Estimados Colegas,
La puesta a tierra de una subestación debe estar determinada sobre la resistividad del suelo, la cual es un parámetro que se obtiene por medición en la época seca y cuando este valor es alto (terrenos rocosos) se buscan soluciones para reducir la resistencia de puesta a tierra, mediante mayor cantidad de conductor o de electrodos (varillas) o eventualmente planchas metálicas de cobre o de aleaciones (copperweld).
La gravilla (será granzón?) se usa normalmente en subestaciones exteriores (patios) como elemento de drenaje de aguas de lluvia y alrededor de transformadores inmersos en aceite y la plancha metálica (parrilla de acero galvanizado) conectada a la malla de tierra se usa en los seccionadores de apertura sin carga, sobre la gravilla, como medida de seguridad. En subestaciones interiores las áreas están divididas y no hay transformadores de potencia inmersos en aceite con los cuadros de distribución (switchgear) en el mismo ambiente. El piso de hormigón es suficiente para las maniobras de interruptores.
La interconexión de todos los elementos de puesta a tierra es de suma importancia, el valor de la resistencia de puesta a tierra general debe estar por debajo de lo establecido por norma nacional o internacional.
El disegno de la malla de puesta a tierra se debe hacer siguiendo la norma IEEE Std. 80-2000 o de la norma IEC 60079 o equivalente nacional. La puesta a tierra tiene que ver con protección contra sobretensiones y continuidad al paso de la corriente de falla, no con aislamiento.
Saludos,
Juan M. Salas
Ing. Electricista
Maracaibo, Venezuela