Degradación TPS Capacitivos

14 views
Skip to first unread message

Andres Felipe Jaramillo

unread,
Apr 14, 2010, 6:46:02 PM4/14/10
to listaele...@googlegroups.com
Hola a Todos:

Pregunto si alguien conoce sobre pérdida de precisión de transformadores de potencial de medida tipo capacitivos por efecto de degradación con el tiempo.  En el caso objeto del estudio, son de 115/raiz(3) kV

Un cordial saludo

Andrés Felipe

Marcelo Hinojosa Torrico

unread,
Apr 15, 2010, 4:34:15 PM4/15/10
to igt.ingen...@gmail.com, listaele...@googlegroups.com
Estimado,
 
En la empresa en que trabajo, una vez tuvimos una situación bastante interesante de comentarla, resulta que en unos transformadores de tensión tipo capacitivo modelo CPB de tensión 230/raiz(3) kV con relación a 120/raiz(3) V secundarios (6 equipos en total), como producto de descargas atmosféricas sucesivas en la zona durante una noche en particular (es una zona donde todas las noches tienes descargas en uno u otro lado cerca de las líneas, pero ese día la noche parecía día por las descargas atmosféricas) se identificó que todos los equipos mencionados comenzaron a presentar un nivel de tensión inferior al normal, lo que repercutía en temas tarifarios y de balance de energía.
Ante tal situación y alarmados de este caso, realizamos mediciones de los equipos de tensión, medimos la relación de transformación y efectivamente ésta había cambiado y encontramos la explicación al medir la capacitancia del divisor capacitivo (C1 y C2 entendiéndose como C1 la capacitancia entre el borne de potencia B1 y el terminal de potencia POT, donde normalmente se deriva el capacitor C2 a carrier y el elemento inductivo para tensión); como resultado de esta medición, nos dimos cuenta que existía una muy pequeña variación en la capacitancia C1, casi imperceptible apenas unos pocos pF (Aprox. 0.1%), pero que en el divisor de potencial capacitivo representa alrededor de 5 Voltios secundarios (con la relación de transformación existía un error de 9.5 kV es decir 4.16%).
Por lo expuesto se pudo evidenciar que variaciones casi imperceptibles de capacitancia en C1 repercuten de forma muy grande en la medición, gracias a la gran relación de transformación.
En tu caso estimo que puede estar sucediendo algo similar, sugiero medir la capacitancia y hacer un rastreo de mediciones anteriores para evaluar su cambio.
 
Espero te sirva.
 
Saludos,
 
Marcelo Hinojosa T.
Cochabamba-Bolivia
 

Date: Wed, 14 Apr 2010 17:46:02 -0500
Subject: [LESM] Degradación TPS Capacitivos
From: igt.ingen...@gmail.com
To: listaele...@googlegroups.com

Explore the seven wonders of the world Learn more!

VERRASTRO, Julio

unread,
Apr 19, 2010, 2:07:06 PM4/19/10
to Marcelo Hinojosa Torrico, igt.ingen...@gmail.com, listaele...@googlegroups.com

Andrés Felipe

Con el tiempo, los diferentes componenetes de los dos Capacitares C1 y C2 que conforman un TVC (Trafo de Tensión Capacitivo) se degradan y al quedar eliminados, afectan a la medición.

Por ejemplo si las averías son en los componentes del C1, produce aumento de la Tensión secundaria.

Por el contrario si la eliminación se produce en los componentes de C2, la misma disminuye.

A tal efecto te acompaño un análisis que yo hiciera cuando se produjo una situación similar en un TVC de 500 KV.

En el ítem A) de ese documento está la justificación matemática de lo expuesto más arriba.

Te recomiendo que preveas el retiro de servicio del TV, porque estas fallas internas producen recalentamiento interno concluyendo en un explosión del equipo.

Espero te sean útiles mis comentarios y disculpa la demora.

Saludos de

Julio H. Verrastro

Corrientes - Argentina

 

 



De: listaele...@googlegroups.com en nombre de Marcelo Hinojosa Torrico
Enviado el: jue 15/04/2010 17:34
Para: igt.ingen...@gmail.com; listaele...@googlegroups.com
Asunto: RE: [LESM] Degradación TPS Capacitivos

1.- Relac. de Tensiones en TVC.doc

omar graterol

unread,
Apr 19, 2010, 4:47:50 PM4/19/10
to Marcelo Hinojosa Torrico, igt.ingen...@gmail.com, listaele...@googlegroups.com, JulioVERRASTRO
Julio, excelente y muy clara y convincente la explicacion.
 
Saludos,..................Omar Graterol

--- El lun, 19/4/10, VERRASTRO, Julio <julio.v...@TRANSX.COM.AR> escribió:

Andres Felipe Jaramillo

unread,
Apr 19, 2010, 5:04:51 PM4/19/10
to VERRASTRO, Julio, Marcelo Hinojosa Torrico, listaele...@googlegroups.com
Julio:

En el caso que estoy asesorando, se presenta un error en la medición superior al 0.2% y cercano al 1%.  No es exagerado pero queda fuera de norma para una frontera comercial.  ¿Es posible que esa degradación sea natural?

Hay que cambiar el TP?

Andres Felipe 
Cali-Colombia
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages