Проверка работоспособности DVI-Master (От компании ТриСтарс)

39 views
Skip to first unread message

Павел Червинский

unread,
Aug 28, 2012, 5:16:05 AM8/28/12
to nata-s...@googlegroups.com
Здравствуйте!
Есть такая задача - временами, не очень часто, случается такая ситуация, что пропадает связь с блоком управления DVI-Master. При этом экран может оставаться в разных состояниях, как потухнуть полностью, так и светить без устали. Собственно вопрос - можно ли при помощи VB-скриптов как-то проверять, откликается ли интерфейс DVI-Master, или связь с ним уже потеряна и надо принимать меры. Я не спец в скриптах, поэтому, если не сложно, напишите законченный скрипт, чтобы мне было легче разобраться в нем. 
Заранее Спасибо!!!! 

Андрей Саракеев

unread,
Aug 30, 2012, 4:18:40 AM8/30/12
to nata-s...@googlegroups.com
Иногда, при запуске задания по изменению яркости, с первого раза не проходит изменение яркости, в этом случае в журнале появляется сообщение, что произошла ошибка при установке mib-переменной Brightness. Соответственно яркость экрана не изменяется. Можно попробовать добавить несколько заданий подряд. Например, изменение запланировано на 7:00, добавьте еще несколько таких же заданий на 7:01 и 7:02. Это может помочь.
Чтобы проверить доступность экрана можно запустить скрипт, например с помощью Планировщика заданий Windows или планировщика AdvertisePro.
Вот примерный скрипт:
@echo off
if [%1]==[] goto HELP
ipgm -nologo -m %1 -ping -n 1 > nul
if errorlevel 0 goto :EOF
:FAIL
rem ЗДЕСЬ ОБРАБАТЫВАЕМ ОШИБКУ
msg "%username%" Экран по адресу %1 не отвечает!
goto :EOF
:HELP
echo Usage %~n0 address
Его нужно сохранить в файл и назвать например ping_test.cmd. Чтобы русские символы не превращались в кракозябры, кодовая страница должна быть CP-866.
Пример приложен виде файла, только уберите расширение txt.
Для проверки экрана его нужно запустить с первым параметром в виде адреса. Возьмите адрес из меню Сервис/Настройка/DVI-мастер.
Например:
ping_test ff.ff.01
Синим выделена строка, которая пытается пропинговать устройство с указанным адресом, если устройство не ответило, то выводится окошко с сообщением (выделено зеленым). Вы можете вставить  туда вашу команду.

вторник, 28 августа 2012 г., 13:16:05 UTC+4 пользователь Павел Червинский написал:
ping_test.cmd.txt

Павел Червинский

unread,
Aug 30, 2012, 4:37:06 AM8/30/12
to nata-s...@googlegroups.com
Спасибо большущее!!! 
А то у нас уже несколько раз так было, что экран вроде работает, но яркость не меняет по расписанию. А через камеры видео-наблюдения это очень трудно было заметить. Были неприятные инциденты :( 

четверг, 30 августа 2012 г., 12:18:40 UTC+4 пользователь Андрей Саракеев написал:
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages