PUESTA A TIERRA DINAMICA DE MOTORES ELECTRICOS

1,018 views
Skip to first unread message

JULIAN SANTIAGO LUNA AYQUIPA

unread,
Oct 3, 2012, 12:49:28 PM10/3/12
to Lista Electrica Salvador Martinez
Estimados de la lista electrica SM
 
Se esta instalando motores electricos tipo jaula de ardilla (229 motores) en una planta industrial, toda la planta tiene una malla de tierra (Sistema equipotencial).
 
En el proyecto se indica que se deberia instalar cable tretrapolar para alimentacion de los motores, desde los CCM hasta los motores, un cable es para la puesta a tierra; al contar la planta industrial con la malla a tierra, se le propuso ya no instalar el cable de tierra en todo el tramo, solo en el punto del motor; conectar la carcaza del motor a un punto de la malla a tierra cercana; me estan solicitando esta justificacion, por lo que apreciare, puedan compartir algun paper o normas que pueda justificar esta decision, debido que el costo del cable de cobre es muy oneroso y seria antitecnico instalar el cable de tierra llamada dinamica.
 
Saludos
 
Santiago Luna
Ing. Electricista
Lima Peru 

gustavo salloum

unread,
Oct 3, 2012, 1:06:26 PM10/3/12
to JULIAN SANTIAGO LUNA AYQUIPA, Lista Electrica Salvador Martinez
Estimado Santiago.
 
Si te riges por la NFPA 70 el cable que indicas tiene por nombre "Conductor de Puesta a Tierra de Equipos" (Equipment Grounding Conductor "EGC"), y es de uso obligatorio.
 
Puedes conectar la carcasa del motor a al electrodo (malla) y esto es tipiciado en la nomra como "electrodo suplementario" (suplementary electrode).
 
El instalar las dos conexiones esta permitido, pero el no instalar el EGC es una clara violacion.
 
La razon del mismo es que las puestas a tierras deben cumplir con ciertas caracteristicas, entre ellas que sea la ruta mas corta a la fuente de alimentacion y de baja impedancia. El EGC no solo es un conductor bien definido en calibre en la tabla 250.122 de la NFPA 70, sino tambien en ruta, debe ir obligatoriamente por la misma canalizacion que los conductores por fase, esto es asi porque ante una falla a tierra los campos magneticos del EGC con la de los conductores de fase se compensan de tal manera que el circuito equivalente es de baja impedancia (circuito por donde circula la corriente de falla).
 
Para los paises donde la NFPA 70 es ley el cuarto conductor no es negociable, es obligatorio. La norma tambien te facilita el uso de las canalizaciones metalicas como conductor EGC si la canalizacion que usas cumplen con los requisitos indicados en la seccion 250. Pero en lo personal la solucion mas limpia es la del cable con chaqueta verde en la misma ruta que los conductores de fase, conectado en ambos extremos uno a la barra de tierra del tablero que lo alimenta y el otro extremo a la carcasa del generador.
 
Espero te sirva la INFO.
 
Saludos
Ing. Gustavo A. Salloum S.
Electrical Engineer
Cathodic Protection Technologist NACE-CP3

--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"



--
 
 

JULIAN SANTIAGO LUNA AYQUIPA

unread,
Oct 6, 2012, 11:14:09 AM10/6/12
to Lista Electrica Salvador Martinez
Estimados Ingenieros,
 
Apreciare si alguien pueda compartir el NEC version 2008
 
Saludos
 
Santiago Luna
Ing. Electricista
Lima Peru

--- El mié, 3/10/12, gustavo salloum <gustavo...@gmail.com> escribió:

JULIAN SANTIAGO LUNA AYQUIPA

unread,
Oct 6, 2012, 11:32:19 AM10/6/12
to gustavo salloum, Lista Electrica Salvador Martinez
Estimado Gustavo
 
Agradeciendo vuestro aporte, se realizo el analisis tecnico del cable de tierra EGC y se llego a la misma conclusion que das, al existir una falla a tierra, en los bobinados del motor, las corrientes de secuencia cero circularian por la malla a tierra, y buscarian la fuente, en este caso se irian hacia el transformador de la subestacion principal y actuaria la proteccion homopolar principal, al existir este cable de tierra EGC, esta corriente de falla de secuencia cero, seria detectado por la proteccion homopolar del interruptor principal del Centro de Control de Motores, actuando sectorialmente.
 
Saludos
 
Santiago Luna
Ing. Electricista
Lima Peru  

--- El mié, 3/10/12, gustavo salloum <gustavo...@gmail.com> escribió:

De: gustavo salloum <gustavo...@gmail.com>
Asunto: Re: [LESM] PUESTA A TIERRA DINAMICA DE MOTORES ELECTRICOS
Para: "JULIAN SANTIAGO LUNA AYQUIPA" <jsanti...@yahoo.es>
CC: "Lista Electrica Salvador Martinez" <listaele...@googlegroups.com>
Fecha: miércoles, 3 de octubre, 2012 12:06

gustavo salloum

unread,
Oct 7, 2012, 9:11:22 AM10/7/12
to JULIAN SANTIAGO LUNA AYQUIPA, Lista Electrica Salvador Martinez
Estimado Santiago.
 
No dudo que por el electrodo suplementario (malla) circule la corriente de falla y se devuelva a la fuente de generacion, que junto con una proteccion homopolar la puedas depejar. Ese no es el punto, la conexion a la malla es suplementaria, la conexion que garantiza SEGURIDAD en la persona es el EGC, pues al ser el camino de mas baja impedancia y ante el equipo energizado, el shock de la persona que toque el equipo es menor (divisor de corriente) por ende mas seguro. Pues que el EGC vaya en la misma ruta que los conductores d epotencia constituye "UN CAMINO EFECTIVO DE RETORNO DE CORRIENTE DE FALLAS"
 
Es por ello que el EGC es mandatorio y asi se expresa tanto en la norma NFPA 70 como en su handbook. Puedes hacer cosas adicionales alrededor del mismo como la conexion a un electrodo suplementario, pero todo lo que hagas no te excluye nunca la instacion del EGC, si el "cable" te es muy costoso puedes usar la canlizacion siempre y cuando cumplas con los requisitos establecidos en la seccion 250.
 
Te adjunto informacion complementaria del mismo.
 
Saludos

--
EquipmentGroundingConductor.pdf
supplementary-grounding-el.pdf
1100199786_2.jpg

JOSE LUIS FALCON

unread,
Oct 7, 2012, 1:56:21 PM10/7/12
to JULIAN SANTIAGO LUNA AYQUIPA, Lista Electrica Salvador Martinez

Mandé a tu correo personal…saludos desde México¡¡¡¡

 

Ing. José Luis Falcón

DIPSA Constructora

Coordinación de Instalaciones

Area de Ingeniería

044-55-3400-4806

jlfa...@grupodipsa.com.mx

JULIAN SANTIAGO LUNA AYQUIPA

unread,
Oct 7, 2012, 3:07:24 PM10/7/12
to Lista Electrica Salvador Martinez, JOSE LUIS FALCON
Estimado Jose Luis
 
Agradeciendo vuestro gesto de altruismo
 
Saludos desde Peru
 
Santiago Luna

--- El dom, 7/10/12, JOSE LUIS FALCON <jlfa...@grupodipsa.com.mx> escribió:

David Diaz

unread,
Oct 7, 2012, 9:10:21 PM10/7/12
to JULIAN SANTIAGO LUNA AYQUIPA, Lista Electrica Salvador Martinez, JOSE LUIS FALCON
Un cordial saludo colegas,

  Podrían favor compartir el código NEC 2008 por esta vía?

Gracias por el apoyo,

DAvid Diaz
Ing. Electricista
Venezuela
0416-3349803

2012/10/7 JULIAN SANTIAGO LUNA AYQUIPA <jsanti...@yahoo.es>



--
David Díaz 
ZTE DE VENEZUELA C.A.
Cel.: 0416-3349803
Telf.: 0212-7932229   Ext. 81954

Felipe Mahecha

unread,
Oct 7, 2012, 9:21:36 PM10/7/12
to David Diaz, JULIAN SANTIAGO LUNA AYQUIPA, Lista Electrica Salvador Martinez, JOSE LUIS FALCON
Tengo el handbook 2011. Tienen algún medio en que lo pueda poner ya que no pasa por correo?

Andrés Felipe Mahecha Rincón
Ing. Electricista
+5713204121151

JOSE LUIS FALCON

unread,
Oct 7, 2012, 10:31:44 PM10/7/12
to David Diaz, JULIAN SANTIAGO LUNA AYQUIPA, Lista Electrica Salvador Martinez

AHÍ TE VA¡¡¡¡..PERO A TU CORREO PERSONAL

 

Ing. José Luis Falcón

DIPSA Constructora

Coordinación de Instalaciones

Area de Ingeniería

044-55-3400-4806

jlfa...@grupodipsa.com.mx

 

Ernesto Noriega

unread,
Oct 9, 2012, 9:14:07 AM10/9/12
to JOSE LUIS FALCON, JULIAN SANTIAGO LUNA AYQUIPA, Lista Electrica Salvador Martinez
Estimado Ing. Jose Luis Falcon,
 
Le agradeceria si enviarme copia del NEC 2008.
 
Muchas gracias de antemano.
 
Saludos cordiales,
 
M.Sc. Ernesto Noriega Stefanov

De: JOSE LUIS FALCON <jlfa...@grupodipsa.com.mx>
Para: 'JULIAN SANTIAGO LUNA AYQUIPA' <jsanti...@yahoo.es>; 'Lista Electrica Salvador Martinez' <listaele...@googlegroups.com>
Enviado: Domingo, 7 de octubre, 2012 8:56 P.M.
Asunto: RE: [LESM] NEC 2008
El 3 de octubre de 2012 11:49, JULIAN SANTIAGO LUNA AYQUIPA <http://es.mc1715.mail.yahoo.com/mc/compose?to=jsanti...@yahoo.es> escribió:
Estimados de la lista electrica SM
 
Se esta instalando motores electricos tipo jaula de ardilla (229 motores) en una planta industrial, toda la planta tiene una malla de tierra (Sistema equipotencial).
 
En el proyecto se indica que se deberia instalar cable tretrapolar para alimentacion de los motores, desde los CCM hasta los motores, un cable es para la puesta a tierra; al contar la planta industrial con la malla a tierra, se le propuso ya no instalar el cable de tierra en todo el tramo, solo en el punto del motor; conectar la carcaza del motor a un punto de la malla a tierra cercana; me estan solicitando esta justificacion, por lo que apreciare, puedan compartir algun paper o normas que pueda justificar esta decision, debido que el costo del cable de cobre es muy oneroso y seria antitecnico instalar el cable de tierra llamada dinamica.
 
Saludos
 
Santiago Luna
Ing. Electricista
Lima Peru 

 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

Jesus Perez

unread,
Feb 19, 2014, 9:54:51 AM2/19/14
to listaele...@googlegroups.com, gustavo salloum, Lista Electrica Salvador Martinez
Hola gustavo quisiera indagar un poco mas en lo que publicas, independientemente de que este el cable de EGC o no, la proteccion homopolar del CCM "verá" la falla debido al desbalance de corrientes, recordando que la corriente siempre busca a la fuente.

Jesus Perez
Caracas-Venezuela
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages