我按照贵公司《midas/civil软件系列培训教程——预应力混凝土梁的施工阶段分析》建立模型(2*30米连续梁),模型建好了,但最后结果却看不懂,具体问题为:
1.
内力图’荷载工况/荷载选项’中“恒荷载”包括哪些?关键是包括预应力吗?如果包括,是一次还是二次?后一个施工阶段中的“恒荷载”和前一个施工阶段的“恒荷载”有什么内在的联系?
2.
我通过数值比较,感觉“合计”中不包括徐变一次及收缩一次,是这样的吗?为什么?
3.
“min/max”是什么意识?为什么该阶段有’CSmin:恒荷载’及’CSmax:恒荷载’,而在其他的施工阶段只有’CS:恒荷载’?最大和最小从何而来?
4. 二次内力中包括一次所产生的内力吗?
5. “PostCS“阶段是什么意识?为何只有活载?
6.
为什么在你们的荷载组合中Com2中钢束及收缩徐变只取二次应力?为什么在Com1中只有“合计“与”移动荷载“两项?
7.
如果我要看结构是否满足要求,我应该这样进行荷载组合(关键!!!)
如果有关于施工阶段分析结果中各选项意义的资料,请给我一份
2。是的,在计算反力、内力、应力时都不包括不徐变一次及收缩一次,应为它们无实际意义。
3。min/max指该荷载在各施工阶段里的包络结果
4。不包括
5。POSTCS是MIDAS自动生成的一个阶段,对应于用户在施工阶段分析控制对话框中选择的最终施工阶段.
只有在POSTCS阶段中才可做地震作用,
移动荷载和动力分析等。
6。这时根据您所选的规范自动生成的,您也可以自己进行组合的。
7。按实际情况或者规范要求组合。
已经发到您邮箱了,请查收。
我想问的是,postcs阶段的自重与前几个施工阶段的“CS:恒荷载”有何对应关系,预应力同样有何对应关系(假定不考虑预应力相互之间的影响)。
谢谢
接上>>>>>
一下是我根据例题输出的7号节点和8号节点内力
自重和预应力工况均为“用户自定义”
CS1:laststep CS2:laststep CS3:laststep
节点7 节点8 节点7 节点8 节点7 节点8
恒荷载 1508.5 1550.4 550.4 432.3 549.9 431.7
钢束一次-653.7 -598.3 -644.4 -588.8 -635.5 -580.9
钢束二次0 0 230.4 268.8 231.7 270.4
徐变二次0 0 82.8 96.6 60.1 70.1
收缩二次0 0 0 0 0 0
合计 854.8 952.1 219.2 208.8 206.3 191.2
徐变一次425.7 474.4 269.6 286 568.4 589.8
收缩一次0 0 0 0 0 0
施工情况 有施工阶段 无施工阶段
自重 节点7 948.2 947.8
节点8 896.4 895.9
prestress1 节点7 -674.6 -673.3
节点8 -621.2 -620
prestress2 节点7 -42.6 -42.2
节点8 -49.6 -49.3