Hoi.


Op advies uit deze newsgroup heb ik m'n computer op een
geaard stopcontact gezet.

Maar nu is mijn aardlekschakelaar meerdere keren uitgeslagen
als ik mijn computer aan of uit zet.

Af en toe, niet elke keer.
En dan zit m'n hele woning in het donker. En verder lijkt
het me ook niet zo'n goed idee.

Ik heb een kabelmodem naar de centraal antenne aangesloten
via de seriele poort.
Heeft dat er misschien iets mee te maken ?

Als proef heb ik alle stekkers uit m'n stekker blok gehaald.
Ik heb een ampere meter tussen de aarddraad van het
stopcontact gezet.
Daarna heb ik een voor een de hardware aangesloten.
Steeds was er maar 1 stuks hardware aangesloten.

En bij het in en uitschakelen gekeken of er stroom door de
aarddraad ging.
Bij de computers, printer en monitoren bewoog de naald van
de ampere meter niet.
Of bijna niet waarneembaar.

Als ik het voedingsblokje van 12 Volt voor het kabel modem
aan of uit schakelde dan
gaf de meter tussen de aarddraad uitslag.
Een enkele keer boven de 10 milliampere.

Maar dat voedingsblokje heeft helemaal geen
aard-aansluiting.
Het is zo'n 'batterijvervanger' blokje waar de traffo in het
stekkerblokje zit.

Wie kan me vertellen hoe ik dit aardings probleem kan
oplossen ???????
Want een erg lekker gevoel is het niet.

Reply in de newsgroup of via email.
Als je via email replyed vergeet dan niet de spam quard weg
te halen :-)
M'n email adres is mailto:hih...@casema.net

Zou zeer prettig zijn als het opgelost werd... :-)

--
!!!!! ONE DAY, THERE WILL BE SPEED !!!!!

Remove -DELETE_THIS_TO_REPLY if you would like to reply via
email.

My HomePage http://www.casema.net/~hihihi

hihihi

unread,
Aug 13, 1998, 3:00:00 AM8/13/98
to
hihihi wrote:
> Op advies uit deze newsgroup heb ik m'n computer op een
> geaard stopcontact gezet.
>
> Maar nu is mijn aardlekschakelaar meerdere keren uitgeslagen
> als ik mijn computer aan of uit zet.

O ja, nog iets vergeten.
Als ik de schakelaar van m'n stekkerblok omzet, dan klink
die meestal goed.
Met een goeie TIK.
Maar soms klinkt die meer als TRRIKK.

Ik heb de schakelaar bekeken, maar kan van buiten geen
slechte verbindingen zien.

De aardlekschakelaar slaat alleen uit op het moment dat ik
de schakelaar op het stekkerblok om zet. Aan of uit.

Kan een slechte schakelaar op dat stekkerblok een aardlek
schakelaar uit laten springen ??

De aarddraad in het stekkerblok komt helemaal niet in de
buurt van de schakelaar.

Wie kan me helpen ????????

John van Gorsel

unread,
Aug 13, 1998, 3:00:00 AM8/13/98
to
De combinatie geaard stopcontact en aardlekschakelaar is dubieus. Als het
goed is is het stopcontact of geaard, of gaat via een aardlekschakelaar. Een
aardlekschakelaar controleert populair gezegd of wat er uit het ene draadje
komt, via het andere draadje weer teruggaat. Als ergens iets met aarde is
verbonden kan het verschil tussen beiden als snel te groot worden en
schakelt de aardlekschakelaar af.

Groet,
John

hihihi wrote in message <35D2E9F9...@casema.net>...
>Hoi.


>
>
>Op advies uit deze newsgroup heb ik m'n computer op een
>geaard stopcontact gezet.
>
>Maar nu is mijn aardlekschakelaar meerdere keren uitgeslagen
>als ik mijn computer aan of uit zet.
>

Frans Baetsen

unread,
Aug 13, 1998, 3:00:00 AM8/13/98
to
On Thu, 13 Aug 1998 15:28:25 +0200, hihihi <hih...@casema.net> wrote:

>Hoi.

