Fonte redundante

41 views
Skip to first unread message

Celio Silva

unread,
Nov 1, 2016, 2:53:29 PM11/1/16
to micro-s...@googlegroups.com
Vocês utilizam servidores com fonte redundante?    em qual cenário?

F2 guardado esperando F1 queimar?   

F1 e F2 ligadas ao mesmo tempo na mesma rede elétrica?    caso 1 delas queime, o equipamento não desligará...

F1 em 1 nobreak e F2 em outro nobreak?    caso 1 delas queime ou qualquer 1 dos nobreaks, o equipamento não desligará...

Desde já agradeço.

Célio

Mário Prates Neto

unread,
Nov 3, 2016, 5:44:07 PM11/3/16
to micro-s...@googlegroups.com

Depende... normalmente o cliente tem 1 no break só... então fica as duas fontes ligadas no mesmo no break, no caso de uma fonte falhar o equipamento continua funcionando... alguns casos liga-se uma no nobreak e outra na rede elétrica mesmo (para o caso do problema ser no nobreak)...

 

Acho que tenho só um cliente que tem gerador próprio, aí é muito mais difícil de ter falhas (sempre é feito preventiva e testes também)...

 

E um cliente somente tem dois no breaks, ficando uma fonte ligada em cada no break...

 

Mas sempre as duas fontes estão em “funcionamento”... particularmente prefiro deixar em dois no breaks ou em um no break e um na rede elétrica (considerando que tenha sido bem feita e bem planejada internamente, o que é raro por aqui)...

--
Você recebeu essa mensagem porque está inscrito no grupo "Micro Solution" dos Grupos do Google.
Para cancelar inscrição nesse grupo e parar de receber e-mails dele, envie um e-mail para micro-solutio...@googlegroups.com.
Para postar nesse grupo, envie um e-mail para micro-s...@googlegroups.com.
Acesse esse grupo em https://groups.google.com/group/micro-solution.
Para mais opções, acesse https://groups.google.com/d/optout.

Cada Dia Melhor

unread,
Nov 4, 2016, 6:20:55 PM11/4/16
to micro-s...@googlegroups.com
na maioria dos casos as duas fontes ficam em simultâneo,( mas a engenharia define o melhor) assim com menor carga aumenta a vida útil, ( observe a eficiência energética da fonte as melhores perto de 94% )
dos meus clientes sempre recomendo uma rede estabilizada sem surtos, nb ou ups são obrigatórios, agora depende da demanda eletrica colocar o gerador, por exemplo se vale mais a pena ter um gerador ou aumentar a autonomia do nobreak, 
os dois tem custo alto de manutenção preventiva e constante, testes mensais.
no caso de dois nb,pode ser tão inviael quanto não ter, o custo dobra sem a garantia da dupla eficiência, ( não dá manutenção em um não dá em dois) se dar manutenção regular pode contratar empresas que garantam a  reposição imediada, se quiser saber mais em off ( ofereço contrato com cobertura e atendimento em até 2 horas apos chamado)
o ideal e considerar os custos antes da tomada de decisão.
Na maioria dos meus clientes fonte dupla, só se for cortesia do fornecedor. na maioria das aplicações em nuvem já trabalha com retundancia, e a fonte já esta inclusa nos equipamentos


Em 3 de novembro de 2016 19:43, Mário Prates Neto <prate...@gmail.com> escreveu:

Depende... normalmente o cliente tem 1 no break só... então fica as duas fontes ligadas no mesmo no break, no caso de uma fonte falhar o equipamento continua funcionando... alguns casos liga-se uma no nobreak e outra na rede elétrica mesmo (para o caso do problema ser no nobreak)...

 

Acho que tenho só um cliente que tem gerador próprio, aí é muito mais difícil de ter falhas (sempre é feito preventiva e testes também)...

 

E um cliente somente tem dois no breaks, ficando uma fonte ligada em cada no break...

 

Mas sempre as duas fontes estão em “funcionamento”... particularmente prefiro deixar em dois no breaks ou em um no break e um na rede elétrica (considerando que tenha sido bem feita e bem planejada internamente, o que é raro por aqui)...

 

 

De: micro-solution@googlegroups.com [mailto:micro-solution@googlegroups.com] Em nome de Celio Silva
Enviada em: terça-feira, 1 de novembro de 2016 17:54
Para: micro-solution@googlegroups.com
Assunto: [Micro Solution] Fonte redundante

 

Vocês utilizam servidores com fonte redundante?    em qual cenário?

