Buenos días estimados colegas, me encuentro estudiando el tema coordinación de protecciones, me gustaría que me dieran su opinión acerca de algunos criterios para ajuste de protecciones de sobrecorriente de fase y tierra.
Evidentemente los criterios de protecciones dependerán de cada caso en particular y de los equipos que se estén protegiendo, de manera tal que no sufran daños al momento de ocurrir una falla, de igual manera deberá existir selectividad entre los equipos de protección.
Supongamos que se desea proteger un alimentador con un interruptor de caja moldeada con unidad electrónica de disparo a la cual se le pueden ajustar los siguientes parámetros: Long time pickup, long time delay, short time pickup, short time delay, instantaneous pickup, instantaneous delay.
Dicho alimentador Proviene de un CDP y energiza un tablero cuya demanda máxima se ha determinado en 300A, el nivel de Cortocircuito en el CDP es de 20kA (3F)/ 15kA (1F) y en el tablero es de 16kA (3F)/ 12kA (1F) .
Como criterio para los ajuste se han definido:
Long time pickup: (Sobrecarga): ajuste en 125%
Long time delay: Tiempo máximo de sobrecarga: 5 minutos
short time pickup: se estableció 6 veces la corriente máxima: 1800 Amp
short time delay: se estableció en 10 segundos
instantaneous pickup: se estableció en 10 kA
instantaneous picup: se estableció en 0.6 segundos
Para la protección de Tierra
Corriente de arranque: 30% de la corriente nominal: 90A
tiempo de retardo: 0.3 segundos (Suponiendo que los interruptores aguas abajo poseen también protección de falla a tierra)
Obviamente tengo que comprobar que la curva de daño del alimentador este por encima de la del interruptor y que ademas exista coordinación entre los demás equipos, con esto podre afinar los ajustes.
Me gustaría que por favor me dieran su opinión al respecto, otra duda que tengo es que criterio uso para habilitar o deshabilitar la parte de la curva denominada I^2 t.
Gracias por la colaboración y tiempo dedicado
Jesús Perez
Caracas Venezuela