Eveneens Hoi,

>Op advies uit deze newsgroup heb ik m'n computer op een
>geaard stopcontact gezet.

>Maar nu is mijn aardlekschakelaar meerdere keren uitgeslagen
>als ik mijn computer aan of uit zet.
>Af en toe, niet elke keer.
>En dan zit m'n hele woning in het donker. En verder lijkt
>het me ook niet zo'n goed idee.

Ik krijg het ook voor elkaar zonder dat mijn PC in/aan de randaarde zit! :)

>Ik heb een kabelmodem naar de centraal antenne aangesloten
>via de seriele poort.
>Heeft dat er misschien iets mee te maken ?

Bij mij gebeurt het nu net met de Casema. Ik heb een TV kaart, als ik de antenne
er in/uit haal als de PC aan staat zit ik ook in het donker. Er is nl. een
spanningsverschil tussen de nul (kast ed.) van de PC en de afscherming van de
Casema coax. Of dit jou probleem is weet ik niet????

>Als proef heb ik alle stekkers uit m'n stekker blok gehaald.
>Ik heb een ampere meter tussen de aarddraad van het
>stopcontact gezet.

Amperes gemeten tussen stopcontact en je stekker blok bedoel je ?

>Daarna heb ik een voor een de hardware aangesloten.
>Steeds was er maar 1 stuks hardware aangesloten.

>En bij het in en uitschakelen gekeken of er stroom door de
>aarddraad ging.
>Bij de computers, printer en monitoren bewoog de naald van
>de ampere meter niet.

Naald is te zwaar om snelle stroom pieken te laten zien, ook een goedkope
digitale meter laat hier niets zien.

>Of bijna niet waarneembaar.

>Als ik het voedingsblokje van 12 Volt voor het kabel modem
>aan of uit schakelde dan
>gaf de meter tussen de aarddraad uitslag.
>Een enkele keer boven de 10 milliampere.

Een aardlek die gewone algemene ruimten (waar mensen komen) beveiligd heeft een
trip stroom van 30mA, dit is dus een verschil stroom tussen de fase en de nul.
Het ding doet niets anders dan meten hoeveel Amp er via de fase weggaat en
hoeveel er terugkomt via de nul, komt dit verschil boven de 30mA dan gaat ie
uit. Natte ruimten mogen dacht ik met 500mA beveiligd worden!

>Maar dat voedingsblokje heeft helemaal geen
>aard-aansluiting.
>Het is zo'n 'batterijvervanger' blokje waar de traffo in het
>stekkerblokje zit.

Ik ken die dingen, ik zit ook via de Casema te internetten :) :(

>Wie kan me vertellen hoe ik dit aardings probleem kan
>oplossen ???????

Heb je de aarding van je PC echt nodig? Ik draai al meer als 10 jaar zonder
aarding. Heb laatst een testje gedaan naar aanleiding van dezelfde berichten
waarnaar jij verwijst (en ik had toen net mijn Casema modem waardoor mijn TV
kaart veel slechter beeld gaf). Bij mij heeft het niets gedaan, geen beter beeld
en nog steeds een eruit knallende aardlek als ik de antenne in mijn PCTV kaart
stak als ie aan stond. Voor mij werkt het in iedergeval, zonder aarding weken!

>Want een erg lekker gevoel is het niet.

Ik woon alleen, is dat bij jou niet het geval dan heb je toch steeds iets uit te
leggen :)

<knip>

Groetjes, (en success)

Frans Baetsen

Frans Baetsen

unread,
Aug 13, 1998, 3:00:00 AM8/13/98
to
On Thu, 13 Aug 1998 15:35:23 +0200, hihihi <hih...@casema.net> wrote:


>O ja, nog iets vergeten.
>Als ik de schakelaar van m'n stekkerblok omzet, dan klink
>die meestal goed.
>Met een goeie TIK.
>Maar soms klinkt die meer als TRRIKK.

Laat me eens raden, het gebeurt meestal als je computer een tijdje uit heeft
gestaan en dus bij het uitzetten!
Zo ja, dan komt het doordat je monitor zich demagnetiseerd bij het aanschakelen
en dit doet met zeer grove middelen. Tel dit op bij je schakelende voeding in je
PC en krijg een 'inrush current' op t = 0 (onmiddelijk al de schakelaar de
eerste keer contact maakt, een schakelaar dendert namenlijk altijd) van meer als
50A (dit zakt snel terug hoor) en dat veroorzaakt vonkvorming in je schakelaar.
Doe dit maar eens in het donker dan zie je het wel :))))

>Ik heb de schakelaar bekeken, maar kan van buiten geen
>slechte verbindingen zien.
>De aardlekschakelaar slaat alleen uit op het moment dat ik
>de schakelaar op het stekkerblok om zet. Aan of uit.
>
>Kan een slechte schakelaar op dat stekkerblok een aardlek
>schakelaar uit laten springen ??

Dat kan alleen als het een dubbelpolige schakelaar is die erg aan het denderen
is (en waarschijnlijk al ingebrand is) Als tijdens het denderen de fase en de
nul niet teglijk aan en uit gaan dan kan er een ongelijke stroom lopen door fase
en nul en hier kijkt een aardlek nu net naar.

>De aarddraad in het stekkerblok komt helemaal niet in de
>buurt van de schakelaar.

Is ook zeer ongebruikelijk, een dubbelpolige schakelaar is al zeldzaam.

>Wie kan me helpen ????????

Misschien ik ???????
Zeg het maar !

Success en Groetjes,

Frans Baetsen

Andre van de Wijdeven

unread,
Aug 13, 1998, 3:00:00 AM8/13/98
to

John van Gorsel wrote in message <6qv0pa$ioo$1...@reader2.wxs.nl>...

>De combinatie geaard stopcontact en aardlekschakelaar is dubieus. Als het
>goed is is het stopcontact of geaard, of gaat via een aardlekschakelaar.

Nee.

Geen geaarde wandcontactdozen
= geld bezuinigd op de installatie ten koste van de veiligheid.

Geen aardlekschakelaar
= totaal verouderde installatie, gewoonlijk niet veilig.

-- Andre


Andre van de Wijdeven

unread,
Aug 13, 1998, 3:00:00 AM8/13/98
to

hihihi wrote in message <35D2EB9B...@casema.net>...
>hihihi wrote:


>> Op advies uit deze newsgroup heb ik m'n computer op een
>> geaard stopcontact gezet.
>> Maar nu is mijn aardlekschakelaar meerdere keren uitgeslagen
>> als ik mijn computer aan of uit zet.

Is dus een heel goed advies geweest, want blijkbaar kan er een serieuze
lekstroom lopen van nul of fase naar de kast van jouw PC.

Misschien verbindt de kabelmodem de nul van je computer met de massa van de
kabelaansluiting. Die kabelaansluiting is als het goed is ergens bij de
kabelmaatschappij geaard, maar misschien zijn ze dat vergeten.

Je hebt wel gelezen dat de problemen min of meer komen uit de
ontstoringscondensatoren (en spoelen) die in elke PC en monitor verwerkt
zijn. Maar videorecorders hebben voor zover ik weet ook geschakelde
voedinkjes, en worden ook aangesloten op de kabel.

En zo ontstaat er een (storende/vervelende/gevaarlijke) aardlus.

Ik heb zelf ook wel eens die een spanningsverschil gevoeld tussen de
antenne-ingang van de videorecorder en de antennekabel. En dat geeft wat
blauwe vonkjes als je het aansluit, maar daarna werkt het toch.

>Ik heb de schakelaar bekeken, maar kan van buiten geen
>slechte verbindingen zien.

Dat kan niet de oorzaak zijn. Misschien dat je het probleem daardoor wel
beter gaat zien. Probeer eens alle apparaten, inclusief TV en videorecorder,
een voor een aan te zetten.

