Estimado Listeros:
Buenas tardes, acudo a ustedes para absolver la siguiente dura, le comento que estoy en una obra de construcción de una LT en 500 kV en el sur del Perú. Y en la Elaboración del plan de tendido me sugieren la Ubicación de los Vanos de regulación (control):
1.- Según la norma IEEE Std 524-2003, no hay ninguna restricción respecto a la selección del vano de control, mas aclara que se debe emplear el método topográfico si la flecha no sobrepasa el 5% del valor del vano debido a que es un método de aproximación parabólica.
2.- Mucho de los profesionales sugieren ubicar los vanos de control muy próximo al valor del vano regulador (equivalente). Pero no lo veo muy conveniente ya que en muchos casos se tiene vanos grandes (mayores al vano regulador) en los cuales llega acumularse mas conductor y debido a que no es vano de control este perjudica el proceso de engrapado específicamente en Líneas de Transmisión de 4 conductores por fase - como es el caso de la obra de construcción que laboro.
Agradecería mucho una recomendación y/o aclaración al respecto de la elección del vano regulador y si es posible compartir un plan de tendido modelo sobre el cual me guié.
Saludos:
Ing. Alexander Arroyo Jimenez
Ica-Perú
P Antes de imprimir este documento piense bien si es necesario hacerlo, el árbol que servirá para hacer el papel tardará 7 años en crecer.