污廢水池施工前送風的重要性為何?
污廢水池在長期間密封的情況下,水池內不但氧氣不足,也可能存在有毒氣體,當維修人員要進入坑內時,應先使用專業的風管式送風機送風至坑內,送風時間要達十分鐘以上才可以進入,人進入時也要持續送風。有些特殊場所除了送風之外,要進入坑內之前應以儀器量測是否有「有毒氣體」,如此才能保障施工者的安全。
曾發生在台中市某處國宅的真實案例:地下室廢水池幫浦故障,技術人員第一次前往查修時,取下廢水池的人孔蓋,然後找燈具及梯子…等,因為從蓋子掀開到進入已過了一段時間,讓坑內與地面的空氣有對流的時間,當技術人員下去時,坑內已經充滿了氧氣,因此沒有發生危險。但過了不久,同一地點該廢水池的幫浦又出問題,因為有了上次的經驗,已經熟悉該環境了,而且第一次使用的梯子還在坑內,此次,當人孔蓋取下時,第一位技術人員馬上下去坑內,但因為缺氧馬上暈倒,第二及第三位伙伴為了救他也進入坑內,卻全部暈倒,當救難人員到達現場時,三位技術人員已經沒有生命跡象了。
台灣的維修工程師大多沒有習慣做好防範措施,也沒有工安的觀念,藉由此經驗的分享,提醒大家重視工作安全。
污水池施工發生公安意外時,搶救注意事項有那些?
污水處理池位於地下室,因為空間密閉且容易孳生沼氣,因此進入維修時要特別注意自身安全,先輸送氧氣通風,再穿戴安全設備。
若不幸發生公安意外,救助者應遵守以下原則:
- 評估自身能力,切勿輕易冒險救人。
- 優先讓警消等專業人員進行搶救。
- 檢視及預防其他可能再發生危險。
- 保持現場空氣流通。
- 遵守安全作業守則並穿戴安全配備。
《 全 文 完 》
![]() |