Buen dia, estimados listeros
Recurro a ustedes debido a que se me ha presentado un problema con un transformador tipo seco de baja tension con las siguientes caracteristicas:
Baja tension: 220/127V, conexion estrella
Alta tension: 480V, conexion delta
derivaciones 4 de2.5% dos arriba y dos abajo
Z=4.5%
Potencia:150 KVA
devanado de aluminio
Marca: Square'd
El transformador se utiliza para elevar el voltaje de 220V a 460V, por lo que se cambio la derivacion del tap.
El transformador se conecto en baja tension en 220Volts, 3
fases, 3 hilos, con conductor de 250MCM (127mm2), 2 conductores por fase, proteccion de 3P-500Amp. Nota el neutro del transformador no se conecto.
En alta tension se conectolas 3 fases de la delta en 480volts, 3 fases, 3 hilos a un tablero NF, conductor usado de 250MCM (127mm2), 1 conductor por fase.
A la entrada del transformador en baja tension se colocaron transformadores de corriente para conectara un equipo de medicion de factor de potencia, watts, volts amperes. volts amperes reactivos, wattshora, volts amperes hora.
PROBLEMATICA.
El transformador se energizo y dos dias despues empezo a presentar calentamiento excesivo en el nucleo (76°C), se tomo lectura de temperatura en terminales dando lo siguiente:
x0 44°C
x1 35°C
x2 34°C
x3 34°C
h1 34°C
h2 35°C
h3 34°C
tambien el transformador ha tenido vibraciones muy bajas.
esto tomando en consideracion que el tranasformador esta sin carga
presenta lecturas del equipo de medicion de la siguiente potencia:
h1: 860VA
h1: 1.4VA
h1: 560VA
se tomaron las siguientes lecturas de
voltaje:
x0,x1 = 127v
x0,x2 = 127v
x0,x3 = 127v
x1,x2 = 220v
x3,x2 = 220v
x1,x3 = 220v
h1,h2 = 465v
h2,h3 = 466v
h3,h1 = 462v
h1 + ground = 265volts
h2 + ground = 226volts
h3 + ground = 256volts
cuando de conecta carga entre una fase de alta tension (460v)y el ground las siguientes lecturas son:
h1 + ground = 265volts
h2 + ground = 220volts
h3 + ground = 375volts
Quiero saber si alguno de ustedes sabe por que esta
diferencia enorme entre el groudn y las fases de alta tension.
Es normal que el transformador vibre y tenga un exceso calentamiento en el nucleo aun sabiendo que no hay carga conectada?
Me pueden apoyar a ver porque del problema y coomo se podria solucionar.
Sludos anticipados desde
Huixquilucan, Estado de Mexico, Mexico, agradezco desde ya sus respuestas.