Cordial y grato saludo en especial a mis amigos de Lima que en este momento están disfrutando de un merecido descanso por la cumbre del ASPA.

En este momento estamos culminando la construcción de una caseta de telecomunicaciones para equipos de fibra óptica en la ciudad de Arequipa, Peru. El piso instalado ha sido cerámico de alto impacto, sin embargo, el cliente en este momento esta solicitando un piso antiestático o en su defecto, un piso vinílico para la caseta. Algunos ingenieros creen que esto no es necesario, considerando que todos los equipos están debidamente puestos a tierra así como también la caseta al momento de su construcción fue diseñada dentro de una jaula de faraday y sistema completo de apantallamiento.

Ya las obras interiores y los equipos están instalados, sin embargo motivado a esta petición del cliente estamos evaluando retirar todos los equipos dentro de la caseta para ¨complacerlo¨ e instalar el piso vinílico.

Sin embargo, me gustaría escuchar la opinión profesional de ustedes compañeros… creen que es conveniente colocar el piso vinílico? (algunos indican que este piso NO es antiestático así que estaríamos en las mismas), es un ¨capricho¨ del cliente?, existe alguna justificación técnica que demuestre no es necesario cambiar el piso?

Muchas gracias por sus opiniones, se despide,

David Chigne
Lima - Peru

Ing. Henry Vargas

unread,
Oct 2, 2012, 11:27:36 AM10/2/12
to David A Chigne T, listaele...@googlegroups.com
Hola David,

En Venezuela, el Dr. Miguel Martinez desarrollo un piso antiestético en base a grafito que es mucho mas económico y practico que los pisos vinilicos, el ahora esta erradicado en México, pero sigue atado a la lista electrica todavía.

Nosotros en Venezuela (nuestra compañía) junto con el Profesor estamos en la búsqueda de desarrollar la masificación del producto para su comercialización a nivel nacional e internacional, ya que el grafito es una de nuestra materias primas para la elaboración de los electrodos de puesta a tierra que fabricamos con una de las mejores y mas baja resistencia del mercado latinoamericano.

Saludos,





Ing. Henry Vargas
Director General
Electric Force Solutions, C.A.
RIF: J-29996292-9
Correo Electronico: henry....@electricforcesolutions.com.ve
Directo: +58 414 6584384 / +58 426 5162282
PIN BlackBerry: 28516C0B
Skype: electricforceve  

"Soluciones de Ingeniería para Sistemas de Energía de Cargas Críticas"

www.efs.com.ve - Caracas, Venezuela
--
www.listaelectrica.org

LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ

"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

omar graterol

unread,
Oct 3, 2012, 1:00:50 AM10/3/12
to David A Chigne T, listaele...@googlegroups.com
David, este tema es muy interesante y te puedo contar que hace unos años hice un trabajo para un banco que tenía problemas de estática y me quedaron algunas experiencias o datos:
 
1-El hecho de que como tú dices "todos los equipos están debidamente puestos a tierra así como también la caseta al momento de su construcción fue diseñada dentro de una jaula de Faraday y sistema completo de apantallamiento", no significa que los problemas de estática estén controlados. Esto solo ayuda a la disipación y a mantener potenciales iguales entre materiales conductores.
 
2-Los problemas de estática pueden verse desde dos ángulos:
2-a…Generación y Acumulación y descargas con riesgo para las personas.
2-b…Generación y acumulación de estática con riesgos operacionales para los equipos del estado sólido, especialmente para equipos con transmisión por radio frecuencia.
 
3-Como puedes ver la generación y acumulación de estática es parte del origen del problema, lo cual está más relacionado con la existencia de elementos generadores y acumuladores de estática; y entre los elementos o procesos generadores está el movimiento de partículas o cargas eléctricas con respecto a otras (Fricción), y se produce fricción cuando el Aire circula por un ducto de aire acondicionado, cuando el aire circula sobre las paredes del cuarto, cuando deslizas un papel sobre otro (Fotocopiadora), en una pantalla tipo rayos catódicos al momento de que los electrones golpean la superficie de la pantalla (Tubos de rayos catódicos o pantallas de televisión viejas), en equipos electrónicos con materiales aislante y semiconductores, caminar de personas sobre pisos acumuladores de electricidad estática....etc....ojo hasta el proceso de respiración interna nuestra genera electricidad estática al pasar el aire por los pulmones...el problema no es la generación el problema en realidad es la acumulación, y la acumulación se da cuando existen, en el camino a tierra eléctrica, materiales de alta resistencia.
 
Ahora, basado en lo anterior, habría que ver cuáles son las características que facilitan la acumulación e incluso la generación de electricidad o cargas estáticas.
3-La sequedad o humedad del aire ambiente...una humedad por debajo del 50%, facilita la generación de electricidad estática; es por eso que en ambientes con equipos electrónicos, se trata de controlar la humedad con aires acondicionados de precisión (Ejemplo Centros de cómputos).
4-La existencia de paredes pintadas con pinturas no conductivas, facilita la generación y acumulación de electricidad estática. Se trata de pintar las paredes con pinturas con algún grado de contenido metálico o con substancias antiestáticas (Materiales que bajan la resistencia o aumentan la conductividad de la película de pintura sobre la pared)
5-La existencia de pisos muy aislantes. En este caso aplican la baldosas o pisos de vinil “Antiestáticas”.
6-El tipo de material del calzado.
7-El material de la ropa que usen los usuarios del local.
6-Los locales cerrados, donde no entran rayos de sol, facilita la existencia mayoritaria de iones positivos (particulas microspcopicas mas pesadas), que tienden a acumularse o pegarse a la pantalla de un televisor o computadora, y que también afectan la salud al existir en el medio ambiente que respiramos.
 
Bueno, para no extendernos mucho, en los puntos anteriores hay algunos aspectos que pueden estar presentes en una caseta de telecomunicaciones para equipos de fibra óptica”, como la que tú indicas que están construyendo; entre ellos:
 
a-Existe un aire acondicionado (Posible generación de carga estáticas), y posiblemente el edificio es cerrado sin entrada de rayos solares, etc..
 
b-Existen equipos electrónicos, con tecnología de tarjetas donde la electricidad estática en el manejo de las tarjetas puede ser un hecho. Recuerden que la mayoría de las tarjetas de estos equipos electrónicos vienen en bolsas antiestáticas. Ademes el proceso como tal de radiocomunicación, se puede ver afectado por la presencia de estática.
 
c-Como principal elemento existe cables y terminales de fibra óptica, los cuales en su proceso de mantenimiento o instalación (Limpieza de los conectores, generan electricidad estática (Combinación de plástico y cerámica con algo de fricción en la limpieza), especialmente si no se usan limpiadores antiestáticos. No obstante la carga eléctrica generada en los conectores no llega a la chaqueta del cable, por lo cual se podría decir que no existe el riesgo de descargas de estática a quien toque la chaqueta del cable. Ver a continuación párrafos de un paper sobre este aspecto:
*******************Párrafo referido********************
 
Cleaning: Properly armed with a fiber optic microscope, one can determine if
connectors are dirty, cracked, or pitted. If the fiber end is cracked or pitted, the
connector will need to be re-polished or replaced. More likely, the connector end will be dirty. One’s first inclination may be to wipe the fiber end on a shirtsleeve and clean it like a set of glasses. This is not helpful. Lint, dust, and other particles big enough to block a 9 micron light path are on clothes regardless of how clean they may look. Proper cleaning of fiber optic connectors requires fiber optic grade cleaning materials. Materials vary from optical grade wipes to cassette cleaners such as the widely used Cletop brand cleaners. Technicians often use
these materials alone to “dry clean” connectors. While this is often effective, wiping a connector end-face across a dry wipe can add a static charge to the end-face. During the summer months when the relative humidity is high, static
charge may not present much issue. However, dry winter months – especially in northern climates – and air-conditioned areas allow static charge to be a significant hindrance to the connector cleaning process.
 
Static charge build up on connectors attracts charged particles to the connector end face. This can effectively negate the dry cleaning process. A recent study by iNEMI[1], documented the tendency of particles to be drawn to the foremost part of connector end-faces during mating and unmating. Since fiber optic connectors are polished to have a radius end-face with the fiber core at the center, static charge causes particles to migrate to the optimal signal blocking position - not good.
 
Static charge is not ESD. Optical fiber is glass. Single fiber connector ferrules are
ceramic. There is no conductive path from the connector end-face to the fiber jacket. Thus, ESD protection such as wrist or ankle straps will not eliminate static charge from connector end-faces. How does one minimize static charge then?
************************Fin del parrafo******************
 
d- Como elemento adicional ya indicado como proceso de generación de cargas estáticas está caminar de personas sobre pisos acumuladores de electricidad estática (Cerámicas, Granito, porcelana, con resistencia por encima de 1010 Ohmios). Proceso inevitable, y que existe en la caseta, y especialmente el caminar sobre un piso de muy alta resistencia o  baja conductividad, lo cual agregaría una fuente de cagas generación y acumulación de cargas estáticas, que al final terminaran afectando el proceso principal de la caseta de Telecomunicaciones.
 
Según lo anterior, en mi opinión están dadas  las condiciones para la existencia de problemas de estática, existen fuentes de generación de estática  y el piso sería un elemento adicional que interviene en un proceso de generación y acumulación por el hecho de tener una resistencia tan alta (Resistencia del material del piso por encima de 1010 ohmios), donde definitivamente un piso de vinil antiestático es requerido
 
El problema que veo en tu caso, es el siguiente:
1-Lo están pidiendo ahora después de construido el piso actual?.
2-Fue de alguna forma especificado?.
3-El cliente dio este tema como evidente o conocido?
 
El otro punto ahora es definir el tipo de vinil antiestático requerido. Esto es porque existen dos tipos de vinil antiestático.. el Conductivo, que tiene una resistencia entre 25000 y 106 ohmios, o el Disipativo, que tiene una resistencia entre 106 y 109 ohmios….Por encima de estos valores ya se consideran acumuladores.
 
Para este caso, que apunta a evitar los problemas en los equipos de telecomunicación o fibra óptica, se recomienda el conductivo.
 
El disipativo se usa más que todo cuando se trata de evitar riesgos al personal, que no parece ser el caso, ya que el problema no es laacumulacion de altas cargas con riesgo al personal.
 
En los dos casos (Conductivo y Disipativo), ademas de cumpir con los limites de resistencia, para considerarlo ANTIESTATICO, el vinil o el fabricante debe garantizar que no se genera un potencial mayor a 100 voltios, cuando una persona camina sobre el piso.
 
Ver nota a continuación, con dos párrafos que refieren lo indicado anteriormente y las normas o especificaciones para los pisos de Vinil.
 
***********Copio los dos Párrafos indicados *****************
 
Vinyl is today the predominant plastic used in ESD floors. This success is based on its long record of performance, ease of installation, durability, chemical resistance, retention of static control properties, and aesthetics, all of which result in good cost/performance value. Solid vinyl conductive floor tile has been in continuous use for over 50 years in essentially the same form as it exists today. Its first applications were in hospital surgical suites, but this use declined as flammable and explosive anesthetics were eliminated. Today the major applications are anywhere personnel-generated static can be a problem, especially electronics manufacture, assembly, and testing facilities, and computer installations, in both on-grade installations and raised access floors.
Static control vinyl tile is supplied in two conductivity ranges. These ranges are specified by ESD STM 7.1, and ASTM F 150.1 Conductive tile is specified as having a resistance to ground of less than 10E+6 ohms; the lower limit is typically 25,000 ohms. Static dissipative tile has a resistance from 10E+6 ohms to 10E+9 ohms; the upper limit is generally 10E+8 ohms in commercial products. The choice of conductive or static dissipative for a given application is influenced by several factors. Typically, conductive tile is selected, except where it is felt that the higher resistivity of static dissipative tile is necessary due to electrical safety considerations. Vinyl floor tile is also available in special low out-gassing grades, for clean room applications where low emissivity is specified.
The other component of the resilient ESD floor system is the conductive adhesive. In the United States, most of the adhesives for use with on-grade applications are of a conductive carbon black/thermoset epoxy composition. Most are 100% solids (solvent-free). In Europe, more adhesives are formulated with water borne acrylics and polyurethanes. The adhesive typically contains around 12-15% carbon black; this carbon black is encapsulated into the matrix, and is completely sealed from the flooring surface by the tile. The epoxy adhesive is applied to the concrete sub-floor using a trowel. Raised access floors use a solvent-based rubberized spray adhesive also containing conductive carbon black.
Expecificaciones…
esd vinyl tile astm
tests and results
Standard Specification
ASTM F 1700 - Specification for Solid Vinyl Tile; Class I, Type
A; Federal Specification SS-T-312B, Type III
Durability
ASTM F 970 - Static Load Limit; 250 PSI; Modified ASTM F
970, 2000 PSI
ASTM F 510 - Abrasion Resistance; Excellent
Electrical Resistance
ASTM F 150 - Electrical Resistance; • Conductive, 2.5 x
104 to 1 x 106 • Static Dissipative, 1 x 106 to 1 x 108 •
UL779 (UL Listed No. 22L9), ANSI/ESD S7.1-2005, NFPA
99
   
***********Fin de Párrafos indicados *****************
 
Ademas de lo anterior, te puedo mencionar que existen ceras para pulir pisos antiestaticas, pero esta solucion seria un problema de mantenimiento.
 
Saludos,…………..Omar Graterol
Ingeniero Electricista
Maracaibo – Zulia – Venezuela
Telf. 58-261-7436648
Cel.  58-414-6338693
 
 

 

Miguel Martinez

unread,
Oct 3, 2012, 10:42:33 AM10/3/12
to omar graterol, listaele...@googlegroups.com, David A Chigne T

Apreciados amigos
Aunque los equipos esten puestos a tierra el hecho de un mantenimiento o sustitucion de componentes como tarjetas implica una necesidad de control. Esto es especialmete critico en cuartos de teleco pues tiene control de humedad y temp lo q implica un mayor riesdo de ESD. Por ello David creo q si es importante la colocacion de elementos constructivos q controlen estos riesgos a minimo costo. Para ello hay varias alternativas como espcios conductivos o disipativos. Para ello puedes revisar la nfpa 99 o la 77. Saludoos

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages