Hallo,
 
ich verwende DIAdem 10.2 und Kommuniziere mittels OPC mit einer SPS, Typ Simatic S7-300. Als Buskarte im PC verwende ich eine PCI-Karte der Fa. Applicom. Die Kommunikation läuft seit ca. einem Jahr ohne Probleme. Neuerdings treten jedoch sporadisch Störungen auf. DIAdem bringt dann folgende Warn-Meldung:

Die Verbindung zu einem oder mehreren OPC-Server ist abgerissen. Es ist
möglich, dass das Freigeben der Schnittstellen zu diesem OPC-Servern mehr Zeit in
Anspruch nimmt als normal (mehrere Minuten).
 
Bitte wareten Sie nach Bestätigen dieser Warnung, bis Ihnen DIAdem die Freigabe
aller Schnittstellen mit einer weiteren Meldung bestätigt.
Nach Quittierung der Meldung (OK-Kopf) bricht DIAdem ab und muss neu gestartet werden.
 
Was kann die Ursache hierzu sein?? Hat jemand eine Idee?
 
 
Mit freundlichen Grüßen
Stefan Balzer
 
 

kenT

unread,
Aug 13, 2008, 9:10:09 AM8/13/08
to
Hallo, Sehr warhscheinlich genug die Verbindugszeit nicht mehr und Diadem meldet ein Timeout.Unter die Server-Einstellungen (siehe Bild) erhöhen Sie das Timeout für die Verbindung) MfgKen


Timeout.jpg:
http://forums.ni.com/ni/attachments/ni/60/9214/1/Timeout.jpg

Walter Rick

unread,
Aug 13, 2008, 10:10:13 AM8/13/08
to
Hallo Stefan, die Tatsache, dass die Sache schon einmal korrekt lief, ist eine wichtige Info. Die Verbindung vom DIAdem-OPC-Client zum lokalen Applicom-OPC-Server läuft über DCOM/COM. Hier kann natürlich einiges passieren, z. B. durch Security-Updates, etc. Evtl. hat auch die IT-Abteilung die GroupPolicies für DCOM verändert ...

Zunächst sollte man einen anderen OPC-Client mit dem OPC-Server verbinden, wenn diese Verbindung auch abreißt, so liegt's nicht an DIAdem, sondern an DCOM oder dem Server. Möglicher kostenloser Client ist hier zu finden: http://www.matrikonopc.com/downloads/176/index.aspx

Ansonsten kann man auch schauen, ob die DCOM-Konfiguration auf seinem System noch ok ist: => Systemsteuerung/Verwaltung/Komponentendienste...
oder
OPC-Servereinstellung überprüfen: Vielleicht beendet sich der Server aufgrund eines Events in der S7-300

Grüße
Walter   