en-blauwe draadje naar de zolder.
>
Als er geen spannning op de draadjes staat, dan moet je het probleem zoeken
in de CV ketel.


Toet

André

unread,
Feb 2, 2006, 2:31:55 PM2/2/06
to

"Toeternietoe" <To...@tergensteverhuizen.zw> schreef in bericht
news:43e25ad2$0$18217$e4fe...@dreader29.news.xs4all.nl...

Dan moet je mijn even uitleggen hoe je kan meten of er spanning
op de draden staat.

Maar je kan de draden gewoon even door verbinden een thermostaat
is niet meer dan een schakelaar.


Andre


Dick

unread,
Feb 2, 2006, 2:25:17 PM2/2/06
to
Henk -->

Ja draadjes gewoon aan elkaar. eventueel ketel thermostaat wat lager
zetten, als het erg warm in huis wordt.

--
Wil je graag het laatste woord?
Zeg dat dan!


Henk

unread,
Feb 2, 2006, 2:31:46 PM2/2/06
to
"Toeternietoe" <To...@tergensteverhuizen.zw> schreef in bericht
news:43e25ad2$0$18217$e4fe...@dreader29.news.xs4all.nl...
>

Oei, da's een goeie! Je hebt gelijk!
Ik heb voor de zekerheid nogmaals gemeten. Blijkt toch wel spanning op te
staan op de draadjes. Ik had de multimeter op DCV staan, toen gaf ie niks
aan. Op ACV geeft ie 24V:-)) Beetje met een paperclip rommelen deed de combi
gelukkig aanslaan. Mijn conclusie: Honeywell kaduuk....

Bedankt voor de tip


Toeternietoe

unread,
Feb 2, 2006, 3:02:11 PM2/2/06
to

"André" <a.st...@hccnet.nl> schreef in bericht
news:43e25e2b$0$16865$dbd4...@news.wanadoo.nl...

>
> Dan moet je mijn even uitleggen hoe je kan meten of er spanning
> op de draden staat.
>

Met een multi-meter bijvoorbeeld.
Op een gewone ketel staat meestal 24 V Wisselstroom, soms 24 V gelijkstroom.
Meet de spanning tussen de draden en zie....

Hoe het met de Opentherm uitvoeringen staat ????
geen idee, is van voor mijn tijd......

> Maar je kan de draden gewoon even door verbinden een thermostaat
> is niet meer dan een schakelaar.

Bij een twee-draads aanluiting klopt dit.
Er zijn ook 3 draads aansluitingen

Hoe zit dit bij een Open-therm aansluiting??

toet

Toeternietoe

unread,
Feb 2, 2006, 2:57:46 PM2/2/06
to

"André" <a.st...@hccnet.nl> schreef in bericht
news:43e25e2b$0$16865$dbd4...@news.wanadoo.nl...
>
> "Toeternietoe" <To...@tergensteverhuizen.zw> schreef in bericht
> news:43e25ad2$0$18217$e4fe...@dreader29.news.xs4all.nl...
>>
>> "Henk" <he...@lasjdklfjsd.com> schreef in bericht
>> news:43e2581a$0$11071$e4fe...@news.xs4all.nl...
>>> Hoi,
>>>
>>> Ik vermoed dat onze Honeywell Chronoterm III kapot is. Als het relais
>>> aanspringt, gaat de combi op zolder NIET aan. Evenmin staat er spanning
>>> op
>>> het rode-en-blauwe draadje naar de zolder.
>>>
>> Als er geen spannning op de draadjes staat, dan moet je het probleem
>> zoeken in de CV ketel.
>>
>>
>> Toet
>>
>>
>
> Dan moet je mijn even uitleggen hoe je kan meten of er spanning
> op de draden staat.
>

Met een multi-meter bijvoorbeeld.


Op een gewone ketel staat meestal 24 V Wisselstroom, soms 24 V gelijkstroom.
Meet de spanning tussen de draden en zie....

Hoe het met de Opentherm uitvoeringen staat ????
geen idee, is van voor mijn tijd......

> Maar je kan de draden gewoon even door verbinden een thermostaat


> is niet meer dan een schakelaar.

Bij een twee-draads aanluiting klopt dit.

Arrebeest

unread,
Feb 2, 2006, 3:20:56 PM2/2/06
to
André wrote:
> "Toeternietoe" <To...@tergensteverhuizen.zw> schreef in bericht
> news:43e25ad2$0$18217$e4fe...@dreader29.news.xs4all.nl...
>>
>> "Henk" <he...@lasjdklfjsd.com> schreef in bericht
>> news:43e2581a$0$11071$e4fe...@news.xs4all.nl...
>>> Hoi,
>>>
>>> Ik vermoed dat onze Honeywell Chronoterm III kapot is. Als het
>>> relais aanspringt, gaat de combi op zolder NIET aan. Evenmin staat
>>> er spanning op
>>> het rode-en-blauwe draadje naar de zolder.
>>>
>> Als er geen spannning op de draadjes staat, dan moet je het probleem
>> zoeken in de CV ketel.
>>
>>
>> Toet
>>
>>
>
> Dan moet je mijn even uitleggen hoe je kan meten of er spanning
> op de draden staat.

