Estimado Omar,
 
Cuando los desniveles entre estructuras de anclaje son grandes (en mi caso es de 234m), y las cadenas de anclaje que serán instalados en la estructura del nivel mas bajo, instalados con los discos y la campana en su posición normal, estas campanas quedarían tomando agua, debido a la inclinación de la cadena de anclaje, motivo por el que tengo que invertir las campanas y mi consulta es a cuantos grados estas campanas acumulan agua y suciedad. Estoy leyendo en diferente literatura que indica mayor a 20º y en otra a 45º. Esta información deseo sustentarlo con alguna norma.
 
Saludos
 
Santiago Luna
Ing. Proyectista
Lima Peru    

----- Mensaje reenviado ----
De: omar graterol <ogra...@yahoo.es>
Para: Lista Electrica Salvador Martinez <listaele...@googlegroups.com>; JULIAN SANTIAGO LUNA AYQUIPA <jsanti...@yahoo.es>
CC: carlos gold <c-a-...@hotmail.com>
Enviado: dom,17 octubre, 2010 11:18
Asunto: Re: [LESM] CADENAS AISLADORES INVERTIDAS

Santiago, veo que no te han contestado este punto, lo que de mi parte te puedo decir es que me sorprende ese requerimiento, ya que la forma de los discos, que mas bien son campanas, al iynvertirlos acumulan mas suciedad y agua, que disminuiria su distancia de fuga.
 
saludos,...........................Omar Graterol
Ingeniero Electricista
Maracaibo - Zulia -Venezuela
Telf. 58 - 261-7436648
Cel. 58-414-6338693

--- El sáb, 16/10/10, JULIAN SANTIAGO LUNA AYQUIPA <jsanti...@yahoo.es> escribió:

De: JULIAN SANTIAGO LUNA AYQUIPA <jsanti...@yahoo.es>
Asunto: [LESM] CADENAS AISLADORES INVERTIDAS
Para: "Lista Electrica Salvador Martinez" <listaele...@googlegroups.com>
CC: "carlos gold" <c-a-...@hotmail.com>
Fecha: sábado, 16 de octubre, 2010 15:49

Estimados listeros,
 
 
Agradeciendo de antemano vuestra colaboración, en la construcción de una línea de transmisión de 220 kV, se está instalando cadena de aisladores en suspensión y anclaje, con 20 y 21 aisladores de vidrio, altitud sobre el nivel del mar 3500-4000 msnm, mi consulta es que en los vanos con desniveles grandes se tiene que instalar las cadenas de aisladores con el aislador invertido, ¿desde cuántos grados de inclinación de las cadenas de anclaje se invierten los aisladores?. Deseo sustentar esta información con alguna norma, si es factible algún paper o proyecto ejecutado.
 
 
Atte
 
Santiago Luna
Ing. Proyectista
Cajamarca - Perú 



omar graterol

unread,
Oct 18, 2010, 8:45:17 AM10/18/10
to Lista Electrica Salvador Martinez, JULIAN SANTIAGO LUNA AYQUIPA, carlos gold
Excelente Julian, no pense en el momento en que por el desnivel seria amarre y su posicion fuera Horizontal.....Bueno en todo caso no me habia fijado en esa forma de instalacion, y la misma es razonable...yo los invertiria con el minimo angulo, ya que de no hacerlo la campana puede quedar acumulando agua y polvo. Esto si no existe un dispositivo de amarre que mantenga las campanas verticales aun con el cambio de nivel.
 
Ojo, en internet no encontre literatura sobre el punto. Si tienes alguna y me la puedes hacer llegar, te lo agradezco.
 
Saludos,.................Omar Graterol
Ingeniero Electricista
Maracaibo - Zulia -Venezuela
Telf. 58 - 261-7436648
Cel. 58-414-6338693

--- El lun, 18/10/10, JULIAN SANTIAGO LUNA AYQUIPA <jsanti...@yahoo.es> escribió:

Ruben Ceballos Paz

unread,
Oct 19, 2010, 3:55:44 PM10/19/10
to omar graterol, Lista Electrica Salvador Martinez, JULIAN SANTIAGO LUNA AYQUIPA, carlos gold
Señores:
En la llanura el eje de la cadena de aisladores, en las estructuras de retención, forma con la horizontal un ángulo negativo.
En la montaña el ángulo puede llegar a ser positivo.
Para que no se acumule tierra ni agua se debe invertir la cadena cuando el ángulo sea positivo, o sea mayor que cero, de esta manera no disminuiremos la distancia dieléctrica.
Particularmente desconozco si existen Normas al respecto pero toda norma respeta las Leyes Físicas.
Atentamente