我在计算一个悬臂现浇的连续梁中,定义了自重、挂篮、砼湿重、预应力、二期恒载工况,除自重的类型为恒荷载外,其余均为施工阶段荷载。根据联机帮助说明,在成桥阶段的CS:合计应与PostCS阶段的“自重+二期恒载+钢束一次+钢束二次+徐变二次+收缩二次”的效应应一致,但实际的效应相差很大,这是为何?
注:在PostCS阶段各项组合系数均为1。
请指教!
您这里将自重定义成了恒载何,所以,ST自重的效应值就是成桥的边界下一次成桥的自重效应,而CS:恒荷载刚是恒载的各施工阶段的累计效应。
1是在最后一个阶段的最后一个步骤看
2是建立一个组合,在组合中包括这些内容