-- Andre


R.Gunther

unread,
Aug 13, 1998, 3:00:00 AM8/13/98
to
On Thu, 13 Aug 1998 18:37:04 +0200, "Andre van de Wijdeven"
<ro...@niqj.pbz> wrote:

>Geen geaarde wandcontactdozen
> = geld bezuinigd op de installatie ten koste van de veiligheid.
>
>Geen aardlekschakelaar
> = totaal verouderde installatie, gewoonlijk niet veilig.

Laat ik het simpel zeggen,

Liever een huis met een goede geaarde installatie dan
een huis zonder aarde maar met zo een vervloekte aardlekschalkelaar.

Gelukkig hebben wij nog niet zo een ding. :) geeft alleen maar ellende
gewoon goede randaard hier, nooit problemen.

ook nooit gehad met mijn amiga. lpt poort, dus wel aarde.

Groeten richard.

Andre van de Wijdeven

unread,
Aug 13, 1998, 3:00:00 AM8/13/98
to

Frans Baetsen wrote in message <35d91426...@news.casema.net>...

>Dat kan alleen als het een dubbelpolige schakelaar is die erg aan het
denderen
>is (en waarschijnlijk al ingebrand is) Als tijdens het denderen de fase en
de
>nul niet teglijk aan en uit gaan dan kan er een ongelijke stroom lopen door
fase
>en nul en hier kijkt een aardlek nu net naar.

[...]


>Is ook zeer ongebruikelijk, een dubbelpolige schakelaar is al zeldzaam.


Niet zo zeldzaam als je denkt: _alle_ stekkerblokken met schakelaar die ik
gebruik hebben (blijkt bij doormeten) een dubbelpolige schakelaar! Niet eens
bewust op gelet bij de aankoop, gewoon van bij Makro meegebracht.

Op 1 na alle Baby-AT kasten (voedingen) die ik in mijn leven vanbinnen
gezien heb hadden een dubbelpolige netschakelaar.

Alles is hier geaard en de aardlekschakelaars springen alleen uit als ik op
hun testknopje druk.

Ik denk dus dat het feit dat een schakelaar al dan niet dubbelpolig is er
normaal gesproken geen invloed op heeft of een aardlekschakelaar al dan niet
uitspringt.

Misschien kan het er invloed op hebben als een van de twee condensatoren in
het ontstoringsfilter een grotere afwijking van de oorspronkelijke waarde
gekregen heeft dan de andere? Dan krijg je bij snel in-en-uit schakelen
misschien wel verschillen. (Wie weet daar meer van?)

-- Andre


John van Gorsel

unread,
Aug 13, 1998, 3:00:00 AM8/13/98
to
Dit heb ik niet bedacht, dit is gewoon het voorschrift. Een wandcontactdoos
moet ofwel voorzien zijn van randaarde, of moet via een aardlekschakelaar
lopen.

John

Andre van de Wijdeven wrote in message <6qv4vg$70s$1...@news.IAEhv.nl>...


>
>John van Gorsel wrote in message <6qv0pa$ioo$1...@reader2.wxs.nl>...
>
>>De combinatie geaard stopcontact en aardlekschakelaar is dubieus. Als het
>>goed is is het stopcontact of geaard, of gaat via een aardlekschakelaar.
>
>Nee.
>

>Geen geaarde wandcontactdozen
> = geld bezuinigd op de installatie ten koste van de veiligheid.
>
>Geen aardlekschakelaar
> = totaal verouderde installatie, gewoonlijk niet veilig.
>

> -- Andre
>
>
>
>
>

Marcel Wolf

unread,
Aug 13, 1998, 3:00:00 AM8/13/98
to

R.Gunther heeft geschreven in bericht <35d31f0e...@192.168.0.1>...

>On Thu, 13 Aug 1998 18:37:04 +0200, "Andre van de Wijdeven"
><ro...@niqj.pbz> wrote:
>
>>Geen geaarde wandcontactdozen
>> = geld bezuinigd op de installatie ten koste van de veiligheid.
>>
>>Geen aardlekschakelaar
>> = totaal verouderde installatie, gewoonlijk niet veilig.


