R- SI. Según el número de pulsos
del Variador, 6, 12, 18 o 24, o incluso la tecnología SCR o PWM, etc., el % de armónicos
varia (THD), por lo cual su precio varía en función de su mayor complejidad lo
cual asegura menor THD.
2) ¿Cuán importante es el THD si
los motores son de pequeña potencia y además solamente son 4 motores? Si y la
fuente es grande (potencia del transformador de la fuente vs potencia de las
cargas no lineales (Variadores), no importa, toma importancia a partir de
un 25% de cargas no lineales con respecto a potencia de la fuente.
3) ¿Este factor de THD también
debería ser considerado en el transformador que alimenta a estos variadores? Si
las cargas No-lineales superan el 25% de la potencia del transformador se debe
considerar, y en especial dependiendo de la tecnología del variador, y la consideración
está relacionada o se define según el % de armónicos que determinan el Factor K
del transformador (Menores perdidas y mayor sección del neutro).
Ver
detalles de estos conceptos en la Norma IEEE-519-2014 - IEEE Recommended
Practice and Requirements for Harmonic Control in Electric Power Systems
Saludos, Omar Graterol