Dear ALL:
已和營繕組楊小姐通過電話,目前總體工程僅剩水電部分之設計變更,
楊小姐電話中建議我方透過 (或聯合) 課指組提出較完整的設計變更需求書,
我先大概擬了一份文件, 如附件, 請大家今天晚上撥空先幫忙看看內容, 或有什麼要修改的地方,
明天再請在校生協助, 拿去課指組請課指組以校內公文的方式函請營繕組辦理.
至於抱石場的部分, 則日後依校規會開會內容, 以維護及急救器材置放空間再向課指組申請,
在校生請先協助確定當初室內岩場拆下的岩板, 岩點置放位置.
這件事我明天還會再跟李老師電話口頭報告一下.
有任何問題, 大家隨時聯絡, 也請大家再多多給予建議.
完美岩場的最後一浬, 務必把這件事搞定.
鄭智元 敬上
________________________________
成大山協岩場規劃小組
電話: 0910-200750Email: wad...@gmail.com
MSN: wad...@hotmail.com
山協岩場規劃網址:
http://ppt.cc/19Ry
http://picasaweb.google.com/patoto/yRBeg#
_____________________________________________________________________________
成功大學成功廳攀岩場新建案 設計變更需求書
申請單位:成功大學課外活動指導組(課指組)、成大山協攀岩場規劃小組
一、需求內容:
1. 夜間照明設備
攀岩場需安裝夜間照明設備,攀岩場攀登部分夜間最低照度應維持在60Lux以上,平均亮度應達到150Lux。燈架放置地點以安全性及岩場使用方便性為考量。
2. 電源插座
主建物於攀岩場側應設置110V電源插座共計12組,總電流量達30A,以便舉辦比賽等相關用途使用。
3. 現有危險燈柱遷移
於攀岩場墬落範圍內應避免有凸出物,現有攀岩場西側之路燈燈柱距離攀岩場過近(參考下列附件),國外岩場專業技師建議適度遷移,避免攀登者於墬落擺盪時有撞擊受傷之危險。
二、需求說明:
攀岩場為一戶外運動場所,攀岩活動對於器械之操作與確保動作要求非常嚴格,基於岩場安全,充足之光線是絕對必要的,尤其學校師生一般課餘練習多集中於夜間,充足之光線尤其關乎之攀登與確保安全,至為重要。
此外,依據當初課指組規劃目標,本攀岩場除滿足成大師生教學與訓練需求之外, 尚需能舉辦跨校際甚至國際性之大型活動,例如大專盃、攀岩教練訓練營、全國性比賽、甚或亞洲盃攀岩賽事等,依現行之活動或比賽現況,多利用晚上時間進行課程、賽程或訂線作業等等,因此夜間照明與預留插座對於攀岩場使用安全是確實需要的。
至於現有危險燈柱,由於攀岩者於外傾Over面先鋒攀登墜落時往往會因確保繩牽引而有大幅擺盪,於攀登區下方周遭應避免有較高的凸出物導致攀登者擺盪撞擊受傷,故委請設計監造單位於變更設計時一並考慮適度遷移。
照明與插座如同當初設計監造單位所承諾,較適合於成功廳整體工程中一並考量設置,而無法於整體工程後由課指組方面自行鋪線安裝,且一般戶外型投射燈與插座價錢便宜,設置容易,應無延誤整體工程進度之虞。因此,就此部分,懇請營繕組務必於設計變更會議中, 要求設計監造單位考量攀岩場使用安全,辦理上述需求變更事項。
附件:危險燈柱圖示:
此致
成功大學營繕組
成功大學課外活動指導組
成功大學登山社攀岩場規劃小組
中 華 民 國 一 ○ ○ 年 四 月 十 四 日
__________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 6039 (20110413) __________
The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.