F2 guardado esperando F1 queimar?   

F1 e F2 ligadas ao mesmo tempo na mesma rede elétrica?    caso 1 delas queime, o equipamento não desligará...

F1 em 1 nobreak e F2 em outro nobreak?    caso 1 delas queime ou qualquer 1 dos nobreaks, o equipamento não desligará...

Desde já agradeço.

Célio

--
Você recebeu essa mensagem porque está inscrito no grupo "Micro Solution" dos Grupos do Google.

Para cancelar inscrição nesse grupo e parar de receber e-mails dele, envie um e-mail para micro-solution+unsubscribe@googlegroups.com.
Para postar nesse grupo, envie um e-mail para micro-solution@googlegroups.com.

--
Você recebeu essa mensagem porque está inscrito no grupo "Micro Solution" dos Grupos do Google.
Para cancelar inscrição nesse grupo e parar de receber e-mails dele, envie um e-mail para micro-solution+unsubscribe@googlegroups.com.
Para postar nesse grupo, envie um e-mail para micro-solution@googlegroups.com.

Cada Dia Melhor

unread,
Nov 6, 2016, 4:08:45 PM11/6/16
to micro-s...@googlegroups.com
por outros motivos estive em contato com o serviço técnico de um dos fornecedores e aproveitei para tirar algumas dúvidas.
as fontes redundantes sempre estão energizadas, mas somente uma é funcional, no caso quando houver surto, há um processo de comutação e a outra entra em cena.
como recomendação sempre ligar elas em ramais elétricos de diferentes, ou em fases diferentes, se precavendo por falta de energia comercial. 
o uso de estabilizadores ou ups é de acordo com o fabricante um diferencial para a qualidade e funcionamento do equipamento, surtos de tensão somente diminuem a vida útil e provocam sobrecarga desnecessária.

logo vou ter em minha bancada um equipamento destes para a manutenção preventiva, vou verificar o tempo de comutação e as tensões internas.
postarei aqui os resultados.


Para postar nesse grupo, envie um e-mail para micro-s...@googlegroups.com.

--
Você recebeu essa mensagem porque está inscrito no grupo "Micro Solution" dos Grupos do Google.
Para cancelar inscrição nesse grupo e parar de receber e-mails dele, envie um e-mail para micro-solution+unsubscribe@googlegroups.com.
Para postar nesse grupo, envie um e-mail para micro-s...@googlegroups.com.

Celio Silva

unread,
Nov 7, 2016, 11:27:30 AM11/7/16
to micro-s...@googlegroups.com
Na empresa X tenho 2 nobreaks e 1 gerador...    tenho 2 links de fibra ótica 10Mb (Vivo e Embratel) e cada 1 deles é ligado em 1 dos nobreaks...    em cada 1 deles tb estão ligados as fontes F1 e F2 de servidor principal...

No último mês enquanto eu estava de férias, durante 1 temporal 1 dos nobreaks queimou!!!    não desligou o servidor...    mas desligou o switch :P

Os 2 nobreaks são alimentados pela mesma rede elétrica...    não sei como não queimaram os 2...    acho tb q só não queimou a fonte F1 do servidor pq queimou a régua antes...

Meu medo era queimar as 2 fontes ao mesmo tempo e a empresa parar até que eu consigo novas fontes com a Dell...

Célio Silva

Cada Dia Melhor

unread,
Nov 8, 2016, 7:54:53 AM11/8/16
to micro-s...@googlegroups.com
neste caso em primeiro confirme os aterramentos da rede eletrica, vc tem problemas.
é meio comum algum equipamento queima outro não na mesma rede, mas tecnicamente todos estão condenados precisa nova manutenção em tudo que esta nesta rede ( primeiro inspeção visual, conferir os varistores banco de capacitores e por ai vai
normalmente usamos nb pequenos para os racks ( armarios), a Dell é rápida em enviar se tiver no estoque, mas recomendado é trocar as duas fontes pois o motivo da queima foi o excesso de tensão por descarga eletirca. ( mas não se preocupe normalmente são hotswuap, não terá paradas)
 
quando queimou o nb não acionou o gerador? ( já passei por esta, o gerador acionou e desligou por proteção, dá uma conferida tbém) 
agora já tem trabalho até os feriados de NAtal.....


lembrei, dos aterramentos de estatica das carcaças, tbem conferir.

--