Totaal verouderd???????

Ik ben toch wel blij dat deze AARDLEKSCHAKELAARS er nog zijn.
Stop jij je vinger maar is in het stopcontact en wacht maar totdat die stop
er is uitgesprongen, ik denk dat ondertussen je hartklep al op hol is
geslagen en dat ze je in een zwarte kist kunnen weg dragen.

Gebeurt dit bij een installatie met een aardlekschakelaar dan zal deze er
heel wat eerder uit springen wat misschien je leven dan redt.Oke, dat af en
toe de aardlek eruit springt terwijl je met je computer aan het spelen
bent?? Er zit blijkbaar toch iets niet lekker met die aarde daarzo..


Groetjes Marcel Wolf

Maw...@zeelandnet.nl

Millennium

unread,
Aug 13, 1998, 3:00:00 AM8/13/98
to
R.Gunther schreef:

>
> Laat ik het simpel zeggen,
>
> Liever een huis met een goede geaarde installatie dan
> een huis zonder aarde maar met zo een vervloekte aardlekschalkelaar.
> Gelukkig hebben wij nog niet zo een ding. :) geeft alleen maar ellende
> gewoon goede randaard hier, nooit problemen.
>
> Groeten richard.


Een goede geaarde installatie hoeft niet altijd
veilig te zijn.
Een aarde in een wandkontaktdoos zorgt er alleen
maar voor dat als er door één of andere oorzaak er
230V komt ten staan op het metalen gestel van het
apparaat, de zekering in je groepenkast doorsmelt.
Daardoor komt er dus geen ontoelaatbare hoge
spanning op het apparaat te staan.
Het apparaat moet natuurlijk wel via een geaard
snoer en steker op een wandkontaktdoos met aarde
zijn aangsloten zijn aangesloten.

Een aardlekschakelaar verhoogt alleen maar de
veiligheid.
Deze zijn trouwens verplicht (NEN 1010) als je
bijvoorbeeld een tegelvloer hebt of CV.
De radiatoren liggen namelijk aan aarde, als je
dus een radiator aanraakt en in aanraking komt
met bv. 230V dan kan het ondanks je "goede gaarde
installatie" slecht met je aflopen.

De zekering zal vanwege je hoge lichaamsweerstand
niet doorsmelten, waardoor er een ontoelaatbare
hoge stroom door je lichaam gaat lopen.
Dit kan tot zowel externe als interne
verbrandingen leiden en ook schade aan je hart.
In het ergste geval overleef je het niet.
Een aardlekschakelaar zorgt er in dit geval voor
dat dit niet gebeurt, want bij een verschilstroom
van 30mA tussen fase en nul schakelt deze de
spanning af

Als een aardlek regelmatig uitschakeld, is of je
aarlekschakelaar niet goed meer of je hebt
ondeugdelijke apparatuur.

m.vr.gr.

Millennium


IJdo Dijkstra

unread,
Aug 14, 1998, 3:00:00 AM8/14/98
to
"Marcel Wolf" <Maw...@zeelandnet.nl> wrote:

>>>Geen aardlekschakelaar
>>> = totaal verouderde installatie, gewoonlijk niet veilig.
>
>
>Totaal verouderd???????

<SNIP>

Tip: lees bovenstaande nog eens door. Let met name op het woordje
'geen'.

:)


IJdo Dijkstra
aur...@orion.xs4all.nl

hihihi

unread,
Aug 14, 1998, 3:00:00 AM8/14/98
to
John van Gorsel wrote:
>
> De combinatie geaard stopcontact en aardlekschakelaar is dubieus. Als het
> goed is is het stopcontact of geaard, of gaat via een aardlekschakelaar.


Het is toch origineel zo geinstalleerd in deze woningen.

hihihi

unread,
Aug 14, 1998, 3:00:00 AM8/14/98
to
Frans Baetsen wrote:

> >Op advies uit deze newsgroup heb ik m'n computer op een
> >geaard stopcontact gezet.
> >Maar nu is mijn aardlekschakelaar meerdere keren uitgeslagen
> >als ik mijn computer aan of uit zet.

> >Af en toe, niet elke keer.

> Bij mij gebeurt het nu net met de Casema. Ik heb een TV kaart, als ik de antenne


> er in/uit haal als de PC aan staat zit ik ook in het donker. Er is nl. een
> spanningsverschil tussen de nul (kast ed.) van de PC en de afscherming van de
> Casema coax. Of dit jou probleem is weet ik niet????

Ik zit ook bij casema.

> Heb je de aarding van je PC echt nodig?

Als het nog eens voorkomt, dan ga ik het misschien eens
zonder aarde proberen.

Andre van de Wijdeven

unread,
Aug 14, 1998, 3:00:00 AM8/14/98
to

Millennium wrote in message
<35D33986...@trinity.demon.spamblock.nl>...

>Als een aardlek regelmatig uitschakeld, is of je
>aarlekschakelaar niet goed meer of je hebt
>ondeugdelijke apparatuur.


Weet jij toevallig ook wat het verschil is tussen een aardLEKschakelaar en
een aardFOUTschakelaar? Ik dacht zelf dat er wel verschil is, maar dit woord
vond ik alleen op een Belgische website bij Merlin Gerin, en daar hebben ze
het alleen maar over aardFOUTschakelaars en geven in de beschrijving aan wat
volgens mij een aardLEKschakelaar doet.

-- Andre


Michel

unread,
Aug 14, 1998, 3:00:00 AM8/14/98
to
Andre van de Wijdeven <ro...@niqj.pbz> wrote in article
<6r15ki$i1n$6...@news.IAEhv.nl>...

> Weet jij toevallig ook wat het verschil is tussen een aardLEKschakelaar
en
> een aardFOUTschakelaar? Ik dacht zelf dat er wel verschil is, maar dit
woord
> vond ik alleen op een Belgische website bij Merlin Gerin, en daar hebben
ze

Een aardlekschakelaar of Differentiaalstroomschakelaar schakelt uit als er
verschil
is tussen de fasestroom en de retourstroom over de nulleider.
Een aardfoutschakelaar schakelt uit als er een aardpotentiaalverschil is,
wordt
wel eens gebruikt in laboratorium en medische installaties.

Michel.


Wim G. Beijer

unread,
Aug 15, 1998, 3:00:00 AM8/15/98
to
Ik ben met m'n posting een dag te laat dus hang ik m'n reactie maar aan een
bericht wat nog wel op de server staat. Mijn reactie slaat op het denderen
van de schakelaar. Lees verder:

Als je goed naar het schema kijkt van zo'n elektrische installatie, zie je
dat (als er geen lek is), er eigenlijk maar 1 doorlopende verbinding is
waarin de diverse componenten in serie zitten. Dit betekent dat overal de
stroom even sterk (of zwak) is. Je veronderstelling dat bij het ongelijk
openen en sluiten van de (dubbelpolige) contacten er verschil zal optreden
in de stromen door de contacten is dan ook niet juist. Wel kan het zijn dat
een net openend contact (waarbij de ander nog gesloten is of nog iets later
opent) een vonk laat zien. Dooft de vonk, dan wordt de stroom door beide
contacten (en dus beide aders) nul.
Dat de aardlek uitspringt zal dus toch te maken hebben met het weglekken van
stroom. Als het niet via een kast is, dan is het via de resterende
aansluitingen naar buiten toe en 'hihihi' noemt er maar 1: de
modemaansluiting.
Daar weet ik geen oplossing voor. Het lijkt me voor het modem en voor de
Casema-installatie op de stoep ook niet lekker.
Iets waar Casema wat op weet?
Succes,
Wim.
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Frans Baetsen <WEGfb...@casema.net>
Nieuwsgroepen: nl.comp.hardware
Datum: donderdag 13 augustus 1998 17:34
Onderwerp: Re: Aardlekschakelaar slaat uit.

