ESTIMADOS AMIGOS
TENGO UN PROBLEMA PUNTUAL
SE DISEÑO Y CONSTRUYO UNA MALLA DE TIERRA PARA UNA SUBESTACION DE 500 KV, AHORA QUE SE ESTA EQUIPANDO, SE MIDE LA MISMA Y SE TIENE RESULTADOS DE 2.2 OHMS.
LA MALLA TIENE UN AREA APROXIMADA DE 60M X 80 M.
EL PEDIDO DEL PROVEEDOR DE LA SUBESTACION GIS, EXIGE QUE LA MALLA DE TIERRA DEBE MEDIR MAXIMO UN OHMIO.
SE TIENE COMO PROPUESTA:
1. CONSTRUIR OTRA MALLA DE TIERRA A UNA DISTANCIA DE 30 METROS QUE EXISTE ESPACIO DISPONIBLE Y CON ENRIQUECIMIENTO DE SUELO Y ELELCTRODOS PASIVOS, LOGRAR UNA MEDIDA INFERIOR A 1 OHM.
PARA ASI UNIR LAS DOS MALLAS U LOGRAR QUE EQUIPOTENCIALIZADO, SE TENGA LO EXIGIDO POR EL PROVEEDOR DE LA GIS.
2. DESTAPAR LA MALLA EXISTENTE Y MEJORAR EL SUELO, PARA LOGRAR UNA MEDIDA INFERIOR A 1 OHM.
LA SUBETSACION ESTA EN PROCESO CONSTRUCTIVO.
FAVOR SI ME OIRIENTAN DONDE TENGO LA INFORMACION PERTINENTE O ME DAN IDEAS PARA EJECUTAR ALGUNA SOLUCION
ATENTAMENTE
ING. LUIS F LLUMIGUSIN D