Estimados amigos, ¿alguno conoce algún apartado de una norma IEC que verse sobre el montaje de las bandejas portacables (charolas) para instalaciones de baja tensión?
En el NEC tenemos el artículo 392 que versa sobre el particular. Pero necesito encarecidamente algo similar en alguna norma IEC. Me es preciso demostrarle a un contratista que la bandeja tiene que quedar accesible en todo su recorrido, pues pretenden colocarla sobre un falso techo (cielo raso) totalmente hermético, sin prever accesos a la misma. Esgrimí, pues, el artículo 392 y me piden indicar una norma IEC. Graciosos nuestros contratistas, ¿eh?... pero el cliente siempre tiene la razón… hasta tanto no se demuestre lo contrario…
Gracias por su inestimable ayuda.
Rolando Manero
Camaguey
Cuba
CATALOGO Bandejas porta cables NUBAN
http://nuban.com.ar/bandejas-portacables/wp-content/uploads/2013/07/manual-nuban-20131.pdf
Desarrollado en colaboración
con el Ing. Carlos Galizia*
Aquí se reflejan los criterios establecidos en las Normas Internacionales IEC
60364, IEC 61000-5-2 y en la Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones
Eléctricas en Inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA) 90364, en
adelante RAEA y debe ser empleado junto con las secciones o capítulos de la RAEA que
se mencionen.
PAG 26
Cuando la Bandeja Portacable se instale por encima de un cielorraso y este no sea del
tipo de placas desmontables se deberán disponer accesos (tapas de inspección) con
un espacio libre de 0,6m x 0,6m (o superficie equivalente pero con un ancho mínimo de
0,3m) cada 6m de desarrollo longitudinal y plano de tendido de Bandeja Portacable. Se
admitirán como accesos los huecos producidos por la remoción de artefactos
embutidos en el cielo raso o por la remoción de las placas desmontables que formen el
cielorraso. En cualquiera de los casos deben respetarse las medidas mínimas de hueco
indicadas.
PAG 27
- Que el espacio libre horizontal entre Bandejas Portacables, para acceder al
manipuleo de los cables, debe ser como mínimo de 0,6m cada 1,2m de ancho t o t a l
de las bandejas
Cuando la Bandeja Portacable se instale por encima de un cielorraso y este no sea del
tipo de placas desmontables se deberán disponer accesos (tapas de inspección) con
un espacio libre de 0,6m x 0,6m (o superficie equivalente pero con un ancho mínimo de
0,3m) cada 6m de desarrollo longitudinal y plano de tendido de Bandeja Portacable. Se
admitirán como accesos los huecos producidos por la remoción de artefactos
embutidos en el cielo raso o por la remoción de las placas desmontables que formen el
cielo rraso. En cualquiera de los casos deben respetarse las medidas mínimas de hueco indicadas.
Saludos cordiales
Ing- Juan Melgarejo Garcia
Lima Peru
--
--
www.listaelectrica.org
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.
Gracias Juan, por su rápida aclaración. Excelente aporte.
Rolando Manero
Camaguey
Cuba
Rolando: anexo a tu correo personal
IEC-61537-2006-Cable-Management-Cable-Tray-Systems-and-Cable-Ladder-Systems
IEC 60364-5-52 Electrical installations of buildings - Selection and erection of electrical equip
Seguro te servirán…saludos desde México¡¡¡
PD Si alguien más las requiere, favor de hacérmelo saber con su respectivo vale por una comida típica cuando los visite…
ING. JOSE LUIS FALCON
DIRECTOR DE PROYECTO
KODEK-TI
AREA INGENIERIA ELECTRICA y REDES
55-3400-4806