Als je op de contacten van een schakelaar spanning meet is het open, dicht
geen spanning. probeer het maar eens bij een licht schakelaar.


>
> Maar je kan de draden gewoon even door verbinden een thermostaat
> is niet meer dan een schakelaar.
>
>
> Andre

--
Out there Somewhere.


René

unread,
Feb 2, 2006, 3:18:36 PM2/2/06
to

Op m'n oude (nu vervangen) Valiant ketel stond 230V op de termostaat
bedrading. Pas op met die draadjes...)

--
- René

hansdv

unread,
Feb 2, 2006, 3:37:58 PM2/2/06
to

"Henk" <he...@lasjdklfjsd.com> schreef in bericht
news:43e2581a$0$11071$e4fe...@news.xs4all.nl...
> Hoi,
>
> Ik vermoed dat onze Honeywell Chronoterm III kapot is. Als het relais
> aanspringt, gaat de combi op zolder NIET aan. Evenmin staat er spanning op
>
> knip

Als het relais aan kan trekken is de thermostaat niet kapot

HansdV


bestweter

unread,
Feb 2, 2006, 3:37:54 PM2/2/06
to

"hansdv" <vos12geenspam@zonnetpuntnl> schreef in bericht
news:11u4rd9...@corp.supernews.com...


Betekent een "aantrekkend" relais per definitie dat het schakelcontact ook
goed sluit ?


hansdv

unread,
Feb 2, 2006, 3:52:51 PM2/2/06
to

"bestweter" <best...@nothome.nl> schreef in bericht
news:drtqrc$7ij$1...@news5.zwoll1.ov.home.nl...
Hij zal het in die richting moeten zoeken ja, of draad slecht aangesloten.

HansdV


ghost

unread,
Feb 2, 2006, 4:25:04 PM2/2/06
to

"René" <rjz~REMOVE~@xs4all.nl> schreef in bericht
news:46q4u19uel64fvl2b...@4ax.com...

Zouden ze daarvoor goed geïsoleerd gereedschap hebben uitgevonden ?
Vast niet, maar het is wel een (soms gemakkelijke) gebruiks mogelijkheid, in
handen van iemand, die weet wat ie doet.
Ghost


bausie.

unread,
Feb 3, 2006, 3:19:53 AM2/3/06
to
André schreef:
En dat door verbinden kan hij ook wel op de ketel doen.
--
Groeten,
André
http://www.xs4all.nl/~bausie/

Frans

unread,
Feb 3, 2006, 4:11:50 AM2/3/06
to

"hansdv" <vos12geenspam@zonnetpuntnl> schreef in bericht
news:11u4s95...@corp.supernews.com...
Dit soort thermostaten bestaan in drie uitvoeringen: driedraads gevoed,
tweedraads gevoed en batterijgevoed 2draads. De eerste twee halen hun
voeding dus uit de ketel.
Driedraads si simpel: een voeding en een schakeldraad. Tweedraads met
batterij is ook simpel, alleen een uitgaande schakelaar (relais). Het
overige type is anders. Indien de thermostaat warmte vraagt is de in/uitgang
verbonden middels een relaiskontakt. Vraagt de thermostaat niet dan staat de
(trafo-)spanning uit de ketel op de draad (meestal dus 24V) met in serie dus
de spoel van de gasklep (en het kontakt van de ketelthermostaat). Deze
spanning wordt nu gebruikt om de (kamer-)thermostaat te voeden waarbij
tevens zijn accu wordt bijgeladen.
Wanneer je dus het relais hoort schakelen is de thermostaat in orde. Springt
de ketel niet aan, maar wel als je de draden aan de thermostaat "kortsluit"
dan is dus het relaiskontakt de boosdoener. Remedie: indien mogelijk het
kontakt schoonmaken ("schuren" met een stukje papier gedrenkt in spiritus
doet het vaak wel) of het relais vervangen.


Siets

unread,
Feb 3, 2006, 11:23:15 AM2/3/06
to
Henk wrote:

Omdat je verderop zegt dat er toch wel spanning op staat:

Probeer eens de batterij te vervangen. Soms is deze niet sterk genoeg meer
om het impulsrelais "over" te trekken en blijft deze in dezelfde stand
staan. Dan hoor je wel een klik, maar hij blijft aan danwel uit.

Grt,
Sietse.


Henk

unread,
Feb 3, 2006, 12:56:43 PM2/3/06
to

"Frans" <_c566...@wanadoo.nl> schreef in bericht
news:43e31e59$0$11868$dbd4...@news.wanadoo.nl...

>
> Wanneer je dus het relais hoort schakelen is de thermostaat in orde.
Springt
> de ketel niet aan, maar wel als je de draden aan de thermostaat
"kortsluit"
> dan is dus het relaiskontakt de boosdoener. Remedie: indien mogelijk het
> kontakt schoonmaken ("schuren" met een stukje papier gedrenkt in spiritus
> doet het vaak wel) of het relais vervangen.
>


Frans, bedankt voor deze analyse. Het gaat inderdaad om een 2draads met
batterijvoeding.
Ik heb op de printplaat het ralais gevonden en hoor en voel 'm schakelen.
Mijn electronicakennis gaat echter niet zo heel ver. Ik weet bijv. niet of
er achter het relais nog meer electronica zit die kapot kan zijn, of dat het
echt aan het relais moet liggen.
Overigens heb ik zojuist via marktplaats.nl een nieuwe gekocht voor 22 euri,
bij mensen een paar straten verderop. Lekker makkelijk:-)) Mijn vrouw zat al
een week met koude voeten, dus ik *moest* wel een andere kopen.

