Una consulta ustedes sabrán en qué parte de una NORMA INTERNACIONAL menciona respecto a qué distancia como mínimo hay entre una canalización de media tensión y una tubería de desagüe? Así mismo, si la tubería de desagüe debería ir por debajo o por encima de la red de media tensión?. Quedo atento a sus comentarios Bendiciones
En caso que tuviesen la norma favor de compartirlo
Quedo atento a sus comentarios
ITALO MARTIN ARBIETO MORENO
Lima-Perú
Celular:
992324200
Saludos Italo:
No creo que exista una norma internacional sobre este tema. Incluso dentro de cada país puede haber estándares diversos en cada región o ciudad.
Te remito extractos del CNE (Suministro) del Perú y de SEDAPAL (Lima-Callao) sobre este tema. El CNE no da una distancia mínima. Solo da unas pautas para proteger el conducto de Suministro. Finalmente, ambas normas dicen que hay que coordinar. Por cierto, la empresa que llega en un primer momento tiene su derecho de vía y el que llega en segundo lugar debe acomodarse.