Les quiero hacer una consulta con respecto al cable de tierra enterrado para la puesta a tierra de un galpón.

En vez de utilizar cobre, se puede utilizar cable desnudo de aluminio.

 

Muchas gracias

Ing. Juan Carlos Demaria

 

Enviado desde Correo para Windows 10

 

DEEP SKY COLORS EN FACEBOOK
Estas imagenes del universo y paisajes de nuestro planeta son
sencillamente IMPRESIONANTES!
www.deepskycolors.com
¿Quieres ver tu publicidad aquí?





---------------------------------------------------------------------
Tu dirección de suscripción a este grupo es mundoelectrico...@googlegroups.com
Para darte de baja, envía un mensaje a 
mundoelec...@egrupos.net
Para obtener ayuda, visita http://www.egrupos.net/grupo/mundoelectrico

Luis LLumigusín

unread,
Oct 16, 2020, 7:25:53 PM10/16/20
to mundoel...@egrupos.net
Saludos desde Ecuador.

Estimado amigo, no se debe instalar cable de aluminio desnudo en la tierra, principalmente debido a que el aluminio es facilmente corrosible, por ello se utiliza muy bien para anodos de sacrificio. Si se atreve a instalar cable de aluminio desnudo, lo que pasará es que en unos pocos años, dependiendo del tipo de terreno, no quedará nada del aluminio instalado. El cobre es un material muy noble, que se corroe lentamente y en ciertas condiciones podra durar cientos de años. 
Lea un pocos de corrosividad y encontrará mejores respuestas a lo indicado.


Atentamente


Ing. Luis Fernando Llumigusin Duchi
Proyectos y Estudios de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Telf: 3524 338
Cel: 099 522 5500


On Friday, October 16, 2020, 11:57:53 AM GMT-5, Demaria Juan Carlos <jcde...@hotmail.com> wrote:


Estimados:

Les quiero hacer una consulta con respecto al cable de tierra enterrado para la puesta a tierra de un galpón.

En vez de utilizar cobre, se puede utilizar cable desnudo de aluminio.

 

Muchas gracias

Ing. Juan Carlos Demaria

 

Enviado desde Correo para Windows 10

 

DEEP SKY COLORS EN FACEBOOK
Estas imagenes del universo y paisajes de nuestro planeta son
sencillamente IMPRESIONANTES!
www.deepskycolors.com
¿Quieres ver tu publicidad aquí?





---------------------------------------------------------------------
Tu dirección de suscripción a este grupo es toq...@yahoo.com
Para darte de baja, envía un mensaje a
mundoelec...@egrupos.net
Para obtener ayuda, visita http://www.egrupos.net/grupo/mundoelectrico

jchernan...@yahoo.es

unread,
Oct 16, 2020, 8:44:42 PM10/16/20
to mundoel...@egrupos.net
Claro que se puede. Lo importante es que en el cálculo de la malla, logres el valor mínimo de la resistencia de puesta a tierra según la norma del país donde vives. Después de construida debes medir la malla para confirmar el valor de los cálculos. En caso contrario,  construir contrapesos hasta lograr el valor especificado en la norma. 

Ing Julio César Hernández 

El 16 oct. 2020 11:56 AM, Demaria Juan Carlos <jcde...@hotmail.com> escribió:

Estimados:

Les quiero hacer una consulta con respecto al cable de tierra enterrado para la puesta a tierra de un galpón.

En vez de utilizar cobre, se puede utilizar cable desnudo de aluminio.

 

Muchas gracias

Ing. Juan Carlos Demaria

 

Enviado desde Correo para Windows 10

 

DEEP SKY COLORS EN FACEBOOK
Estas imagenes del universo y paisajes de nuestro planeta son
sencillamente IMPRESIONANTES!
www.deepskycolors.com
¿Quieres ver tu publicidad aquí?





---------------------------------------------------------------------
Tu dirección de suscripción a este grupo es jchernan...@yahoo.es
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages