Michell:
Cuando tienes un sistema trifásico de cuatro hilos con cargas monofásicas conectadas entre fase y neutro, si se abre o se corta el neutro lo que ocurre es que quedas con cargas (impedancias) conectadas en serie entre dos fases. Si esas impedancias son idénticas entre sí, los voltajes también lo serán. Pero como las cargas están fluctuando en el tiempo, entonces habrá muchos instantes en que esas impedancias, que son las cargas, no serán idénticas entre sí. Al tener entonces impedancias en serie conectadas entre fases, las caídas de tensión en ellas serán diferentes. Las cargas con mayor impedancia tendrán una caída de tensión mayor y las de menor impedancia una caída de tensión menor. De esta manera resultará que los equipos (lámparas, artefactos domésticos, etc) conectados a la fase con mayor impedancia resultante del conjunto de sus cargas, quedarán sometidos a una sobretensión y se dañarán.
En otras palabras, en un sistema trifásico de cuatro hilos con cargas monofásicas, al cortarse el neutro las cargas se comportarán como un divisor de tensión entre fases.