Estimados Co-Listeros:
Aprovecho la oportunidad para saludarlos y realizarles la siguiente consulta técnica:
1. Un proyecto en Lima-Perú se encuentra en elaboración, para el cual se ha proyectado construir una sub estación de alta tensión (SEAT – 60 KV) en las instalaciones del Patio Taller . En dicho recinto también hay un sistema eléctrico en baja tensión por contar con distintos edificios que son alimentados en tensión 380-220 V.
2. La disyuntiva que se tiene es si es viable técnicamente y si la Normativa (nacional o internacional) permite la unificación de los sistemas de puesta a tierra de la SEAT (60 KV) con la de los edificios (380-220V).
El temor de unir los 2 sistemas es que las corrientes de falla o parásitas que se produzcan en la SEAT no se dispersen hacia la malla de baja tensión y pueda dañar equipos electrónicos muy sensibles. Sin embargo, también existe el criterio por Normativa de mantener un sistema equipotencial, es por ello, de que como primera opción se pretende unir ambos sistemas.
Me podrían indicar en que Normas o Estándares se indica que es posible unir los PAT de AT Y bt?.
Muchas gracias por su atención.
--
--
www.listaelectrica.org
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.
Buen día Ing. Ismael; no entendi esto:podria explicarme, la falla de aislación? estoy un poco confundida"Para ilustrar lo que he tratado de expresar supongamos que tenemos un sistema que en MT (ej 33kV) es aislado y vinculamos los SPAT de protección de MT y BT en caso de una falla de aislación en el lado de MT vamos a someter toda la instalación de BT ya no a unos 1000 V, sino a 33000 /raiz(3) por lo que dudo que algun componente pueda sobrevivir a tal solicitaciónFinalmente y para separar e identificar un poco los téminos según entiendo en una subestación MT/BT puedo distinguir varios SPAT a saber:
- SPAT de protección del lado de MT, éste a su vez se puede separar en 2; el de puesta a masa de cuba y envolventes de MT y el de los descargadores de sobretensión (a veces ttmb son separados si la tensión reflejada del descargador es superior al BIL)nes decir ya podemos tener 2 electrodos indempendientes.
- SPAT de protección de BT
- SPAT de Servicio de BT (neutro del transformador) éstos do´s últimos pueden o no estar unidos ETC de BT"
El 18 de diciembre de 2009 15:29, Ismael Carlos Carballo Borges <icarb...@gmail.com> escribió:Estimados Listeros:Este es un tema que sin duda da para intercambiar bastante y de hecho en alguna otras ocasiones se trato el tema; me permito agregar algunos comentarios a los ya especificados por los colegas:Para tratar de ser técnicamente correcto me permito la licencia de repasar ciertos conceptos.Suponiendo que hablamos de un sistema MT/BT; cuando estamos hablando de conexiòn a tierra del centro de estrella o neutro del transformador estamos hablando de la PAT de SERVICIO es decir por definición un conductor activo, o de otra forma que interviene en la transmisión de potencia , cuando hablamos de la PAT de carcazas, envolventes, estructuras hablamos de PAT de PROTECCION es decir un conductor que no interviene en la transmisión de energía ni debe presentar en condiciones normales tensiones, en caso de falla puede presentar tensiones con respecto al GRP. La desición de unir o no ambos sistemas tiene varias patas por así decirlo, como ser seguridad de las personas, seguridad del equipamiento, riesgo de incendio, por citar un claro ejemplo no tendremos unidas ambos SPAT en instalaciones