Bedankt voor het meedenken allemaal.


Henk

unread,
Feb 3, 2006, 3:32:04 PM2/3/06
to
Dat is me nou toch wat. Ik was er 100% van overtuigd dat het probleem lag
aan de Honeywell.
Daarom deze zojuist vervangen door een nieuwe tweedehandse. En wat blijkt:
als ik de Honeywell inschakel, slaat de combi (na ongeveer 2 minuten) wel
degelijk aan, maar na 3 minuten slaat ie weer af! En onze vloer blijft dus
zo koud als ijs, brrrrrrr.

Please, toch nog wat tips gevraagd aan u kundige doe-het-zelvers:-)

Specs:
AGPO Ferroli combiketel 1995
2,1 bar in het circuit.
Ontlucht.
We hebben wel gewoon warm water, probleem zit'm alleen in de cv.
Probleem van koude vloer is in de loop der dagen erger geworden (komt steeds
vaker voor; momenteel continue)


André

unread,
Feb 3, 2006, 4:08:42 PM2/3/06
to

"Henk" <he...@lasjdklfjsd.com> schreef in bericht
news:43e3beea$0$11068$e4fe...@news.xs4all.nl...

Defect NTC sensor van het c.v. gedeelte.


Andre


Henk

unread,
Feb 3, 2006, 4:59:42 PM2/3/06
to
"André" <a.st...@hccnet.nl> schreef in bericht
news:43e3c65b$0$39841$dbd4...@news.wanadoo.nl...

>
> >
> >
>
> Defect NTC sensor van het c.v. gedeelte.
>

Reuze bedankt voor de tip!!! Ik heb gezocht in de ketel en de sensor
gevonden. Ik gaf er een paar tikjes tegenaan met mijn vinger en meteen
schakelde de ketel aan:-). Inmiddels begint de vloer weer lekker warm te
worden. Vrouwje ook weer blij:-) Maar goed, ik doe er goed aan de sensor
natuurlijk te vervangen. Dit lijkt een redelijk eenvoudig klusje.

Waar kan ik handigst een nieuwe sensor kopen, bij Feenstra of Agpo of de
onderdelenshop om de hoek?
En zit die sensor IN de leiding of er OP? Want dat kan ik niet goed zien. Er
zit een moer op de leiding, maar ik heb geen idee wat er gebeurt als ik die
losdraai. Spuit dan het water eruit?


Dick

unread,
Feb 4, 2006, 4:49:25 AM2/4/06
to
Henk -->

> vloer weer lekker warm te
> worden. Vrouwje ook weer blij:-) Maar goed, ik doe er goed aan de sensor
> natuurlijk te vervangen. Dit lijkt een redelijk eenvoudig klusje.
>
> Waar kan ik handigst een nieuwe sensor kopen, bij Feenstra of Agpo of de
> onderdelenshop om de hoek?
> En zit die sensor IN de leiding of er OP? Want dat kan ik niet goed zien. Er
> zit een moer op de leiding, maar ik heb geen idee wat er gebeurt als ik die

Ik weet niets van cv ketels, maar een "NTC" is normaal een onderdeel
zonder bewegende delen. (Een NTC-weerstand is een
temperatuurafhankelijke weerstand met een negatieve
temperatuurcoëfficiënt.)
Er op tikken, zou niks mogen uitmaken.
Of het moet een los contact hebben. Misschien eerst eens proberen
contacten/stekkertjes schoonmaken. Voordat je het onderdeel gaat
vervangen.

http://www.thuisexperimenteren.nl/science/electronica/ntckarakteristiek.htm

--
Had ik vandaag toch weer de hele weg, zo'n irritante bumperklever voor
me zitten.


Rob

unread,
Feb 4, 2006, 6:20:17 PM2/4/06
to
"bausie." <bau...@xs4all.nl> schreef in bericht
news:drv3n8$g8v$3...@nl-news.euro.net...

Lekker handig, moet hij steeds naar boven lopen. Slokje teveel op?


Yash

unread,
Feb 5, 2006, 1:52:47 AM2/5/06
to
"Henk" <he...@lasjdklfjsd.com> wrote in
news:43e2581a$0$11071$e4fe...@news.xs4all.nl:

Hoi,

ik weet niet hoe het bij een Honeywell zit, maar mijn oude thermostaat
had een paar batterijtjes. Als deze leeg zijn dan stond de default staan
van het schakelaartje op "uit" en kreeg ik de ketel met geen
mogelijkheid meer aan. Ik dacht dus ook dat de thermostaat kapot was
maar bleke lege batterijen te zijn.

Misschien de moeite van het nakijken waard.