Plateado de Barras de CU

682 views
Skip to first unread message

Diego Molineris

unread,
Jun 27, 2012, 5:27:52 PM6/27/12
to listaele...@googlegroups.com
Hola.
Alguien podría indicarme en que norma puedo encontrar información respecto del plateado de barras de cobre en tableros.
Encontré por allí documentos que citan la norma IRAM 2053, pero no puedo encontrarla en internet como para verificarlo.

Alguien tendrá esta norma, o indicarme a que otra norma puedo referirme.

Saludos y muchas gracias..

Molineris Diego
Ing. Electricista
Córdoba
Argentina

Juan M. Salas

unread,
Jul 10, 2012, 8:22:54 PM7/10/12
to Diego Molineris, listaele...@googlegroups.com
Amigo Diego,

Disculpe por el gran retardo en responder.
Le informo que solo en normas nacionales he podido indagar las capacidades en ampere de barras desnudas y pintadas o recubiertas. De las plateadas o estanadas no he visto una diferencia confirmada respecto de las pintadas.

En norma venezolana No. 3668:2001 (solo anexo el resumen) y creo en normas chilenas hay información al respecto. Esto es más del interés del tablerista o del fabricante de equipos y quizá haya alguna norma NEMA o IEC-DIN que contenga información al respecto. Ojalá algún miembro de esta red nos ayude.

Saludos,
Juan M. Salas
Ing.Electricista
Maracaibo, Venezuela
Cel. +57-321-4878854 (actual)


--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

Diego Molineris

unread,
Jul 11, 2012, 7:46:23 AM7/11/12
to Juan M. Salas, LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"

Hola Juan.
Gracias por tu aporte.
Lamentablemente hasta el momento no he encontrado mas información que la que me pasaste, la cual agradezco.
Si esperemos recibir mas ayuda.

Gracias.
Saludos cordiales.

vilensk...@gmail.com

unread,
Jul 11, 2012, 8:37:22 AM7/11/12
to Diego Molineris, listaele...@googlegroups.com, Juan M. Salas
Buenos días Diego, en la planta térmica donde laboro se indica a los proveedores que el recubrimiento de plata sobre barras rectangulares de cobre deberá tener un espesor de 5-10um y se aplica en los extremos de las uniones barra-barra, barra-trenza. Estas indicaciones son del fabricante Toshiba. En cuanto consiga una norma te la adjunto.

Cediel Vilensky
Caracas-Venezuela
Este mensaje ha sido enviado gracias al servicio BlackBerry de Movilnet

From: Diego Molineris <dmoli...@gmail.com>
Date: Wed, 11 Jul 2012 08:46:23 -0300
To: Juan M. Salas<sala...@gmail.com>
Cc: LISTA ELECTRICA \"SALVADOR MARTINEZ\"<listaele...@googlegroups.com>
Subject: Re: [LESM] Plateado de Barras de CU

Diego Molineris

unread,
Jul 11, 2012, 9:07:51 AM7/11/12
to vilensk...@gmail.com, listaele...@googlegroups.com, Juan M. Salas
Hola Cediel.
Muchas gracias por tu tiempo e información, agradecería dicha norma cuando puedas conseguirla.
Si en los trabajos que proyectamos se desarrollan de forma similar.


Saludos cordiales.
Molineris Diego
Ing. Electricista
Córdoba
Argentina

Carlos Ferrari

unread,
Jul 11, 2012, 10:20:15 AM7/11/12
to Diego Molineris, Juan M. Salas, LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Estimado Diego
 
  Si bien alguna empresas solicitan las barras totalmente plateadas  no lo hacen por un tema de disipación , si por una mejor protección exterior. Si es importante para contactos de equipos y para conexiones abulonadas de barras donde se acepta una mayor temperatura  .La norma   IEC 62271-1  en su tabla N°3 es clara y define las siguientes temperaturas máximas para cobre crudo y para recubierto con Plata:
Elementos en aire
Contactos de Equipos                     Cobre crudo 75°C - Cobre Plateado  105°C
Conexiones abulonadas de barras    Cobre crudo 90°C - Cobre Plateado  115°C
 
Espero que esto se sea útil.
 
Carlos E. Ferrari
Córdoba
Argentina
----- Original Message -----
Sent: Wednesday, July 11, 2012 8:46 AM
Subject: Re: [LESM] Plateado de Barras de CU


Alejandro García

unread,
Jul 11, 2012, 4:33:28 PM7/11/12
to Carlos Ferrari, listaele...@googlegroups.com
Estimados, hace unos cuantos años en un lugar donde yo trabajaba, se hizo la comparación plateado vs. pintado y el porcentaje de conducción era muy superior a favor del plateado.
 
Tener en cuenta que por el efecto skin, en el caso de grandes corrientes, los electrones se desplazan por la periferia; como la plata es mejor conductor que el cobre, de allí la diferencia.
 
Para tener en cuenta en el aspecto económico, el plateado electrolítico es muy caro respecto a la pintura.
 
No conozco una tabla de capacidades de barras plateadas, si la tienen háganla conocer.
 
Cordiales saludos.
 
Alejandro García
Córdoba - Argentina

CARLOS ALBERTO GOLD

unread,
Jul 11, 2012, 9:05:43 PM7/11/12
to Alejandro García, listaele...@googlegroups.com
Alejandro:
El tema de mejor conduccion si la barra de Cu es desnuda ó pintada obedece a la mejor o peor tranmision del calor, en este caso disipación del calor, por el mecanismo de radiación. 
Recuerda que un cuerpo color oscuro emite (irradia calor) mejor que uno claro, y mejor aún más si es color metálico (Cu desnudo ó plateado).
Si bien el pintado agrega una pelicula aislante como es la pintura, la transmisión por convección casi no se modifica y prevalece la transmisión por radiación, eso hace que cualquier barra pintada transmite mejor que una barra desnuda ó plateada. 
Se recurre al plateado no por razones de transmision, pues dijimod que lo empeora, sino que minimiza la formación de óxidos y eso es muy bueno para el buen contacto electrico, a la par de una alta presión de contacto. 
Para platear barras de cobre se usaba una sal si muy mal no recuerdo a base de cianuro, lo que la hacía muy tóxico. Te sugiero explores en google.
Saludos
Carlos. 

Ing. Carlos Alberto Gold                          

Líneas de Transmisión

Venecia Nº 36; Bº Apipé
3400 Corrientes ARGENTINA

E-mail: cagol...@gmail.com

Skipe:carlos.gold
Tel fijo    : 54-3783-456776
Tel móvil: 54-3783-777519 
        

 

 


Alejandro García

unread,
Jul 12, 2012, 6:03:24 PM7/12/12
to CARLOS ALBERTO GOLD, listaele...@googlegroups.com
Hola Carlos Alberto Gold, es cierto lo que decís respecto a barras desnudas vs. pintadas; pero acá se estaba hablando de desnudas vs. plateadas.
 
También es cierto lo que decís del contacto y la presión, pero me parece que te equivocás respecto a la conducción de corriente.
 
Respecto al plateado, me parece que el efecto skin interviene en mayor medida que por la disipación; tal es así que la finada ASEA (que luego se fusionaría con BBC haciendo ABB) hace mas de 20 años atrás había desarrollado unas barras con núcleo de Al forradas en Cu, con un rendimiento bastante cercano a las barras de solo Cu para altas corrientes - mas de 1000 A - (desnudas vs. desnudas), con la consiguiente economía. Vale la pena aclarar que había una proporción muy superior de Al respecto a Cu (varias veces).
 
Por otra parte, el plateado que se usó en esa prueba (no la de ASEA) que yo vi bastante de cerca fué electrolítico, (el taller donde hacían el plateado estaba a 2 cuadras de donde yo trabajaba); desconozco y no recuerdo si se lo trató al Cu antes con tal o cual cosa, seguramente si para limpiarlo.
Si al Cu se lo sumerge en ácido sulfúrico diluido en agua, queda perfectamente limpio y brillante.
 
No tengo porque explorar en Google, ya que lo que cuento lo viví, no me lo contaron, y simplemente quise comunicar lo poco que yo se del tema a los que consultaban, y de paso si tenían alguna tabla de capacidad de barras plateadas la dieran a conocer (ya que a mi me interesa), aunque seguramente eso estará en relación con el espesor del plateado y me parece que primero habría que establecer que espesor es el económicamente conveniente y a partir de allí, recién probar con las distintas medidas de barras.

Jose Luis Falcon Chavez

unread,
Jul 16, 2012, 5:57:54 PM7/16/12
to CARLOS ALBERTO GOLD, Alejandro García, listaele...@googlegroups.com

Alejandro:

En el SICEL de Paraguay, unos amigos de Brasil hicieron una muestra del plateado de una barra de cobre, de manera rápida y económica, creo el Ing. Humberto Berni, miembro de esta lista, te puede apoyar con más información de este tema. Saludos desde México

 

ING. JOSE LUIS FALCON

DIPSA CONSTRUCTORA

AREA ELECTRICA

55-3400-4806

 

jlfa...@grupodipsa.com.mx

Ismael Carlos Carballo Borges

unread,
Jan 22, 2013, 1:51:08 PM1/22/13
to listaele...@googlegroups.com
Estimados: refloto este topic para consultar si alguno tiene una tabla de capacidad de barras de cobre plateadas.
 
Saludos y gracias de antemano
Ismael Carballo
Ing. Electricista
Buenos Aires - Argentina
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"



--
Ismael Carlos Carballo Borges
Ingeniero Electricista
Buenos Aires - Argentina

sala...@gmail.com

unread,
Jan 25, 2013, 7:12:03 AM1/25/13
to Ismael Carlos Carballo Borges, listaele...@googlegroups.com
Estimado Colega Ismael y Listeros;

Buenos Dias.
Hace unos seis anos estuve indagando esa informacion con una asociacion nacional de fabricantes de tableros electricos y creo obtuve valores cercanos entre barras pintadas y barras estanadas/plateadas como del 15 pc por encima de las desnudas. Esos valores los debe suplir el fabricante de barras colectoras.
La norma norteamericana ASTM tambien lo puede proveer, solo tengo referencias de norma venezolana COVENIN 3778:2001.
Saludos,

Juan M. Salas
Ing. Electricista
Maracaibo, Venezuela
Cel. +57-321-4878854
Enviado desde mi BlackBerry de Movistar

From: Ismael Carlos Carballo Borges <icarb...@gmail.com>
Date: Tue, 22 Jan 2013 15:51:08 -0300
Subject: Re: [LESM] Plateado de Barras de CU

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages