Humberto, para los efectos de tu consulta debes efectuar una revisión de la curva KVA DEL GENERADOR (%) VS. CAIDA DE TENSION DEL GENERADOR (%). Esta curva la suministra el fabricante del generador y normalmente está en el manual de la máquina.
El punto es que debes revisar cual es el efecto lo mas real posible.
Normalmente se considera aceptable una caída del 20% - 22% como flicker producto del arranque de motores. Este es un rango el cual permite la recuperación dinámica de cualquier máquina generadora, casi independiente de la marca.
 
En tu caso, el ASD se puede programar para que disponga un arranque del motor a 2 In o 3 In. 

Si se aplica una curva generáica de un generador Diesel, considerando los siguientes criterios:

  1. Suponer que un caballo de fuerza es igual a un kVA.
  2. En general los motores tendrán código de diseño F con 5,6 kVA de arranque por caballo de fuerza indicado en la placa de identificación. Al usarse ASD, este impondra los KVA de arranque, en función de valor de Corriente d earranque programada. 
  3. La reactancia transitoria del generador (X
  4. 'd) se asumirá de 0,20 p.u. Este valor puede variar entre 0,20 y 0,40, pero 0,20 está más cercano al normal.
  • Caída de tensión tolerable 0,20 p.u.
  • Valoración basada en sistema de excitatriz de alta velocidad
con reguladores de tensión estáticos. 

En esas condiciones considerando un arranque del motor usando ASD y limitando la corriente de arranque a 3 In, la caída de tensión resultante, con el generador sin carga es mayor del 30%, lo cual es intolerable y el generador colapsa. 

Si se considera un arranque a 2 In el % de caída es de aprox. la valoración resulta en una caída de alrededor del 24%, lo cual tambien luce insostenible para el generador.

En este ejemplo se concluye que debes considerar el uso de un generador de mayor tamaño. Sin embargo, son críticos las premisas de valoración indicadas de 1 a 5. Revisa cuales son tus condiciones reales, pero en función de experiencia, es casi seguro que debes ir pensando en ubicar un generador de mayor tamaño para darle curso a ese arranque.

Observa que solo se ha considerado arranque de un único motor y el generador sin carga. En tu nota hablas de motores.. En esta situación es impensable aplicar un generador de 125 kVA para activar baterias de motores. 

Espero que esto ayude a orientar tus trabajo. 

Saludos, 

J.Molina

Pd: Una situación adicional que puedes hacer es simular con un software las condiciones de arranque de tu batería de motores y determinar el tamaño del generador que requieres..ESo puede hacerse por ejemplo, usando el ETAP...Valga la cuña..

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
2008/9/21 Humberto CAAEZ <jh9...@hotmail.com>
Saludos amigos tengo una pequeña inquietud, necesito hacer prueba a algunos motores en la empresa que trabajo pero esta en pleno montaje y no existe energia asi que tengo que hacerlas con una planta pero tengo que probar unos motores de 100 Hp y la planta es de 125 KVA la preguunta es si los arranco coon un conversor de frecuencia no hay problema con la corriente de arranque que me puedan redundar en un frenado de la planta y por ende en una reduccion de la frecuencia.
sin mas, se subscribe.
jh


---------------------------------------------------------------------
Tu dirección de suscripción a este grupo es juve...@gmail.com
Para darte de baja, envía un mensaje a 
mundoelec...@egrupos.net
Para obtener ayuda, visita http://www.egrupos.net/grupo/mundoelectrico
--
Juvencio Molina A.



--
Juvencio Molina A.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages