Heizungsventil öffnet sich ohne Warnung, wenn die Batterien leer sind

258 views
Skip to first unread message

peter hoffmann

unread,
Jan 10, 2022, 8:57:23 AM1/10/22
to max-remote
Servus zusammen,
wenn die Batterien an einem Heizungsventil verbraucht sind, dann öffnet sich dieses bei mir ohne eine Warnmeldung abzuschicken. D. h. der Heizkörper heizt auf voller Leistung und niemand bekommt es mit. Auch bei MAX REMOTE wird dann nicht angezeigt, dass das Ventil nun zu 100 % geöffnet ist. Dies ist natürlich besonders ärgerlich, wenn man längere Zeit im Urlaub ist und dann feststellt, dass die ganze Zeit die Heizung volle Kanne gebollert hat.
Kennt jemand dieses Problem und weiß  dafür eine Lösung?
Gruß
Peter

jutzi...@gmail.com

unread,
Jan 10, 2022, 10:31:32 AM1/10/22
to max-remote
Hallo,

Ich bin nicht sicher, hätte aber eher erwartet, dass das Ventil einfach stehen bleibt wo es sich zuletzt befunden hat.
Seltsam, wenn das explizit mit dem letzten verbleibenden Strom aufgedreht wird.
Ich habe bisher immer die Akkus getauscht, bevor es zu spät war, daher habe ich keine eigene Erfahrung dieser Art.
Eine Lösung fällt mir da auch nicht ein, ohne Strom geht leider nicht viel.

Grüße,
Johannes

Klaus

unread,
Jan 10, 2022, 11:56:01 AM1/10/22
to max-remote
Hallo Peter,
genau dieses Verhalten kenne ich seit letztem Sommer.
Meine Vermutung: Ventil bleibt bei der wöchentlichen "Lockerungsfahrt" hängen; eine Woche später gehts möglicherweise ein Stück weiter auf. Ohne Zutun des Wandsenders.
Deshalb ersetze ich grundsätzlich jeden April die 2 AAA-Batterien je Ventil. Kostet für 4 Ventile 1,70€ jährlich. Spart aber teuer verpuffte Heizenergie.
Beste Grüße, Klaus

jutzi...@gmail.com

unread,
Jan 10, 2022, 11:59:53 AM1/10/22
to max-remote
Ich verwende seit ein paar Jahren nur noch die weißen eneloop Akkus. 
Gefühlt halten die fast genauso lange durch wie Einwegbatterie und erzeugen nicht so viel Müll.