On 4月14日, 下午6時50分, "CYC" <wad...@gmail.com> wrote:
> Subject: Re: 關於夜間照明部分
>
> Dear ALL:
>
> 已和營繕組楊小姐通過電話,目前總體工程僅剩水電部分之設計變更,
> 楊小姐電話中建議我方透過 (或聯合) 課指組提出較完整的設計變更需求書,
>
> 我先大概擬了一份文件, 如附件, 請大家今天晚上撥空先幫忙看看內容, 或有什麼要修改的地方,
> 明天再請在校生協助, 拿去課指組請課指組以校內公文的方式函請營繕組辦理.
>
> 至於抱石場的部分, 則日後依校規會開會內容, 以維護及急救器材置放空間再向課指組申請,
> 在校生請先協助確定當初室內岩場拆下的岩板, 岩點置放位置.
>
> 這件事我明天還會再跟李老師電話口頭報告一下.
>
> 有任何問題, 大家隨時聯絡, 也請大家再多多給予建議.
>
> 完美岩場的最後一浬, 務必把這件事搞定.
>
> 鄭智元 敬上
>
> ________________________________
> 成大山協岩場規劃小組
> 電話: 0910-200750Email: wad...@gmail.com
> MSN: wad...@hotmail.com
>
> 山協岩場規劃網址:http://ppt.cc/19Ryhttp://picasaweb.google.com/patoto/yRBeg#
>
> _____________________________________________________________________________
> 成功大學成功廳攀岩場新建案 設計變更需求書
>
> 申請單位:成功大學課外活動指導組(課指組)、成大山協攀岩場規劃小組
>
> 一、需求內容:
>
> 1. 夜間照明設備
>
> 攀岩場需安裝夜間照明設備,攀岩場攀登部分夜間最低照度應維持在60Lux以上,平均亮度應達到150Lux。燈架放置地點以安全性及岩場使用方便性為考量。
>
> 2. 電源插座
>
> 主建物於攀岩場側應設置110V電源插座共計12組,總電流量達30A,以便舉辦比賽等相關用途使用。
>
> 3. 現有危險燈柱遷移
>
> 於攀岩場墬落範圍內應避免有凸出物,現有攀岩場西側之路燈燈柱距離攀岩場過近(參考下列附件),國外岩場專業技師建議適度遷移,避免攀登者於墬落擺盪時有撞擊受傷之危險。
>
> 二、需求說明:
>
> 攀岩場為一戶外運動場所,攀岩活動對於器械之操作與確保動作要求非常嚴格,基於岩場安全,充足之光線是絕對必要的,尤其學校師生一般課餘練習多集中於夜間,充足之光線尤其關乎之攀登與確保安全,至為重要。
>
> 此外,依據當初課指組規劃目標,本攀岩場除滿足成大師生教學與訓練需求之外, 尚需能舉辦跨校際甚至國際性之大型活動,例如大專盃、攀岩教練訓練營、全國性比賽、甚或亞洲盃攀岩賽事等,依現行之活動或比賽現況,多利用晚上時間進行課程、賽程或訂線作業等等,因此夜間照明與預留插座對於攀岩場使用安全是確實需要的。
>
> 至於現有危險燈柱,由於攀岩者於外傾Over面先鋒攀登墜落時往往會因確保繩牽引而有大幅擺盪,於攀登區下方周遭應避免有較高的凸出物導致攀登者擺盪撞擊受傷,故委請設計監造單位於變更設計時一並考慮適度遷移。
>
> 照明與插座如同當初設計監造單位所承諾,較適合於成功廳整體工程中一並考量設置,而無法於整體工程後由課指組方面自行鋪線安裝,且一般戶外型投射燈與插座價錢便宜,設置容易,應無延誤整體工程進度之虞。因此,就此部分,懇請營繕組務必於設計變更會議中, 要求設計監造單位考量攀岩場使用安全,辦理上述需求變更事項。
>
> 附件:危險燈柱圖示:
>
> 此致
>
> 成功大學營繕組
>
> 成功大學課外活動指導組
>
> 成功大學登山社攀岩場規劃小組
>
> 中 華 民 國 一 ○ ○ 年 四 月 十 四 日
>
> __________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 6039 (20110413) __________
>
> The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.
>
> http://www.eset.com
>
> clip_image002.jpg
> 62K檢視下載