Re: [LESM]Gravilla de proteccion de aislamiento en subestaciones electricas de AT tipo exterior

1,611 views
Skip to first unread message

Juan Melgarejo

unread,
May 17, 2012, 1:12:34 PM5/17/12
to ALFONSO HERNAN SAN MARTIN RIVAS, listaelectricasm
La gravilla tiene una alta resistencia de aislamiento 5000 ohms/m que proteje a las personas y animales para las subestaciones tipo interior,
para las subestaciuones tipo interior se utiliza una plamcha de alta resistividad de aislamiento para 30 Kv o la que necesites
Te adjunto una pagina intertesante
Saludos cordiales
Ing Juan Melgarejo
Lima Peru
El 17 de mayo de 2012 20:55, ALFONSO HERNAN SAN MARTIN RIVAS <alfonso...@gmail.com> escribió:
Estimados colegas, surgio una discución tecnica con respecto al uso de una placa metalica en una subestación ubicada en un patio de media tensión,....yo desconozco si existe alguna norma que respalda esto, y me gustaria saber si es asi, por eso recurro a ustedes. Mi jefe quiere colocar frente a las celdas de media tensión, de la subestación una placa metalica en el suelo, conectada a la malla, donde se supone se pondria el operador para maniobrar. yo no se si aparece en alguna norma pero creo que esto es hasta peligroso, se supone que yo aplico una capa de gravilla en todo el patio para aumentar la resistividad superficial, variable que me influira directamente sobre los voltajes de paso y contacto en una falla, ahora con la placa estoy llevando el voltage que aparecera en la malla en el instante de la falla. Mi jefe dice que el voltaje de paso seria cero si el operador esta sobre la placa, pero y que pasa con el de contacto, se cambiaria la gradiente de voltage de la malla en ese punto??,......las dudas que me surgen son,....no se contradice el uso de la placa con el agregar una capa de gravilla en el patio???,....se supone que ambos elementos tienen muy distintos valores de resistividad. Bueno espero me puedan ayudar con estas dudas,.....de antemano muchas gracias.
 
Saludos a todos.

--
         Alfonso San Martín Rivas
Ing. Ejec. Eléctrico - Proyectista Eléctrico
Fono: 2-9370218; Movil: 8 4626914
              Las Condes - Chile

--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"



--
*Ing. Juan Melgarejo Garcia*
Ing. Mecanico y Electricista CIP 17115
Telefax: 422 1714


Braulio Alzate Duque

unread,
May 17, 2012, 1:23:54 PM5/17/12
to Juan Melgarejo, ALFONSO HERNAN SAN MARTIN RIVAS, listaelectricasm
Mi buen amigo Alfonso, ambos conceptos están en lo correcto, la medida de protección mas evidentes (obvia) es la de aislarse y es por eso que la práctica mas común es la capa de grava, sin embargo la observación de tu jefe es igualmente válida, la tensión de paso es cero con la placa metálica y la de contacto igual, por que al estar conectada a la malla de puesta a tierra al igual que los equipos, siempre tendrá menor impedancia la trayectoria a través de la estructura metálica que a través del cuerpo, es decir que a la resistencia del cuerpo humano le pones en parelelo un corto.

lejos de ser hasta peligroso, si la práctica es correctamente instalada, sería la condición mas segura.


cordial saludo,

Braulio Alzate Duque
Bogotá-México
(0521) 55 3898 2766
Braulio Alzate Duque
Cel 313 8303119

Juan M. Salas

unread,
May 21, 2012, 2:01:41 AM5/21/12
to Juan Melgarejo, ALFONSO HERNAN SAN MARTIN RIVAS, listaelectricaSM
Estimados Colegas,

La puesta a tierra de una subestación debe estar determinada sobre la resistividad del suelo, la cual es un parámetro que se obtiene por medición en la época seca y cuando este valor es alto (terrenos  rocosos) se buscan soluciones para reducir la resistencia de puesta a tierra, mediante mayor cantidad de conductor o de electrodos (varillas) o eventualmente planchas metálicas de cobre o de aleaciones (copperweld).

La gravilla (será granzón?) se usa normalmente en subestaciones exteriores (patios) como elemento de drenaje de aguas de lluvia y alrededor de transformadores inmersos en aceite y la plancha metálica (parrilla de acero galvanizado) conectada a la malla de tierra se usa en los seccionadores de apertura sin carga, sobre la gravilla, como medida de seguridad. En subestaciones interiores las áreas están divididas y no hay transformadores de potencia inmersos en aceite con los cuadros de distribución (switchgear) en el mismo ambiente. El piso de hormigón es suficiente para las maniobras de interruptores.

La interconexión de todos los elementos de puesta a tierra es de suma importancia, el valor de la resistencia de puesta a tierra general debe estar por debajo de lo establecido por norma nacional o internacional. 

El disegno de la malla de puesta a tierra se debe hacer siguiendo la norma IEEE Std. 80-2000 o de la norma IEC 60079 o equivalente nacional. La puesta a tierra tiene que ver con protección contra sobretensiones y continuidad al paso de la corriente de falla, no con aislamiento.

Saludos,
Juan M. Salas
Ing. Electricista
Maracaibo, Venezuela

Fidel

unread,
May 22, 2012, 11:16:40 AM5/22/12
to Juan M. Salas, Juan Melgarejo, ALFONSO HERNAN SAN MARTIN RIVAS, listaelectricaSM
Hola amigos, 

Muy interesantes las propuestas, por lo que veo todas validas técnicamente, pero hay cierto factor de "Mala espina" la la propuesta de la plancha metálica, parece que requiere un diseño mas cuidadoso y mantenimiento o certificación constante, todo lo que este alrededor (que sea metálico) de la plancha debe estar conectado al SPT. no tanto por la tensión de paso, que en realidad debería ser 0, (aunque igual yo al salir/entrar de la plancha saltaría con los dos pies :P )  sino con la tensión de toque, no se... supongo que hay que evaluar que equipos hay alrededor o incluso dentro del gabinete y complementar ese diseño con un estudio de arco (Arc flash) para determinar la envergadura de las posibles fallas y sus consecuencias para el operador.

--