--KNIP--


>Dat kan alleen als het een dubbelpolige schakelaar is die erg aan het
denderen
>is (en waarschijnlijk al ingebrand is) Als tijdens het denderen de fase en
de
>nul niet teglijk aan en uit gaan dan kan er een ongelijke stroom lopen door
fase
>en nul en hier kijkt een aardlek nu net naar.

.....
>Frans Baetsen

Andre van de Wijdeven

unread,
Aug 15, 1998, 3:00:00 AM8/15/98
to

Michel wrote in message <01bdc7c4$d82d3240$0be0...@michel.mcs.xs4all.nl>...

>Een aardlekschakelaar of Differentiaalstroomschakelaar schakelt uit als er
>verschil is tussen de fasestroom en de retourstroom over de nulleider.
>Een aardfoutschakelaar schakelt uit als er een aardpotentiaalverschil is,
>wordt wel eens gebruikt in laboratorium en medische installaties.


Ah, dan heeft het dus toch nut (in mijn electrische installatie zitten ze
allebei).

Welk verschil controleert hij precies: soms tussen nul en aarde?

De aardfoutschakelaar hier springt vaak uit als er in de straat een
blikseminslag geweest is.

-- Andre


Michel

unread,
Aug 16, 1998, 3:00:00 AM8/16/98
to
Andre van de Wijdeven <ro...@niqj.pbz> wrote:

> Welk verschil controleert hij precies: soms tussen nul en aarde?

Als het goed is zit hij tussen de aarddraad en eventueel aan de nul.
Hij reageert dan als er stroom door de aarddraad loopt.

In een medische of laboratorium installatie zit hij meestal tussen
de 'schone' aarde en de gewone aarde of nul. En schakelt dan uit
als daartussen een te groot potentiaalverschil ontstaat.

Onder de 'schone' aarde moet je verstaan een aarde die
via een ontstoor filter aan de nul is aangesloten. Ontdaan van
storingen die gevoelige meetapparatuur zou kunnen verstoren dus.


> De aardfoutschakelaar hier springt vaak uit als er in de straat een
> blikseminslag geweest is.

Dat komt dan doordat er een spanningsverschil ontstaat
door de bliksemontlading. Of hij inderdaad afschakeld is
afhankelijk van de sterkte van de bliksemontlading, afstand
tot de aardelektrode en de aardverspreidingsweerstand.


Een gewone aardlek schakelaar is niet op de aarde aangesloten.
Deze zal dan ook meestal niet uitslaan als er een blikseminslag is,
alleen als de inslag op het net zelf is. Je krijgt dan een stroompuls
in de nul of fase wat de aardlekschakelaar als differentiaalstroom
ziet en hij dus daarop reageert.

Wat ik wel eens doe is een losse aardlekschakelaar nemen voor 380V
en daar de nul, fase en aardedraad op aansluiten.
De aarde MOET je andersom aansluiten, dwz van de voeding de fase
en nul onder en de aarde boven, anders werkt ie niet meer als
aardlekschakelaar!.
En daarachter dan de apparatuur aansluiten.
De aardlekschakelaar slaat dan uit bij aardsluiting en aardfouten.
En dus ook sneller bij blikseminslag.


Michel.


Max Laadvermogen

unread,
Aug 23, 1998, 3:00:00 AM8/23/98
to
Het beste is om een galvanische scheider te plaatsen tussen het
kabelmodem en het kabelnet.
Een mogelijke oorzaak is een buurman (binnen de eindversterker groep)
van het kabelnet met een half (helemaal) rotte ingangs condensator
aan de antenne ingang van zijn televisie.
Theoretisch kan (en mag) dat niet overigens.
In de praktijk liggen echter zoveel mensen aan hun kabel aansluiting
te etterzakken dat de monteurs er zelfs een electrische opdonder van
krijgen in de eindversterker kast.
Succes
Hans (ex Casema medewerker)

-------------------------------------------
Very funny Scotty,
Now beam down my clothes.

Johan Piek

unread,
Aug 24, 1998, 3:00:00 AM8/24/98
to

In article <6rorgp$il5$1...@news.worldonline.nl>, "Max Laadvermogen"
<max.laad...@club.tip.nl> wrote:

Max:

> Het beste is om een galvanische scheider te plaatsen tussen het
> kabelmodem en het kabelnet.
> Een mogelijke oorzaak is een buurman (binnen de eindversterker groep)
> van het kabelnet met een half (helemaal) rotte ingangs condensator
> aan de antenne ingang van zijn televisie.

Ik ben een nono wat betreft electronica, wat is eigenlijk een galvanische
scheider, en hoe kom ik aan zo'n ding.

Ik hoop in Dec. Internet via de kabel te krijgen (R'dam west) en ik als
ik deze verhalen hoor krijg ik steeds minder zin om m'n netwerk er aan
te hangen.

Johan Piek

---
---

Jeroen Smit

unread,
Aug 25, 1998, 3:00:00 AM8/25/98
to

Johan Piek wrote in message <124_980...@iwg.nl>...

>
>
>
>Ik ben een nono wat betreft electronica, wat is eigenlijk een galvanische
>scheider, en hoe kom ik aan zo'n ding.
>

In de meeste Kabel-wandcontactdozen (die dingen waar je kabel singaal wordt
opgsplitst in Radio, TV en in dit geval denk ik ook internet (weet het niet
zeker, ik heb zelf geen kabel internet maar hang aan een LAN)) zit zo'n ding
(niet elke). Als je dus een nieuwe kabel-contactdoos koopt dan is het
meestal de duurste van de 2 versies die ze bij de bouwmarkt of electronica
zaak hebben (iets van een geeltje ofzo). Zo'n ding zorgt ervoor dat de kabel
van buiten niet direct aan je apperatuur zit zodat te hogespanningen je
apperatuur niet storen.


Jeroen Smit http://landje.mypage.org

Gerard Bok

unread,
Aug 26, 1998, 3:00:00 AM8/26/98
to
On 24 Aug 98 19:07:16 GMT, Johan...@darkness.iwg.nl (Johan Piek)
wrote:

>Max:
>
> > Het beste is om een galvanische scheider te plaatsen tussen het
> > kabelmodem en het kabelnet.

>Ik hoop in Dec. Internet via de kabel te krijgen (R'dam west) en ik als


>ik deze verhalen hoor krijg ik steeds minder zin om m'n netwerk er aan
>te hangen.

Loos alarm. Eneco levert 10Base-T aansluiting. Je netwerkkaart zorgt
voor scheiding.
Ben trouwens benieuwd of er aan de uitgang van zo'n losse galvanische
scheider nog data verschijnt...
-
Regards,
Gerard Bok

Johan Piek

unread,
Aug 27, 1998, 3:00:00 AM8/27/98
to

Hi Gerard,

26-Aug-98 22:14:00, schreef Gerard Bok aan All


Onderwerp: Re: Aardlekschakelaar slaat uit.

GB> On 24 Aug 98 19:07:16 GMT, Johan...@darkness.iwg.nl (Johan Piek)
GB> wrote:

GB> >Max:


>> > Het beste is om een galvanische scheider te plaatsen tussen het
>> > kabelmodem en het kabelnet.

GB> >Ik hoop in Dec. Internet via de kabel te krijgen (R'dam west) en ik als
GB> >ik deze verhalen hoor krijg ik steeds minder zin om m'n netwerk er aan
GB> >te hangen.
GB> Loos alarm. Eneco levert 10Base-T aansluiting. Je netwerkkaart zorgt
GB> voor scheiding.

Volgens de info van Eneco krijg ik een Com21 kabelmodem in bruikleen en die
moet ik dus aan een UTP netwerkkaartje hangen... (of aan een HUB natuurlijk).

Johan