求教三向预应力体系的建模方法

2 views
Skip to first unread message

gaigai

unread,
Aug 17, 2006, 10:09:03 PM8/17/06
to 阳光软件.midas-civil
  在设计预应力砼连续箱梁时,由于桥墩及支座布置的影响,常在连续箱梁支座处的横梁布置横向预应力钢筋。在设计时一般采用取横梁为隔离体作分析,将横梁顺桥向端部的位移及内力作为边界条件。在Midas软件功能中,可以在PSC截面中输入竖向预应力钢筋,而不能输入横向预应力钢筋,以下的哪种方法最适合三向预应力结构的建模:
  1、取横梁作为隔离体进行分析(由于工况多,边界条件复杂,难以反映实际的三向预应力受力体系);
  2、横梁采用板单元或实体单元,插入到整体模型中(采用梁单元),但板单元、实体单元的预应力难以模拟;
  3、梁格法(横梁的横向预应力可输入,但纵向的预应力无法输入)。
  谢谢指教! 

江安

unread,
Aug 17, 2006, 10:39:06 PM8/17/06
to midas...@googlegroups.com
这是一个值得讨论的问题。希望有更多的人参与讨论。

正好有个客户在用梁格法分析箱梁时碰到这样的问题:横梁上张拉预应力对纵梁上产生比较大的应力,他认为实际上是不可能的。而我认为,这个在实际上是可能的,只是,在横梁的区域范围内受力比较复杂,横梁与纵梁想交的地方又不限于一个点,所以,我认为,在这种情况下,梁格法不可能分析得清楚的。

刚才做了一下非常简单的例子来模拟了下横梁张拉预应力的时候对纵梁的影响,由于主要想看定性的影响,所以,没有做得很细,只是很粗地建立模型。但可以看到,横梁上的预应力张拉的确可以在纵梁上产生较大的影响。这里也抛砖引玉,希望大家积极参与。

我个人认为,第二种方法在实施起来相对比较容易些。因为也只是想分析一下局部受力的问题,所以,预应力可以用桁架单元来模拟,扣除损失后,当作初拉力加入。


2006/8/18, gaigai <l88...@sina.com.cn>:
横梁钢束对纵梁的影响.mcb
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages