De: Javier Reyes [mailto:jnr...@cablenet.com.ni]
Enviado el: Thursday, April 26, 2012 9:00 AM
Para: listaele...@googlegroups.com
Asunto: INTERPRETACION ARTICULOS DEL NEC-2011
Estimados Listeros, en días pasados se sostuvo una conversación técnica en la cual se discutió sobre la satisfacción o cumplimiento de dos artículos del NEC-2011 ante un evento sobre el cambio de la topología de una entrada de SERVICIO…favor no confundirse con alimentadores (FEEDERS)… me explico…existe una residencia habitacional con una carga calculada de 400A y una tensión de utilización 120/240v…de acuerdo a la Tabla 310.16(B0(6) esta carga se puede llevar con un solo set de 400kcmil…ahora bien la misma tabla indica que un set 2/0 puede transportar 200A o sea que con dos sets 2/0 tendríamos los 400A…estos dos SETS constituirían los conductores de entrada de servicio…ahora bien, el Art.230.2 (SEVICIOS) indica que cada edificio o estructura deberá de ser suplido por un solo servicio y el Art.230.40 estrechamente ligado a este indica que cada suministro deberá de suplir únicamente a un solo set de conductores de entrada de servicio…es importante mencionar que el medidor de Kwh se encuentra ubicado a un lado del transformador pad mounted o sea este punto es el punto de servicio en donde se originan los conductores de entrada de servicio…el SERVICIO se encuentra constituido por la línea primaria subterránea…en las excepciones permitidas en ambos artículos del NEC-2011 no se menciona nada en relación al cambio de un solo set por dos los cuales estarían capacitados térmicamente para abastecer la carga de 400 A.
En conclusión las preguntas son: 1. Art.230.40 (# DE SETS DE CONDUCTORES DE ENTRADA DE SERVICIO). Existe alguna violación al NEC al utilizar dos sets de conductores de entrada de servicio en lugar de uno?...2. Art.230.2 (# DE SERVICIOS). Existe alguna violación al NEC al conectar juntos estos dos sets de conductores tanto en el extremo del punto de suministro (transformador pad-mounted) como en el extremo de la carga (equipo de desconexión del servicio-panel principal).
Javier Reyes B
Nicaragua.