Estimado Federico:
La instalación de puesta a tierra de la represa de Yacyretá está constituida por cable de cobre recocido, IRAM 2022, en su mayoría de 240 mm2 y está totalmente embebida en hormigón. El pliego de especificaciones técnicas así lo indicaba. Considero que el problema es la cal que ataca al cobre pero allí, el hormigón contenía áridos y cemento, nada de cal.
Si encuentro más información te la hago llegar.
Saludos
Pablo Costantini
Bs As
Argentina
DESCONOZCO LOS MOTIVOS POR LOS CUALES TE INDICAN QUE NO SE PUEDA COLOCAR COBRE DESNUDO DENTRO DEL HORMIGON, PUES HASTA DONDE YO SE, DENTRO DEL CONCRETO NO HAY OXIGENO Y POR LO TANTO NO HAY OXIDACIÓN, POR ESO MISMO LAS VARILLAS (ARMADURAS) DURARÁN MUCHO TIEMPO.
TE ANEXO UN ARTICULO MUY INTERESANTE EN EL QUE TRATA DE LOS ELECTRODOS EMBEBIDOS EN CONCRETO (SISTEMA UFER), Y QUE POR SUPUESTO INVOLUCRA A LOS CONDUCTORES, ADEMAS UN COMENTARIO QUE HACE EL ING. MIKE HOLT CON RESPECTO AL ARTICULO 250.52 DEL NEC
SALUDOS DESDE MEXICO¡¡¡
De: listaele...@googlegroups.com [mailto:listaele...@googlegroups.com] En nombre de Federico Messina
Enviado el: jueves, 18 de abril de 2013 11:45 a.m.
Para: Lista
Asunto: [LESM] Conductores de cobre en hormigon
Estimados... una consulta a los que me puedan ayudar: Conocen alguna norma o especificacion que aclare los motivos por los cuales no es posible colocar el cable de cobre de una puesta a tierra embebidos en el hormigon??..
Estimados colegas:
El método de Ufer plantea la posibilidad de usar los cimientos de las edificaciones como electrodos naturales de puesta a tierra.
Pero es preciso tener en cuenta algo importante: si la cimentación se aísla del terreno por problemas de humedad (los ingenieros estructurales a veces lo indican así), utilizando mantas o cualquier otro elemento a base de polímeros, entonces no será posible utilizarla como electrodo de puesta a tierra.
Por otro lado, embeber el conductor de cobre dentro del hormigón no es factible. Dentro del hormigón no hay oxígeno, pero sí agua y el agua lo contiene. Recuérdese que el hormigón es una sustancia higroscópica (siempre absorbe agua, en menor o mayor grado dependiendo de su composición, pero la absorbe).
Cuando el conductor se une sólidamente y directamente al acero de refuerzo de la cimentación, en presencia del agua, estamos formando un par electrolítico, que químicamente terminará degradando el material más activo, lo que quiere decir que dentro de unos meses… no habrá contacto entre el cobre y el acero.
Si el conductor está embebido en el hormigón, esta falla en la unión no será jamás comprobable.
La buena práctica de este método sugiere soldar una varilla de acero o una pletina del mismo material al acero de refuerzo de un cimiento y garantizar que este “inserto” emerja del cimiento verticalmente (con respecto a la pared del cimiento; no tiene que ser verticalmente, sino hacia un lado).
De esta manera, los cimientos de una edificación pueden levantarse completamente y después proceder a unir el cable de aterramiento con el acero que dejamos insertados en los cimientos.
¿Cómo se procede entonces?
La unión del cobre con el acero debe realizarse mediante conectores bimetálicos. Estas uniones son auditables, es decir, pueden ser comprobadas en cualquier momento, por cuanto se ejecutan fuera de los cimientos.
En resumen, considero que en ningún momento debe dejarse el cable de cobre embebido en el hormigón de los cimientos.
Atentamente,
Ing. Rolando Manero
Camagüey
Cuba
-- Les donnees et renseignements contenus dans ce message sont personnels, confidentiels et secrets. Toute publication, utilisation ou diffusion, meme partielle, doit etre autorisee. Si vous n'etes pas le bon destinataire, nous vous demandons de ne pas lire, copier, utiliser ou divulguer cette communication. Nous vous prions de notifier cette erreur a l'expediteur et d'effacer immediatement cette communication de votre systeme. Any data and information contained in this electronic mail is personal, confidential and secret. Any total or partial publication, use or distribution must be authorized. If you are not the right addressee, we ask you not to read, copy, use or disclose this communication. Please notify this error to the sender and erase at once this communication from your system.
Rolando, podrías enviar una ilustración grafica aunque sea a mano alzada sobre lo que expones en tu correo.
Gracias
Javier Reyes B
Nicaragua
Javier (y colegas de la lista):
Adjunto el detalle de la unión entre el cable de aterramiento y el acero del refuerzo de los cimientos. Disculpe la demora en responder a su solicitud.