Cada nivel de tensión maneja aislamientos apropiados a la misma; si quieres apoyo normativo puedes consultar el Artículo 310 del NEC, “Conductores para alambrado general” y recuerda que éste estándar cubre instalaciones hasta 600 volts, aunque también hace mención de otros valores como puedes ver en la Tabla 310-104(e) donde nos habla de los espesores de aislamiento de los conductores hasta 35,000 V.
310-60. Conductores para tensiones de 2001 a 35 000 volts.
.
b) Ampacidades de conductores para tensiones de 2001 a 35 000 volts. Se permitirá determinar las
ampacidades para conductores con aislamiento dieléctrico sólido mediante las Tablas o bajo supervisión de
ingeniería, como se establece en 310-60(c) y (d).
1) Selección de la ampacidad. Cuando se puede aplicar más de una ampacidad calculada o tabulada,
para una longitud de circuito dado, se debe usar el menor valor.
1) Pantallas metálicas puestas a tierra. Las ampacidades de las Tablas 310-60(c)(69), 310-60(c)(70),
310-60(c)(81) y 310-60(c)(82) son para cables con pantallas metálicas puestas a tierra en un punto solamente.
Cuando las pantallas metálicas están puestas a tierra en más de un punto, las ampacidades se deben ajustar
para tener en cuenta el calentamiento debido a las corrientes inducidas en la pantalla metálica.

Saludos desde México¡¡¡
ING. JOSE LUIS FALCON
DIPSA CONSTRUCTORA
AREA ELECTRICA
55-3400-4806
--
--
--
www.listaelectrica.org
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus correos electrónicos, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para obtener más opciones, visita https://groups.google.com/groups/opt_out.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus correos electrónicos, envía un correo electrónico a mailto:listaelectricaSM%2Bunsu...@googlegroups.com.
Para obtener más opciones, visita https://groups.google.com/groups/opt_out.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus correos electrónicos, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.