Hola Carlos,
El calibre o sección del conductor de la malla lo debes calcular con la mayor corriente que circulará por dicha malla, la cual normalmente es la falla Fase a tierra.
Una vez que tienes el calibre del conductor, procedes a comprobar tensiones de paso y contacto, pero no vas a utilizar la mima corriente de falla que utilizaste para determinar la sección del conductor.
En este caso debes analizar tu sistema eléctrico y determinar cual es la mayor corriente que podría circular por el terreno para retornar a una fuente remota. Esta sería la corriente que pudiera generar elevaciones de tensión.
Por ejemplo. Se tiene subestación con un transformador con conexión en el primario en delta y el secundario en Y con neutro conectado a tierra solidamente.
Si ocurre una falla Linea a tierra en el lado secundario del transformador, la corriente de falla regresará al neutro del transformador (Para cerrar el circuito eléctrico) por los conductores de la malla de puesta a tierra, por lo tanto, esta corriente debe ser usada para determinar la sección del conductor, sin embargo, esta misma corriente no generará ningún voltage de paso o contacto al no circular por el terreno.
En el caso de que la falla ocurra en el lado primario, la corriente de falla debe retornar a la fuente, circulando por el terreno en cuestión, lo cual generaría tensiones de paso y contacto.
Saludos.
Jesus Pérez
Caracas Venezuela