con riesgo de explosion puesto que en TN una falla de aislación tiene un camino de falla galvánico por lo que estamos hablando de fallas del oden de lo KA mientras que en TT (usado en algunas de esas instalaciones) la falla monofásica se encuentra en su camino con las dos resistencias de dispersion de ambos SPAT, debemos aqui segun sea el caso definir que tipo de aparamenta tendremos y los valores de tension de paso y contacto admisibles a los tiempos de corte de los mismos.Ocurre lo mismo cuando hablamos del SPAT de la instalaciónes de MT (cuba de transformador, descargadores, envolventes de celdas etc) la vinculación de este SPAT con el de BT implica el análisis de las sobretensiones que se puedan presentar en caso de una falla a masa de instalaciones de MTPara ilustrarlo tenemos que en muchos reglamentos internacionales se considera una máxima tensión de elevación de potencial con respecto a tierra o a otras fases admitida en caso de falla es de 1000 V, esto surge de que en gral para sistemas de BT la tension de ensayo para equipos de instalación interior es 2U+1000V a 1 min con un mínimo de 1500 V, y es justamente este mínimo el que nos define la tensión máxima a la que podemos exponerlos sin que sufran daño pues los ensayos mencionados son para elementos nuevos, cuando el equipo esta en servicio se reduce en un 0,8 dicho minimo es decir 1500 x 0,8 = 1200 entonces tomamos 1000 V como máximo y tenemos un coeficiente a favor.Esto es lo que muy resumidamente entiendo que implica la elección de la vinculación o no de los SPAT, por lo que me llamó la atención que alguna norma recomendara como genérico el tener vinculado ambos sistemas cuando entiendo que de dicha desición mal tomada puede ser catastrofica en términos de seguridad de equipos y personas por lo que decidí echarles otro vistazo a las mismas, y al respecto queria cometar lo siguiente:
- La IEEE 80-2000 (creo que no ha tenido otra actualización desde ese año) Se refiere a Seguridad en Puesta a tierra de Subestaciones. La IEEE142 Lo hace para Sistemas Industriales y Comerciales.
- No pude encontrar en ninguna de las ambas mencionadas que se recomiende unir el SPAT de MT con el de BT que como comenté anteriormente no me parece que sea cuestión de aplicar una "receta única" sino todo lo contrario un "chaleco a medida".
- El párrafo que menciona Omar como 16.7 que en la norma que poseo es el 17.8 se refiere a que dentro de la subestación no se recomienda tener SPATs de protección (del mismo SPAT) separados por las lógicas razones que ahí expresa, no se está refiriendo según interpreto a vincular los SPAT de protección de MT con el/los de BT (SPAT distintos)
Para ilustrar lo que he tratado de expresar supongamos que tenemos un sistema que en MT (ej 33kV) es aislado y vinculamos los SPAT de protección de MT y BT en caso de una falla de aislación en el lado de MT vamos a someter toda la instalación de BT ya no a unos 1000 V, sino a 33000 /raiz(3) por lo que dudo que algun componente pueda sobrevivir a tal solicitaciónFinalmente y para separar e identificar un poco los téminos según entiendo en una subestación MT/BT puedo distinguir varios SPAT a saber:
- SPAT de protección del lado de MT, éste a su vez se puede separar en 2; el de puesta a masa de cuba y envolventes de MT y el de los descargadores de sobretensión (a veces ttmb son separados si la tensión reflejada del descargador es superior al BIL)nes decir ya podemos tener 2 electrodos indempendientes.
- SPAT de protección de BT
- SPAT de Servicio de BT (neutro del transformador) éstos do´s últimos pueden o no estar unidos ETC de BT
Es decir en algún caso nos podríamos encontrar con 4 (cuatro) sistemas de puesta a tierra TODOS INDEPENDIENTES!!, cosa que al primer vistazo asusta pero que tiene argumentos muy solidos para serlo, o podemos encontrar todo unido en otros casos.El tema da para mucho más y espero vtros comentarios pues es muy interesante el mismo desgraciadamente el tiempo para expresar lo que uno quiere intercambiar a veces es escaso y por esta razón pido disculpas si mis comentarios no son suficientemente claros.CordialmenteIsmael Carballo BorgesIng. ElectricistaBuenos aires ArgentinaEl 14 de diciembre de 2009 16:49, Sergio Iniguez <sergio....@gmail.com> escribió:Estimado Ruben/Julio:Con repecto a la consulta de Ruben les transcribo un parrafo de la reglamentacion para la ejecucion de lineas aereas exteriores de la Asociacion Electrotecnica Argentina,15.13 Separacion entre la toma de tierra y otras tierras (se refiere a la toma de tierra de estructuras)A los fines de no interferir o inducir sobre otros sistemas electricos, la puesta a tierra debe mantener una distancia minima de separacion mayor o igual a dos veces la mayor longitud de los dispersores (jabalinas) proximos de cada uno de ellos.Nota: de aplicacion en lineas de media tension hasta 66kV y 38kV en lineas con retorno por tierra.Ademas en otro parrafo menciona:
Coincido con Omar y Carlos, la equipotencializacion es fundamental, aunque creo que algunos casos merecen un analisis particular, teniendo en cuenta el lugar, que personas tiene acceso al sitio, el esquema de puesta a tierra en B.T., etc. Creo que hay que priorizar la seguridad del usuario final (el mas expuesto y mas indefenso), o sea en los circuitos de distribucion de BT. En el interior de las subestaciones el acceso es restringido a personal idoneo, la frecuencia de presencia es baja y el espacio esta circunscripto por lo que se pueden tomar otras medidas de seguridad complementarias ademas de las protecciones de corrientes residuales.Seria bueno que Ernesto Noriega Stefanov pudiera agregar algun comentario.Un cordial saludo,
Sergio IñiguezElcom Bahia SRL
Bahia Blanca, Argentina.El 12 de diciembre de 2009 09:22, Ruben Ceballos Paz <rcebal...@gmail.com> escribió:Sergio:Comparto tu opinión.Sería interesante que amplies el tema: " ... separacion minima entre los electrodos de PAT de MT y BT para que no se acoplen entre si..."Un abrazo y Feliz Navidad y Año Nuevo para todos los miembros de la Lista Salvador Martinez.Ing. RUBEN CEBALLOS PAZConsultor de Ingeniería*Suipacha 771 San Miguel de Tucumán (4000) Argentina*e-mail: rcebal...@yahoo.com.arTeléfono: +54 381 423 7415Teléfono móvil: +54 381 5 94 69 65Skype ID: ruben.ceballos.paz2009/12/11 Sergio Iniguez <sergio....@gmail.com>Estimado Julio:Muchas empresas requieren separar la puesta a tierra de media tension de las de baja tension debido a que una falla a tierra en media tension podria generar tensiones peligrosas en todo el sistema de puesta a tierra de baja tension en caso de que estas se encuentren equipotenciadas, o sea unidas rigida e intencionalmente entre si. Caso tipico es la falla de aislacion en MT de un transformador MT/BT o en el equipamiento de MT de una subestacion transformadora.Normalmente los calculos de tensiones de contacto en un sistema de BT se realizan teniendo en cuenta la tension nominal del sistema y las impedancias de circuitos de alimentacion y puesta a tierra, si la falla se produce en MT las tensiones de contacto en el sistema de puestra a tierra seguramente ya no seran las mismas sino superiores. Estimo que esta es la principal razon para separar los sistemas de P.A.T., otra es es el caso de lineas aereas de MT que pueden recibir el impacto de descargas atmosfericas y derivar a tierra a traves de los descargadores de sobretensiones, en estos casos inclusive se solicita una separacion minima entre los electrodos de PAT de MT y BT para que no se acoplen entre si. En estos casos es muy importante el rol de las mallas de PAT.No quiero hacerlo mas extenso, cualquier duda continuamos ya que el tema da para mucho mas.Un cordial saludo.
Sergio IñiguezElcom Bahia SRL
Bahia Blanca, Argentina.El 11 de diciembre de 2009 14:37, Julio Peres <juliop...@yahoo.com> escribió:Estimados.En una montaje que se realizo, nos solicitaron independizar el pozo a tierra del neutro de los demas pozos de media tensión, nosotrosrealizamos el conexionado de todo los pozos (media y neutro incluido). Por lo que he visto de la experiencia que uds describen en este foro todosistema debe estar a un mismo potencial, entonces me podrian decir si es necesario al final aterrar el neutro en forma independiente??julio peresperú.¡Obtén la mejor experiencia en la web!Descarga gratis el nuevo Internet Explorer 8--Ismael Carlos Carballo BorgesIngeniero ElectricistaBuenos Aires - Argentina
--