预应力怎么不起作用啊

4 views
Skip to first unread message

girl...@163.com

unread,
Dec 28, 2006, 3:57:46 AM12/28/06
to midas...@googlegroups.com
我的模型是一跨40m的简支T梁,我输入的预应力怎么不起作用啊,仔细检查几遍,还是找不到哪里输错了。我把模型传上来,高手帮我指点下啊!



昨 天 和 女 友 b u y 疯 了 ! ! !
年 末 万 种 精 品 大 促 销 , 8 0 万 大 奖 天 天 送 ( 绝 对 保 真 )
1.mcb

江安

unread,
Dec 28, 2006, 8:15:09 AM12/28/06
to midas...@googlegroups.com
请检查您的K与u值,是不是单位搞错了?

在06-12-28,girl...@163.com <girl...@163.com> 写道:

江安

unread,
Apr 6, 2007, 4:55:53 AM4/6/07
to midas...@googlegroups.com
---------- Forwarded message ----------
From: 阿修 <dq...@163.com>


是因为你没有定义施工阶段,定义了施工预应力才起作用